Titel: 1210/7 beter sig konstigt...Alldeles för många starter??
Skrivet av: mattias.jo1 skrivet 02 december 2012, 07:31:22
Hej,

Loggar min total el över logger2020 och tycker inte kurvan på min VP ser normal ut. Dels för att jag gör av med de betydligt mer el än normalt (SEP/OKT), jämför förbrukning i fjol med i år då dessa månader var ganska jämför bara. Iaf tog jag ut data nu på morgonen. Skickar med loggningen. 24/12/4h. Nu är detta totalt men man ser när VP kör igång.

Om man kollar på TS tiden så har den kanske de senaste åren varit tot 20h max, hade en period för ca 4 år sedan då TS flög i väg. Upptäckte en fel koppling i faserna på el patron. När jag lade till legionellan så drog den iväg.
Tycker det ser mycket konstigt ut?

Titel: SV: Tycker min 1210/7 beter sig konstigt...många starter.
Skrivet av: mattias.jo1 skrivet 03 december 2012, 08:33:05
Har ändrat data i dokumentet, såg att det var lite fel. Men iaf så har jag under 1 dygn.
- Temp ute: -13
- VP drifttid 19h
-VP starter: 13 st???

Nått problem med växel ventilen kanske??

Sedan tror jag att mitt FTX drar ca 1-3 kW just nu. Kan vara en del av pikarna man ser. Har ju en ställbar ratt förfläkthastighet. Kan vara så att fast jag stänger fläktarna via den så är fortfarande För/efter värmarna i drift. Får bryta strömmen helt till den för att checka.
Titel: SV: Tycker min 1210/7 beter sig konstigt...Alldeles för många starter.
Skrivet av: mattias.jo1 skrivet 03 december 2012, 16:48:19
Ingen som tror nått???

Iaf så tror jag att min förvärmare (1,8 kW) som är på FTX är spikarna man ser. Skall kolla
och se om jag kan bygla bort den när jag kommer hem. Men det löser inte antal starter jag har.
Titel: SV: Tycker min 1210/7 beter sig konstigt...Alldeles för många starter.
Skrivet av: mattias.jo1 skrivet 04 december 2012, 10:42:54
Iaf så bröt jag strömmen till mitt FTX, det blev stor skillnad kurvorna ser betydligt bättre ut inte de höga spikarna som syns i loggningen. Får koppla ur förvärmaren när det blir något mildare, lite för kallt på vinden att krypa just nu.
De som syns nu är förmodligen golvvärmen 5 kvm el i badrummet).  Drog upp Grad-min
100--->150 och behöll start TS 800. Borde jag få bättre gång tider. Vad kan man förvänta sig nu. Tycker ändå pumpen borde ha mindre starter med inställningen jag har. eller?? 13st och 19h.
Titel: SV: 1210/7 beter sig konstigt...Alldeles för många starter??
Skrivet av: mattias.jo1 skrivet 05 december 2012, 08:11:38
Har dessa värden nu efter jag ändrat VP-gradmin 100->150
- 6 starter
- Gång tid 22h
Kan man förvänta dig dessa värden och gångtid vs Starter nu. Eller är 6st fortfarande högt
med tanke på att den går i 22h???

      12-12-02  12-12-03   12-12-04   12-12-05
GEO      Sundsvall         
VP      1210/7         
Tid      06:30       06:55   07:10        07:15
Ute °C              -12       -13              -14           -17
Rum   °C   19,5(20)  19(20)   19,5(20)    19(20)
VB f   °C   40(42)      41(42)         43(43)        48(VV)
VB r      34(52)      35(52)          39(52)      39(52)
VV st   °C   49(45)      48(45)   51(45)        45(45)
KB-f   °C   0        
KB-r   °C   -3(-12)   
Kurva      6         
Rum komp   4         
VP starter   23075      23088          23101        23107
VP tid   h   30544      30563   30582       30604
TS tid   h   1082       1082   1082        1082
Grund inst   12         
VP-till      1         
VB diff VP   15         
      3         
Vp Intervall   min   25         
VVB stopp   °C   45         
XVB stopp   °C   63         
   days   30         
VP-min   Grad-min   100      100-->150   150
TS-min   Grad-min   800      800   800
Titel: SV: 1210/7 beter sig konstigt...Alldeles för många starter??
Skrivet av: cocacola skrivet 05 december 2012, 08:40:42
Så länge din värmepump är större i effekt gentemot vad ditt hus drar i energi kommer du att ha start och stopp på VP ,
VP går 1,4 timmar om du delar starter med gångtid ,, det är bra , ligger du sen nära börvärde är det riktigt bra , ett bra värmesystem ska inte gå för högt över börvärde ,
Cocacola
Titel: SV: 1210/7 beter sig konstigt...Alldeles för många starter??
Skrivet av: mattias.jo1 skrivet 05 december 2012, 08:46:11
Så länge din värmepump är större i effekt gentemot vad ditt hus drar i energi kommer du att ha start och stopp på VP ,
VP går 1,4 timmar om du delar starter med gångtid ,, det är bra , ligger du sen nära börvärde är det riktigt bra , ett bra värmesystem ska inte gå för högt över börvärde ,
Cocacola

OK, nu sjönk temperaturen till -17 sedan jag ändrade till 150 så då blev gång tiden senaste 24h 22/6=3,7h/start. Har precis köpt mig en 3 fas mätare som jag skall koppla in på VPn. Tycker mina grafer är oläslig som de är idag.