Hej Alla!
Precis haft min installatör här för funktionskontroll av anläggningen nibe 1215-7. Han såg direkt att KB in -1 och KB ut -2 grader verkade klart felaktig. Gradminuterna vart på -635 och elen gått orimligt mycket.
Åtgärd, han sänkte KP pump till ett och även cirkulationspump till 1, kontrollerade ngt motorskydd som inte hade löst.
Nu är diff KB in -1 och Kb ut -3 (hanville hällst ha tre graders diff, vilken han sa kunde hända)
Gradminutrarna ligger nu efter 5 timmar på -100 och räknar snabbt uppåt. Leverantören sa till mig att hålla koll på dessa ( -635 vart HELT orimligt) och gjorde att man riskerade att hålet bottenfrös....
Vad har jag nu att förvänta mig??? Stora svängningar mindre TS eller vad , någon som kan lära mig o förvarna mig lite? Vad kommer gradminuterna hamna på om det är OK.. Läser har på forumet men undrar om någon redan vet vad som kommer att hända...
PS! Förut observerade jag att VB-fram nästan alltid vart lägre än börvärdet, men är nu 4 grader högre än börvärdet. Är det detta som påverkar gradminuterna ??
Först å främst så kommer din energi från hålet... det förstår du.. Hur skulle det kunna bli mindre bottefruset om du nu hämtar mer energi ur hålet än tidigare eftersom grad-min minskar.. Detta förutsatt att det är kompressorn som nu minskar underskottet..
Om din vp aldrig orkar över börvärdet ökar underskottet på värme (gradmin ökar) och till slut startar tillskottet (ts)
Om din vp orkar över börvärdet minskar gradmin... och till slut stannar din vp sin kompressor..
Då står gradmin på O sen kommer ärvärdet sjunka eftersom ingen energi tillsätts.
Du får då ett underskott av värme det är alltså hur många grader per minut som din vp saknar som bildar minusposter i din gradminräknare..... eller hur många den är över börvärdet som får gradmin att minska.....
Att öka diff på kalla sidan verkar för mej som en gåta... det är ju värme från hålet din VP vill ha ös in värme å du får mer ur din vp...
Däremot är diff på varma sidan nått som din VP skall ha och helst då 7-8 grader allt för att kompressorn ska jobba så effektivt som möjligt..
Du kommer troligen få fler svar så läs å begrunda..snart blir du en liten expert själv..