Skrivet av: Raffen
« skrivet: 06 januari 2010, 18:23:14 »

Javisst det kan du ha rätt i, men jag tycker väl även att man kan kolla lite på Toshibas pumpar också i sammanhanget, de är ju dessutom pionjärer inom luftvärmepumpsbranchen och var först med bl.a inverterdriften som kom 1980 på deras pumpar och de kan därmed det här området på sina 5 fingrar. Övriga pumpfabrikat är väl egentligen bara mer eller mindre lyckade plagiat om jag förstår det hela rätt. ;) :)

Mvh Raffen.   
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 19 mars 2009, 16:30:02 »

Kolla på Mitsubishi Electric  ;)
Samma koncern men helt andra grejer nuförtiden  Thumbsup
Skrivet av: jlu
« skrivet: 19 mars 2009, 16:25:49 »

Jorå så att... tänkte bara säga att Elon har hämtat igen pumpen och vi har fått tillbaka pengarna.
Blev väldigt segdraget, men det är skönt att det är över nu.
Blir att scouta en ny pump nu.  :)

Skrivet av: mickejson
« skrivet: 11 mars 2009, 18:27:21 »

Hej!
Jag har samma problem som många andra, min pump lägger av vid ca -17, blinkar gult som vid avfrostning tills temperaturen ute stigit igen. :(

Var på styrkortet sitter det här berömda motståndet någonstans?
Vill gärna prova klippa det.

//Micke
Skrivet av: Pena1
« skrivet: 21 februari 2009, 10:29:17 »

Det är andra vinter såm jag har denna pomp, första vinter inga bråblem. Men i vinter har den varit ismaskin i några minosgrader. Reparatören har varit här 3 gånger lkollat alt. Sist bute han termostatsjivare i yterdelen . Nu avfrostar den bra  men ger dålig värme.( Första vinter klarade jag -15grader ute men nu bara -4 grader)                                                                               
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 20 februari 2009, 18:36:10 »

Upprepar!

När det blir kallare ute så sjunker värmeeffekten och det gör också strömförbrukningen för värmepumpen pga att det går mindre gas i rören!

Om det är riktigt kallt ute och temperaturen inne får falla då blir strömförbrukningen lägre än vad som angetts i produktbladen, kanske ned till 700watt.

Vid -20grader får man anta att cop är 1 och den värme man får ut blir då alltså 700watt (lite svårt att värma ett hus med)

Pumpen får snart "spatt" och stannar helt och kanske startar en kort stund för att stanna igen.

Detta gäller alla pumpar dvs man kan inte köra enbart en pump på huset såvida inte det finns andra värmekällor i form av element belysning, datorer, tv, människor osv.

I vissa hus fungerar det men det beror på isolering och övrig uppvärmning, det är lite som gör det!
Skrivet av: Pena1
« skrivet: 19 februari 2009, 15:35:32 »

Jag har presis samma fel >:(
Skrivet av: jlu
« skrivet: 06 februari 2009, 20:38:38 »

"Problemet"

Gäller alla pumpar

När en värmepump jobbar så sjunker ju värmeeffekten med fallande utetemperatur!
När utetemperaturen sjunker så sjunker även strömförbrukningen!
När temperaturen inne sjunker under 20grader så sjunker strömförbrukningen ännu mer!

Om du mäter vad din pump drar i ström vid -20grader ute så är det väl ca 700watt gissar jag, avgiven effekt är väl ungefär den samma.
om då innetempen även sjunker under +20grader så överkyls innedel lätt och den går då på lägsta fläkt.

Någon eldar då med ved och höjer temperaturen inne till 25 grader och tycker att pumpen ändå lämnar bra värme.

Stödelda alltid och låt aldrig innomhustemperaturen gå under den lägst inställbara på kontrollen, i ditt fall 18grader.

Alla pumpar får spatt då!

Tack för hjälpen, men nu verkar det som att jag är tillbaka till detta fel, jävligt kallt ute och jävligt kallt inne... fläkten går på lägsta fläkt, har 30 grader på kontrollen nu. Testade även att köra Hi-Power, men det finns liksom ingen kräm i pumpen just nu.
Kan tyvärr inte elda med ved i lägenheten, kan väl köra elementen, men det var inte därför jag köpte pumpen.
Skrivet av: jlu
« skrivet: 02 februari 2009, 17:38:17 »

Har fått pumpen "moddan" nu, nu fungerar den fint, avfrostar ca: 1 gång per timme.
Problemet jag haft är alltså att det varit så jävulskt mycket is på utedelen när pumpen nästan aldrig avfrostade.
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 30 januari 2009, 21:11:03 »

lyfter denna tråd..
har stora problem med min pump som jag köpte september 2007, funderar om jag har detta fel på min pump.

