« skrivet: 28 december 2016, 13:58:11 »
Häromdagen hörde grannen av sig och sa att vår värmepump låter konstigt. Det är en Caldo x25 som har hand om underhållsvärmen i sommarstugan. Det visar sig att avfrostningen inte fungerar så det var stor isbildning på utomhusdelen. Vad kan felet vara?
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.

Utloggad hsmapa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 284
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Avfrostning Caldo X25
« Svar #1 skrivet: 28 december 2016, 18:12:11 »
För lite sommar i stugan, dvs för kallt tOOmten

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning Caldo X25
« Svar #2 skrivet: 28 december 2016, 23:05:10 »
Häromdagen hörde grannen av sig och sa att vår värmepump låter konstigt. Det är en Caldo x25 som har hand om underhållsvärmen i sommarstugan. Det visar sig att avfrostningen inte fungerar så det var stor isbildning på utomhusdelen. Vad kan felet vara?
Hej FG.

De första Caldo X hade ett avfrostningsprogram som ej var optimerat för längre perioder av milt väder.
Maskinen gick inte in i avfrostningen om gÃ¥ngtiderna var för korta.  Om inte din Ã¥terförsäljare har bytt ut ditt kretskort ännu sÃ¥ skall du kontakta honom och berätta att du har avfrostningsproblem. Detta byte sker inom garantiramen och är helt kostnadsfri för dig.
Beklagar för ev. Problem detta kan ha orsakat för dig.

Mvh
Daikin

Utloggad FG

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning Caldo X25
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2017, 00:50:52 »
Tack för svaret! Det har inte varit nÃ¥gra större bekymmer för vÃ¥r del, ville mest frÃ¥ga eftersom man brukar fÃ¥ bra svar pÃ¥ forumet. Ã…terförsäljaren löste problemet väldigt snabbt och smidigt sÃ¥ nu är den igÃ¥ng igen.  tummenupp
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.

Utloggad Thomas S

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning Caldo X25
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2021, 12:47:35 »
Hej FG.

De första Caldo X hade ett avfrostningsprogram som ej var optimerat för längre perioder av milt väder.
Maskinen gick inte in i avfrostningen om gÃ¥ngtiderna var för korta.  Om inte din Ã¥terförsäljare har bytt ut ditt kretskort ännu sÃ¥ skall du kontakta honom och berätta att du har avfrostningsproblem. Detta byte sker inom garantiramen och är helt kostnadsfri för dig.
Beklagar för ev. Problem detta kan ha orsakat för dig.

Mvh
Daikin

Gäller det min pump också?
Just nu går den i ca 30-minutersintervaller mellan avfrostningarna? 22 grader inställt, - 4 grader enligt tempgivaren i utedelen rapporterat till appen.
__________
Mvh Thomas

ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning Caldo X25
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2021, 13:12:01 »
Nej, det gäller inte din maskin.
Ditt serienummer har den uppdaterade programvaran.

När jag tittar på bilden på din utomhusenhet tycker jag mig se ett hus i bakgrunden, sitter din maskin utsatt för vind ? (ingen vägg direkt bakom utomhusenheten )??

/D

Utloggad Thomas S

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning Caldo X25
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2021, 13:29:08 »
Nej, det gäller inte din maskin.
Ditt serienummer har den uppdaterade programvaran.

När jag tittar på bilden på din utomhusenhet tycker jag mig se ett hus i bakgrunden, sitter din maskin utsatt för vind ? (ingen vägg direkt bakom utomhusenheten )??

/D

Japp,  tummenupp du ser rätt, den sitter bredvid entrétrappan sÃ¥ vinden "kommer Ã¥t" till viss del.
Ingen vägg bakom, tempgivaren/toppen på utedelen sticker upp över "avsatsen".
__________
Mvh Thomas

ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning Caldo X25
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2021, 15:56:37 »
Avfrostningen på RXLS25 är utformad att starta när det är en viss skillnad mellan utomhus och kondensortemperatur multiplicerat med en kompressorfrekvensformel. Stopp för avfrostningen bestäms antingen av att rätt temperatur har uppnåtts på kondensorn eller efter att en viss maxtid har förflutit. Har maskinen ej uppnått rätt stopptemperatur på givaren efter maxtid har uppnåtts så anses avfrostningen ej godkänd. Då begär logiken en ny avfrostning snarast möjligt (spärrad av karenstid på ca 28 minuter)

Sätt ett vindskydd bakom maskinen och se om du får ett annat beteende.
Även en viss köldmediebrist kan resultera i ett sådant beteende.

D

Utloggad Thomas S

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning Caldo X25
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2021, 16:07:04 »
Avfrostningen på RXLS25 är utformad att starta när det är en viss skillnad mellan utomhus och kondensortemperatur multiplicerat med en kompressorfrekvensformel. Stopp för avfrostningen bestäms antingen av att rätt temperatur har uppnåtts på kondensorn eller efter att en viss maxtid har förflutit. Har maskinen ej uppnått rätt stopptemperatur på givaren efter maxtid har uppnåtts så anses avfrostningen ej godkänd. Då begär logiken en ny avfrostning snarast möjligt (spärrad av karenstid på ca 28 minuter)

Sätt ett vindskydd bakom maskinen och se om du får ett annat beteende.
Även en viss köldmediebrist kan resultera i ett sådant beteende.

D

Tack, ska prova vindskydd!  tummenupp
Köldmediebrist tror jag inte, jämn o fin pÃ¥frysning förutom vid "lÃ¥glastdrift" ibland men inget är ju omöjligt?  :)
Tack för snabba svar!  "love"
__________
Mvh Thomas

ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 618
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!