Hej,
Har en IVT D16 från 99 med en Bioline 25 pelletspanna som tillskott. Har lagt märke till att pelletpannan går även när VP inte kallar på tillskott.
Någon som har tips på hur jag hittar om det är VP eller pelletspannan som det är något fel på? Kan man mäta på någon plint på VP för kolla om det den som gör fel?
Titel: SV: IVT D16 tillskott går även när VP inte behöver
Skrivet av: Carl N skrivet 19 januari 2016, 07:58:05
Det är utgångarna T1 och T2 på plintkortet som styr tillskott.
Enligt manualen så bör det sitta ett relä inkopplat på någon av dessa utgångar (L + N) som i sin tur styr pelletspannan.

Du man ju mäta spänningen på både utgångarna T1 och T2 samt reläet som bör sitta där någonstans?
Titel: SV: IVT D16 tillskott går även när VP inte behöver
Skrivet av: Rickard skrivet 19 januari 2016, 08:09:27
Kan det finnas någon fördröjning på pelletspannan så den inte skall starta/stoppa för ofta?