Hej !
Håller på med en utredning i en fastighet i Norra Stockholm, yta ca 600 m2 bergvärmepump på 14 kW 2 st hål a 120 m
Årlig energiförbrukning 114 MWh !!!!
i fastighet finns pool och en del andra energislukare.

Min fråga är dock 2 hål a 120 m är inte de i minsta laget ?

Fastighetens effektbehov vid dut är ca 20 kW
Titel: SV: Borrhålsdjup mm
Skrivet av: CarMan skrivet 28 januari 2006, 10:45:03
energiförbrukningen, är det bara värme/varmvatten?
Jag tycker heltklart det låter snålt med 240m aktivt borrgjup (är det aktivt bordjup du angav?)
Jag har själv 170m (till 25 000kWh/år)

om du kollar vilken temp in & ut ur borrhålet vid drift, så ser man im borran är för klen
Titel: SV: Borrhålsdjup mm
Skrivet av: Stefan J skrivet 28 januari 2006, 12:04:58
det är total förbrukning inkl hushållsel, men det är nog i högsta laget ändå, det bor 2 pers i huset mamma och son.

jag skall kolla vidare på kb-temp, dessutom är nog hålen väldigt nära varandra.