...En bra sak att ha är en IR-termometer......Då kan man snabbt gå igenom radiatorsystemet och se att man har lagom delta-T överallt...
delta-T är skillnaden i temperatur mellan inlopp och utlopp, 5-10 ºC är vanligen lagom
Okej, då förstår jag.Men en sak jag funderat på är, borde det inte vara bättre med så lite skillnad som möjligt? Annars blir ju de sista elementen mycket kallare? Eller är jag helt ute och cyklar? Är inte så insatt...
..."I praktiken är det ofta så att någon rad är lite för stor och någon annan är lite för liten och så måste man börja jämka något"......"Ibland pratar man om ett delta över en radiator exempelvis. Och ibland pratar man om ett delta över en värmekälla såsom en värmepump"...
"...Om det är tvårörssystem så finns inte den risken..."
Okej, och med jämka menas skruva upp/ner termostaterna?Okej, och i detta fallet var det delta över en radiator?
"...Justera grundflödet över radiatorerna för att få lagom Delta-T...""...Varje grad varmare vatten du kör ut i systemet ger dig ca 3-4% lägre energibesparing...""...Installatörens råd om instrypta termostater kan ha kostat dig tusentals kronor i utebliven besparing..."
"...inte i normalfallet använda en termostat för att långsiktigt relgera temperaturen i ett rum...""...strypa radiatorn, om det går, så att önskad temperatur nås utan behov av termostat..."
Okej, men vad är skillnaden mellan att använda en termostat och att strypa radiatorn? Jag trodde en termostat gjorde precis det...
Jag har nu maxat alla termostaterna på alla radiatorer i huset. Men...Det har inte blivit varmare alls.När jag tittar på värmepumpens display så står det att den vill ha 55 på VB-f men den kommer knappt upp till 50, snarare drygt 45. Varför blir det inte varmare än så? Det känns som att det är där problemet ligger, att den inte kommer upp i temperatur. Om den hade pumpat ut 55 grader så att det nog varit varmt och gott.
Jag har känt med handen och jag tycker det är stor skillnad på in/ut.
Exakt när installerades den?
Vad är det för ute-temp? Hur långt brukar den orka? När går elpatronen in? Brukar den behöva gå in vintertid?
Men temperaturdifferensen över pumpen, 6 grader, var bra.Undrar om det inte finns någon liten radiator någonstans som "kortsluter" flödet.Går inte tillsatselen in efter ett tag? Vilket år och månad installerades pumpen?
gjordes radiatorerna då också? eller är det gamla radiatorer?Är det av någon anledning så att ditt tillskott inte går igång? Menar du att den inte får upp tempen mer fast den går med tillskott.När temperaturen ute är typ -3 och så.. då har du inte problem med att det är kallt eller?