problemet jag har är...
- att utedelen isat igen några gånger
- när det är kallt ute känns den ganska svag, visst 35 grader i utblåset, men 4 meter framför där jag mäter tempen ger den 15 grader. Vaknade imorse med 12,4 grader inomhus
- har problem med att jag måste ha 30 grader inställt på dosan för att överhuvudtaget kunna få 20-22 grader inomhus
- har problemet att pumpen bara står still och det blir kallt
- pumpen fungerar bra när det bara är några minusgrader ute, då kan jag faktiskt få utblåset till 45-48 grader

pumpen sitter ganska trångt till, men jag tycker ändå att när det är riktigt kallt inne så borde den ju gå då iaf, kan förstå ifall pumpen inte klarar av att hålla rätt temperatur jämnt, men nu när det är kallt inne borde den väl ändå pumpa på allt vad den kan?

läge just nu:
30 grader inställt på dosan.
minus 20 grader kallt ute
har 20 grader ovanför innerdelens alltså där luften tas in.
har 24 grader 30cm nedanför utblåset
har 35 grader vid utblåset
har 15 grader 4 meter framför innerdelen


hoppas någon läser denna tråd, har haft hit 2st servicekillar från två olika firmor sedan jag köpte pumpen, ingen hittar felet. Ingen verkar bry sig om det här med motståndet heller.

Kanske blev svårläst detta... vill bara tillägga att jag verkligen börjar hata min pump.


"Problemet"

Gäller alla pumpar

När en värmepump jobbar så sjunker ju värmeeffekten med fallande utetemperatur!
När utetemperaturen sjunker så sjunker även strömförbrukningen!
När temperaturen inne sjunker under 20grader så sjunker strömförbrukningen ännu mer!

Om du mäter vad din pump drar i ström vid -20grader ute så är det väl ca 700watt gissar jag, avgiven effekt är väl ungefär den samma.
om då innetempen även sjunker under +20grader så överkyls innedel lätt och den går då på lägsta fläkt.

Någon eldar då med ved och höjer temperaturen inne till 25 grader och tycker att pumpen ändå lämnar bra värme.

Stödelda alltid och låt aldrig innomhustemperaturen gå under den lägst inställbara på kontrollen, i ditt fall 18grader.

Alla pumpar får spatt då!

 

 

 
Skrivet av: Pena1
« skrivet: 16 januari 2009, 16:57:52 »

Jag har oxo en SR 25 ZFX-S såm krånlar med avfråstnigen 2gånger har reparatören varit här .inget jälpt   >:D
Skrivet av: jlu
« skrivet: 16 januari 2009, 09:57:47 »

nja nått helvette är det, nu går den inte alls... känns som pumpen har stått och blinkat i avfrostningsläge i ett dygn nu...
pumpen funkar bra när det är varmt ute, men nu när det är kallt är den som död, visst 30 grader vid utblåset... om man nu kan kalla det utblås, ett stearinljus ger fan mer värme.
Skrivet av: boek
« skrivet: 15 januari 2009, 21:30:47 »

Då har du ett delta T på 15 grader vilket nog kan anses som ganska normalt vid den utetemperaturen. Det är nog tyvärr bara att inse att pumpen ger vad kan.
Skrivet av: jlu
« skrivet: 15 januari 2009, 15:00:16 »

lyfter denna tråd..
har stora problem med min pump som jag köpte september 2007, funderar om jag har detta fel på min pump.

problemet jag har är...
- att utedelen isat igen några gånger
- när det är kallt ute känns den ganska svag, visst 35 grader i utblåset, men 4 meter framför där jag mäter tempen ger den 15 grader. Vaknade imorse med 12,4 grader inomhus
- har problem med att jag måste ha 30 grader inställt på dosan för att överhuvudtaget kunna få 20-22 grader inomhus
- har problemet att pumpen bara står still och det blir kallt
- pumpen fungerar bra när det bara är några minusgrader ute, då kan jag faktiskt få utblåset till 45-48 grader

pumpen sitter ganska trångt till, men jag tycker ändå att när det är riktigt kallt inne så borde den ju gå då iaf, kan förstå ifall pumpen inte klarar av att hålla rätt temperatur jämnt, men nu när det är kallt inne borde den väl ändå pumpa på allt vad den kan?

läge just nu:
30 grader inställt på dosan.
minus 20 grader kallt ute
har 20 grader ovanför innerdelens alltså där luften tas in.
har 24 grader 30cm nedanför utblåset
har 35 grader vid utblåset
har 15 grader 4 meter framför innerdelen


hoppas någon läser denna tråd, har haft hit 2st servicekillar från två olika firmor sedan jag köpte pumpen, ingen hittar felet. Ingen verkar bry sig om det här med motståndet heller.

