Med garaget inkopplat ökar effektbehovet en del, men det borde kunna kompenseras av att tillskottet går in i motsvarande grad. Det borde med andra ord funka lika bra som tidigare, men med mer tillskott... Enda förklaringen är att det blir nåt strul med flödet när du kopplar in garaget.
Är det ingen som tycker att ett VB delta på 4-5 grader är lågt, speciellt då cirkulationspumpen går på lägsta hastighet?Borde inte belastningen snarast påverka hur långt under börvärdet man ligger?
Det beror på hur systemet ser ut?Hos mig har jag den tempdiffen med lägsta fart på CP om alla strypningar skulle vara fullt öppna.Stigare/retur är 35 mm och sen förgrenar sig dessa till min 22 mm vilket inte ger mycket flödesmotstånd.Så jag har strypt in alla radiatorer för att få upp tempdiffen till ca 7 °C över värmepumpen med lägsta fart på CP.