Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: LtOhl skrivet 09 maj 2010, 12:49:21

Titel: VP Nibe 1215 och nu kalla golv...??!!
Skrivet av: LtOhl skrivet 09 maj 2010, 12:49:21
Hej!

Helt ny på det här med bergvärme. Köpte ett hus i december. 200 kvm drygt fördelat på två våningar med inredd källare (tvättstuga och badrum). Har en NIBE 1215. För ett och ett halvt år sedan gjorde dåvarande ägaren om källaren och la in vattenburen golvvärme med Uponor styrning. Värmen i golven i källaren har fungerat suveränt under vintern. I början av veckan började det bli kallt på golven (klinkers) i källaren. Nu är det inte en tillstymmelse till värme i golven. Vi har vattenburna element på ovanvåningen och de är varma.

Värdena på pumpen är enligt följande:

Vb-fram: 47 (25)
Varmvatten: 48
Utetemp: 12
Vb-r: 35 (A)
VV-start: 48 (49)

Kb-f: 7

kb-r: 9 (-8)
Kurvlutnig: 9

Hur verkar värdena...någon som har kolla. Jag bor i Göteborg.

Tacksam för hjälp!

Mvh

Johan
Titel: SV: VP Nibe 1215 och nu kalla golv...??!!
Skrivet av: Lexus skrivet 09 maj 2010, 12:58:30

Det ger inget att få uppgifter från en värmepump som inte är igång.

Det är omöjligt att svara på vad som är fel, med de knapphändiga uppgiter du har. Har du någon shunt och/eller push inkopplad på anläggningen?

Kan det vara att styrningen till shunten har stängt bort golvvärmen, på grund av att rummet där golvvärmen finns är för varmt?

Du skriver "Uponor styrning" vad är det? Rumstermostat med tillhörande motor på golvslingans ventil?
Titel: SV: VP Nibe 1215 och nu kalla golv...??!!
Skrivet av: cougar skrivet 09 maj 2010, 17:23:47
Kallt på golven skriver du, men har du kallt i rummet?
Vid såpass varm utetemp som +9 ºC kanske värmepumpen inte skickar ut så varmt vatten så golven upplevs som varma...men ändå är så varma så rumstempen uppnås.
Titel: SV: VP Nibe 1215 och nu kalla golv...??!!
Skrivet av: LtOhl skrivet 09 maj 2010, 22:29:59
Hej igen...

VP är igång. Det är verkligen svinkallt i bottenvåningen. I augusti när vi var på visning på huset var det ju varmt ute, men ljummet på golven. Hur ser mina värden på kb-f och kb-r ut tycker ni? Jag har inte rört några reglage eller ändrat något på pumpen. I förra veckan var det bara kallt. Utetempgivaren sitter på fasaden i norrläge.

Får kanske ringa NIBE imorgon...?

MVH! Johan
Titel: SV: VP Nibe 1215 och nu kalla golv...??!!
Skrivet av: Carl N skrivet 09 maj 2010, 22:50:38
Hur ser mina värden på kb-f och kb-r ut tycker ni?

Det ser knepigt ut, värdena på KB tyder på att kompressorn inte gick vid avläsningstillfället. Är så fallet så säger värdena inget.
Titel: SV: VP Nibe 1215 och nu kalla golv...??!!
Skrivet av: cougar skrivet 12 maj 2010, 06:40:33
Det är nog snarare cirkulatinspumpen till golvvärmen som spökar. Ring en röris snarare än Nibe