Titel: IVT Puls Greenline -97 Vill inte starta
Skrivet av: Jimmy Hagberg skrivet 01 augusti 2011, 00:49:46
Hejsan.

Har precis köpt hus och värmen i detta sköts utav en IVT Puls Greenline från 1996.
De förra ägarna sa att den inte fungerade, de hade bara kört på el-patron i över ett år, men nu när jag flyttat dit så skulle man vilja ha igång den, sparar ju rätt mycket emot el-patronen.

Till problemet:

När man sätter i sladden och den hoppar igång så blinkar TILL & DRIFT lamporna, så ska de göra enligt handboken i en kvart och de gör de med.
Sen efter det så hoppar den igång och börjar surra, verkar precis som att den funkar, dock så slår den av efter typ en halv minut och sen lyser bara TILL lampan.

Finns inget som den larmar för heller och alla dioderna är hela enligt testen man kan trycka in.

Kollat tryck klockan som sitter på röret från borrhålet (tror jag att det är iaf, den ledningen är det nästan frost runt iaf) och den står på 0 bar.

Pratade med en gammal rörmokare här i stan som har installerade den, men han var inte så sugen på att varken kolla den eller ge några tips, frågade om man kunde fylla på lite vatten i systemet till borrhålet så att man får upp trycket, och det sa han att det skulle inte påverka något, så det kunde man prova.

Har dock inte vågat göra det ännu, skulle kolla med alla här först så man inte förstör något....

Vad kan man göra för att få igång den eller är det bara till att byta ut den?

Tacksam för svar.

MVH Jimmy
Titel: SV: IVT Puls Greenline -97 Vill inte starta
Skrivet av: purjo__ skrivet 01 augusti 2011, 09:01:13
Eftersom det blir frost så verkar ju nånting funka iallafall... Det verkar som att du har lite brine i systemet. Är det ett genomskinligt expansionskärl där man kan se nivån? Om det bara fattas lite grann så är det inga problem att fylla på med rent vatten. Fattas det mycket så måste du fylla på med sprit.
Vad händer om du kör cirkulationspumpen för brine manuellt? verkar det cirkulera nåt? Blir röret från borrhålet kallt?
Titel: SV: IVT Puls Greenline -97 Vill inte starta
Skrivet av: Jimmy Hagberg skrivet 03 augusti 2011, 02:52:00
Okej, jag satt och klurade lite innan idag efter jag läst igenom instruktionsboken riktigt och tydligen så kunde man koppla bort utegivaren på ett enkelt sätt och det gjorde jag.

Det finns ingen genomskinlig behållare till den vätskan, men vi fyllde bara på en halvliter typ så att vi fick upp lite tryck i det systemet. Så det blev 0.5bar i det iaf.

Sen så startade den faktiskt.

Så nu ska jag försöka hitta en ny utegivare, eller om man ska satsa på en innergivare... Vilket är bäst?
Vad kostar en sådan givare??


Mvh Jimmy
Titel: SV: IVT Puls Greenline -97 Vill inte starta
Skrivet av: purjo__ skrivet 03 augusti 2011, 06:10:05
Du måste ha en utegivare. Det är den reglersystemet baserar sina beräkningar på. Sen kan man komplettera med en innegivare också.
Titel: SV: IVT Puls Greenline -97 Vill inte starta
Skrivet av: Olle61 skrivet 03 augusti 2011, 09:08:30
Du måste ha en utegivare. Det är den reglersystemet baserar sina beräkningar på. Sen kan man komplettera med en innegivare också.

Inte på den gamle. Antingen inne eller ute är det som gäller, inte båda.

Sitter det en cirkulationspump utanför värmepumpen? Funkar den i så fall? Annars får man bakflöde i bypassröret och värmepumpen stannar när det varma vattnet kommer in i värmepumpen utan att gå via radiatorerna. Inga larm blir det då, pumpen "tror" bara att den uppnått sitt börvärde.
Titel: SV: IVT Puls Greenline -97 Vill inte starta
Skrivet av: Jimmy Hagberg skrivet 03 augusti 2011, 15:55:49
Precis som olle61 skrev så behövs bara en givare eller ingen alls, men ska man ha det något sånär effektivt så ska man ha en av givarna, pumpen funkar även genom att man ställer tempen på ratten på styrningen på pumpen. Det var så jag fick igång den sen.

Japp, det sitter en cirkulationspump efter värmepumpen med så den skickar iväg vattnen. Elementen blev varma och goa igår, även att man inte behöver någon värmen nu men man vet att den funkar iaf.. :)

Var kan man få tag på en sådan givare och vad kostar det??


Mvh Jimmy
Titel: SV: IVT Puls Greenline -97 Vill inte starta
Skrivet av: Olle61 skrivet 03 augusti 2011, 20:26:38
Kolla här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25167.0
Så vitt jag vet är det samma typ av utegivare till alla IVT.
Titel: SV: IVT Puls Greenline -97 Vill inte starta
Skrivet av: Jimmy Hagberg skrivet 04 november 2011, 15:28:59
Hej igen.
Hade borta utegivaren idag och mätte upp den, först utan och plockat bort den från väggen sen med den nerplockad.

Är det någon som vet vad ohm värdet ska ligga på ca? är runt 10 grader här nu.

Jag fick ett värde på runt 7000ohm och antar att detta inte är rätt någonstans.
Skickar med några bilder på utegivaren. Vet inte hur de ser ut i vanliga fall men denna gick till värmepumpen iaf.

Mvh Jimmy


(http://i39.tinypic.com/2yjxchz.jpg)
(http://i41.tinypic.com/11hbaqr.jpg)
(http://i40.tinypic.com/vx19h4.jpg)
Titel: SV: IVT Puls Greenline -97 Vill inte starta
Skrivet av: purjo__ skrivet 04 november 2011, 16:17:41
Det borde vara ett 4,7kohm NTC-motstånd. Då skall det vara ca 9,3kohm vid 10 grader och ca 7,4kohmvid 15 grader..

Titel: SV: IVT Puls Greenline -97 Vill inte starta
Skrivet av: Jimmy Hagberg skrivet 04 november 2011, 16:23:17
Det borde vara ett 4,7kohm NTC-motstånd. Då skall det vara ca 9,3kohm vid 10 grader och ca 7,4kohmvid 15 grader..

Okej, så det verkar inte vara något fel på det direkt då eller?
Var nere och kikade nu igen, ca 10 grader ute och 9,8kohm, då är den kanske okej ändå. :)

Mvh Jimmy