Kanske blev svårläst detta... vill bara tillägga att jag verkligen börjar hata min pump.
Skrivet av: oso
« skrivet: 18 december 2007, 13:38:04 »

Inte världens mest besökta forum längre men jag tänkte ändå uppdatera tråden med vad som händer.....
All heder åt Clima!
Mailade dem om problemen jag haft och att det där med att klippa motståndet inte funkade så bra. Nu har de skickat upp nya styrkort både till ute och innedel med den nya programvaran. Det tog ca två vecor från mitt mail tills de var utbytta. Installationsfirman var förvånade eftersom de själva har svårt att få fram kort. Tydligen prioriterade Clima att skicka till mig vilket jag givetvis upskattar. Jag hoppas nu bara att den skalla funka bättre än förut, men som det verkar på de som skrivit i  denna tråd skall ju denna pump funka bra ned till drygt -25 med den nya programvaran.

Jag återkommer med en rapport så fort det blir kallt.... Just nu har vi +5 i Boden....

oso
Skrivet av: oso
« skrivet: 11 december 2007, 00:17:39 »

Så, då var det vinter igen och kvicksilvret börjar krypa ned mot de kritiska -17..... Har ju som bekant en av de första hyper 25:orna och jag tycker det börjar bli lite långa pauser och lite blåst redan vid -16..... Dessutom har den isat igen kraftfullt två gånger denna vinter... Var tvungen att avisa den med varmvatten..
Det hände inte en enda gång förra vintern... Kan klippningen av motståndet ändrat(minskat) avfrostningarna så att man istället får det problemet??

Börjar bli lite orolig nu när det börjar lida mot garantitidens slut.
Går den nya programvaran att köra in i min pump, eller går det att byta något kretskort så att den blir uppdaterad?
Skrivet av: Guest
« skrivet: 28 april 2007, 16:08:06 »

Dom skulle dementera påståendet om att den NYA serien maskiner har ett motstånd som måste knipsas eftersom
den nya serien maskiner har en annan programvara som fungerar oberoende på motståndet eller ej och att detta
motstånd inte har någon funktion på den nya serien maskiner.

Dementera eller kommentera - vilket som, det är dags för Clima att kliva in... ???

BjörnK
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 28 april 2007, 14:39:28 »

Björnk!

Dementera! du menar väl kommentera?

Om nu bara inte dessa Clima påstår att just deras maskiner skiljer sig från övriga jordglobens samtliga länders så vore det högintressant att få reda på vad som gjorts av mitsubishi med -17syndromet och vad det faktiskt beror på.

Tror att detta är en riktigt bra maskin! jag har 6 st nu och skall testa en strax, Dvs utan avfrostning en natt och utan utefläkt med förångaren förvandlad till isklump, håller den utan missljud så blir det godkänt.

   

Skrivet av: Guest
« skrivet: 27 april 2007, 06:44:24 »

Fick svar från ett trovärdigt håll.

Problemet gällde de första linerna och nu är detta ordnat från fabrik, motståndet är nu utbytt och inte knipsat vilket jag inte fått klarat ut skillnaden i.
Men tydligen så fungerar knipsning lika bra, men någon skillnad borde det ju vara annars skulle väl motståndet tagits bort! Sc:,h

Maskinerna klarar lungt -25grader och är testade ända ned till -30grader i Finland, total testtid 2-3månader men i servicemanualer anges -15 som nedre gräns.


Skall testköra en om ett par veckor själv och lura ned den i temperatur och i stället använda dom fem sinnerna (kanske inte smaka då ;D)


Enligt Clima så finns motståndet kvar eftersom det är samma kretskort som på dom tidigare modellerna. Skillnaden är programvaran
och med nya seriens programvara så spelar det ingen roll om motståndet finns eller knipsas bort. Detta fick jag veta för drygt én
månad sedan, och samtidigt säger Clima att dom tänker registrera sig här för att kunna dementera dessa påståenden. Ska kanske
slå en signal och fråga om dom glömt bort...

BjörnK
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 26 april 2007, 18:02:23 »

Där fick du till det!  Thumbsup

Eller ännu värre! faktureringssötman surnar i munnen och det hela blir till slut väldigt beskt!

Det är i alla fall bättre att lita på egna instinkter och sinnen än att förlita sig på tillverkarna och "tester".

