Författare Ämne: Nibe 1230 - plötsligt "orkar" den inte värma huset...  (läst 2521 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad v45magna94

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kör hellre motorcykel... ;-)
Jag har haft min Nibe 1230-6 i ganska precis 2 år nu, utan några direkt problem. Jag har under dessa två år kört pumpen i "höst/vår-"läge, dvs utan elpatronen aktiverad vilket gått bra de allra flesta dagar. Det har varit några enstaka dagar jag tappat lite temp i bostaden men pumpen har snällt hämtat igen detta så fort utetempen stigit över -14 ºC som är gränsen för vad jag klarar enbart med kompressordrift.

Men häromdagen när jag klev ur sängen sÃ¥ kändes det lite kallare än vanligt, och mycket riktigt sÃ¥ "fattades" ca 3 ºC inne. Jag kollade givetvis pumpen direkt men den tuffade och gick som den brukar (utetempen var dÃ¥ -12 ºC) - däremot sÃ¥ var gradminuterna i botten (-900) och diffen mellan "börvärde" pÃ¥ framledningen ca 14 ºC.  Sc:,h

"Det har tydligen varit svinkallt inatt" var min första tanke, och jag drog till jobbet förvissad om att med stigande utetemp under dagen sÃ¥ jobbar pumpen ikapp detta och allt är normalt när jag kommer hem i e.m.   Thumbsup

Men sÃ¥ var inte fallet alls. Tvärtom hade ytterligare en grad  ºC "försvunnit" inne, gradminuterna stod fortfarande pÃ¥ -900 trots att utetempen nu lÃ¥g pÃ¥ -5 ºC och diffen mellan börvärde och verklig framledningstemp fortfarande ca 14 ºC.  ???

Jag ringde dÃ¥ installatörsfirmans jour som kom och tittade, dock utan att lova mer än att jag skulle fÃ¥ höra av deras service-chef nästa dag (=idag). Chefen ringde mig imorse och pÃ¥talade dÃ¥ att jag inte kunde köra i "vÃ¥r/höst"läge när det är "sÃ¥ kallt" ute.... dvs kontentan av det han sade var att jag själv orsakat detta genom att avaktivera elpatronen.  huvuddunk

Min frågor till dig som eventuellt orkat läsa ända hit blir då: är det mitt "fel" att pumpen (som jag tycker) plötsligt tappat effekten? Ska man behöva köra tillsatsel när det som idag är knappt -4 ºC och pumpen tidigare klarat -14 ºC utan eltillsats?

Jag är helt övertygad om att det inte är mitt fel givetvis, och jag hoppas att få hjälp med dels felet (om det är något) och gärna bra argument att lägga fram för "min" service-chef..
Nibe 1230-6 + RG10, borrhål 140 m varav 123 m aktivt. Drifttagen 07-02-08, strax norr om Borås.
135m2 i två plan plus källare, byggt 1909. Treglasfönster och isolerad vind, i övrigt enligt 1909 års standard... Ett "nästan" lågtempsystem som ska fixas i sommar.
---------------------------------
DriftÃ¥r 1: VP-el 6447 kWh, HH-el 9490 kWh, TS-el 24 h 4 minuter.  Kompr.starter tot: 4602, per vecka: 89, per dag: 12,64

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1230 - plötsligt "orkar" den inte värma huset...
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2009, 10:08:52 »
Hej!
Har du koll på temperaturerna på KB och VB?
Har tempdiffarna ändrat sig?
Hur är KB-in jämfört med tidigare?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad v45magna94

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kör hellre motorcykel... ;-)
SV: Nibe 1230 - plötsligt "orkar" den inte värma huset...
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2009, 11:38:40 »
Tempdiffen på varma sidan är fortfarande runt 7 ºC.

På kalla sidan är det ca 4 ºC IN och -1.1 ºC UT.

Jag har lite svårt att jämföra med tidigare tyvärr - detta eftersom jag i höstas fick ringa servicen och få utbytt båda KB-givarna eftersom de plötsligt började visa ca 15 ºC både IN och UT vare sig pumpen gick eller stod still. Efter bytet har temp-diffen på KB alltid legat på ca 5 ºC mot tidigare 3 ºC. Jag har tolkat detta som att de nya givarna helt enkelt visar "fel" då inget annat ändrats.

Kan väl också tillägga att idag, med -2 ºC utomhus så är gradminuterna fortfarande -900, dvs pumpen orkar inte beta av en enda som det ser ut just nu. Skillnaden mellan börvärde och verklig framledningstemp är nu nere på ca 2-3 grader, doch alltid med verklig temp som den lägre av de två. Annars inga som helst larm eller felloggar etc.
« Senast ändrad: 20 februari 2009, 11:43:51 av v45magna94 »
Nibe 1230-6 + RG10, borrhål 140 m varav 123 m aktivt. Drifttagen 07-02-08, strax norr om Borås.
135m2 i två plan plus källare, byggt 1909. Treglasfönster och isolerad vind, i övrigt enligt 1909 års standard... Ett "nästan" lågtempsystem som ska fixas i sommar.
---------------------------------
DriftÃ¥r 1: VP-el 6447 kWh, HH-el 9490 kWh, TS-el 24 h 4 minuter.  Kompr.starter tot: 4602, per vecka: 89, per dag: 12,64

Utloggad Keld

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 332
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Nibe 1230 - plötsligt "orkar" den inte värma huset...
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2009, 11:51:22 »
För att kolla givarana på kb kan du tvångsköra kbpumpen, o sedan läsa av tempen när inte kompressorrn går, då skall dom visa lika.

Görs i meny  9.2.12  KB-pump 10 dagar
160m hÃ¥l artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1230 - plötsligt "orkar" den inte värma huset...
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2009, 12:06:21 »
Läs av temperaturdifferensen på värmebärarsidan när pumpen går. Stäng sedan av kompressorn och kör med enbart 6 kW elpatron, läs av temperaturdifferensen på värmebärarsidan och jämför. Är differensen för kompressordrift betydligt mindre än när 6 kW elpatron går är det något som är fel.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1230 - plötsligt "orkar" den inte värma huset...
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2009, 23:10:34 »
Skumt, du har väl inte öppnat nått element i källaren som tidigare varit hårt instrypt eller så?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!