dina 3 nya radiatorer kommer inte få någon nytta av tillskottsvärme från oljepannan. Samt en ltie egendomlig inkoppling av 2st cirkpumpar i serie på nåt vis pump 2 och 3. ha de gött
-
En kommentar från en glad amatör.
Är du inte rädd att du får rundgång på din VP genom de tre radiatorerna?
-
..om jag säger så här...det har jag också försökt att förklara för den certifierade vp-installatör och rörmokarfirma som gjort detta... jag menar ok om det varit jag som fipplat...men icke. Redan vid installation påpekade jag lite försiktigt att kommer det inte bli en jäkla skjuts i de där 3 elementen med tanke på att 400 W pumpen inte kan trycka förbi 115 W pumpen? Och mycket riktigt så låter det som sydostpassagen i dessa element..för att inte prata om tillsatsproblematiken... det jag undrar är: är inte detta basic kunskap för rörisar?
-
Tyvärr är det nog lite olika minst sagt...
Jag tycker du har minst en cirkpump för mycket, en på 400w ska kunna värma halva stockholm ;) men oftast tas inte gamla pumpar bort men nya kommer till!!
Puschar man på med 400w då bromsar ju dom andra!!! rätt själklart tycker jag och ser vattnet en chans att slippa "bromsen" då smiter det ju iväg dit det går lättast..
-
Frågetecken om shunten vet du vad det är för typ och var rören sitter på shunten. Kolla och kompletera gärna så skall vi se.
Annars Pump nr3 onödig. Pump nr2 enda behovet som jag ser är om förbigången öppnas och enbart oljepannan skall gå med VP bort kopplad. Eller om pump NR1 är för liten?
Framledningen till de nya radiatorerna kopplas på "gamla" framledningen efter shunten.
Den som har lyckats med den här inkopplingen har nog svårt att hitta belägg någonstans för att detta är fackmannamässigt utfört.
-
Pump nr 1 = 400 W den kan ALDRIG vara för liten......
Men som sagt vid enbart oljepanndrift som förr och kanske VP sönderplockad pga haveri då kan ju inte pump1 köras. Då behövs den gamla pumpn.
Testa stäng av 2 och 3 i nån timme, en pump som står still bromsar flödet en del.
Men det kan funka perfekt också!!!!
-
Efter att ha tittat på ditt schema igen.
Är dina gamla radiatorer en-rörssystem, och de nya två-rörs?
-
2 rörssystem rätt igenom, hmm....shunten är ritad felvänd på schemat....