 
Skrivet av: tolins
« skrivet: 26 april 2007, 07:30:20 »

Det är klart att smaken behövs testas,alla vet att det tex smakar surt om man köpt något som inte fungerar ;)
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 25 april 2007, 18:38:00 »

Eller va fan! Jag kör smaksinnet också!
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 25 april 2007, 18:17:13 »

Fick svar från ett trovärdigt håll.

Problemet gällde de första linerna och nu är detta ordnat från fabrik, motståndet är nu utbytt och inte knipsat vilket jag inte fått klarat ut skillnaden i.
Men tydligen så fungerar knipsning lika bra, men någon skillnad borde det ju vara annars skulle väl motståndet tagits bort! Sc:,h

Maskinerna klarar lungt -25grader och är testade ända ned till -30grader i Finland, total testtid 2-3månader men i servicemanualer anges -15 som nedre gräns.


Skall testköra en om ett par veckor själv och lura ned den i temperatur och i stället använda dom fem sinnerna (kanske inte smaka då ;D)
Skrivet av: NON
« skrivet: 20 mars 2007, 19:44:26 »

Efter att våra maskiner (min och oso) blev moddade har det inte varit tillräckligt kallt för att vi ska kunna få en verifiering på att denna åtgärd verkligen har hjälpt. Jag skrev tidigare något förhastat att maskinen efter modden blev sämre och började uppföra sig märkligt redan vid - 14. Detta var endast tillfälligt. Pumpen fungerar fortfarande ner till -14, men tyvärr som jag skrev ovan har det inte varit kallare än så efter modifieringen, och eftersom vi snart är inne i april får vi nog vänta till nästa år innan temperaturen når -17 och kallare.

Jag har varit i kontakt med både återförsäljaren och Mitsubishi heavy industries som är medveten om problemet, och dessa hävdar maskinen fungerar ua ner till - 25 efter att motståndet klippts bort, men vill jag också få detta verifierat.

Jag återkommer med rapport, men den kanske dröjer till 2008.

/NON

Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 20 mars 2007, 17:53:31 »

Nu är även min moddad d.v.s. att motståndet klippts bort. Det jag kan konstatera är att efter detta fungerar pumpen sämre än tidigare. Just nu har jag -14 och pumpen har stått still i över 45 minuter utan att producera någon värme. >:(

Nu lutar det starkt åt att jag ska försöka reklamera pumpen imorgon.

Jag ser framför mig ett strul med försäljare och installatörer. Någon som har erfarenhet av detta?



Hur har det gått!

Maximan ser jäkligt bra ut även i servicemanualen på en rad punkter, Den borde kunna ge alla en rejäl match! men något hände vid -17grader, löste det sig?     
Skrivet av: NON
« skrivet: 05 mars 2007, 21:12:35 »

Nu är även min moddad d.v.s. att motståndet klippts bort. Det jag kan konstatera är att efter detta fungerar pumpen sämre än tidigare. Just nu har jag -14 och pumpen har stått still i över 45 minuter utan att producera någon värme. >:(

Nu lutar det starkt åt att jag ska försöka reklamera pumpen imorgon.

Jag ser framför mig ett strul med försäljare och installatörer. Någon som har erfarenhet av detta?

Skrivet av: NON
« skrivet: 28 februari 2007, 20:04:44 »

Som bekant har jag också detta problem. Jag var i kontakt med installatören idag som i närtid kommer och moddar min också. Med stor sannolikhet har alla pumpar detta problem, men om det hjälper med att klippa motståndet blir detta ingen dyr affär för Mitsubishi. Förutom din och min var det som jag förstod det några till pumpar i närområdet som skulle åtgärdas.

Vi får hoppas på några kalla dagar i mars månad så att vi får verifierat att klippa motståndet hjälper.
Skrivet av: oso
« skrivet: 28 februari 2007, 17:39:57 »

Har en SR 25 ZFX-S Maximan Hyper inverter som har funkat kanon ned till ca -17, men vid temp kallare än det så har den konstant stått och brummat i avfrostningsläge. Se annan tråd i Mitsubishi electronics.

Har nu fått den moddad av installatören efter felanmälan. De har diskuterat med clima(gen.ag.) och tydligen är det ett motstånd i utedelen som skulle klippas bort. Detta motstånd sitter tydligen i någon sorts referenskrets för ute/innetemp.
Med detta motstånd på plats, får tydligen aphjärnan spatt om tempdiffen mellan ute och inne blir för stor

Jag får hoppas det kommer någon fler köldknäpp snart så jag får se om den funkar bättre nu.

Är det någon fler i norra delen av landet som haft samma problem?

Jag återkommer med en rapport om det blir runt -20 eller kallare igen.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!