Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: DG
« skrivet: 21 april 2011, 18:33:17 »

  Hej
 
Tack för ni tar er tid, verkar ju som ni är överens om att det är vxv som är dålig

Gjorde service på den för ca 1 år sedan och då sa han att han gjort rent filtret har jag för mig, kommer inte ihåg att han sa 2 filter!!
(inget jag vågar mekka med iaf så det får jag nämna när han kommer hit)

Tänkte  att jag kollar det du frågar Tobocop innan jag svarar och ser man på, "knappen" står nere, i displayen står det att vv prod pågår men det är inte ett liv i maskinen!!!
Pillar lite på den men den verkar låst (vet inte hur hårt man vågar trycka) sätter den i läge Off och då flyttar sig knappen mjukt å fint uppåt men den stannar ca ½-1 cm innan "toppen" läget och där är det ju glapp när man pillar på den.

Hoppas på att det jag skriver här nu då bekräftar det ni va ganska säkra på, att den är kass!!
(då kanske det isf äntligen är slut på mina bekymmer)

Ha en Glad Påsk
//Dan
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 20 april 2011, 18:51:27 »

Låter som ett VXV-problem ja.
Citera
ar skrivit tidigare om VV pressostaten visar 1 (=sluten) för att sedan ändra sig till 0 när vv produktionen är klar men bara efter några sekunder så ändrar sig den till 1 igen fast varken vv eller värme går då !! Kan det vá riktigt??
(Har även tagit bort fronten och sett att "kontakten" eller vad det heter flyttar sig nedåt för att sedan gå tillbaks till ursprungsläget när vv produktionen är klar)

(RP= Reglerpressostat, detsamma som vv-pressostat)
RP är sluten under ordinarie förhållanden, alltså värmeproduktion och vv produktion. När VP gör VV så trycks "knappen" ner på vxv och flödet går från radiatorerna till vvb. VV produktionen pågår tills RP öppnat vid 26,5 bar (e). När RP öppnat ändrar VP tillbaka till värmeproduktion, om behov finns fortsätter kompressorn att arbeta, annars stannar komp.
Precis i detta läget ändras värdena i displayen, samt vxv växlar. Under en kort tid kan du få "Hög retur" innan kallt radiatorvatten kommit in och börjat sänka temperaturerna. RP ligger också öppen tills dess att rad vattnet kylt kondensorn och köldmedietrycket sjunkit ner så att RP åter sluts.
Har man vxv problem och kompressorn fortsätter att gå efter VV produktion så finns det risk för HP-larm.

Går knappen ända upp i ett svep eller hackar den sig sakta uppåt? Finns det glapp när den stannat i "toppen" eller är det så gott som stumt?
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 20 april 2011, 15:36:57 »

Jo det låter som växelventilen är problemet.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 20 april 2011, 08:51:22 »

Hej
Tycker det låter som växelventilen krånglar för dig.Du kan ta loss styrdornet och smörja pinnen lite eventuellt byta insatsen på
ventilen.Vet inte om du har gjort rent smutsfilter på både kalla och varma sidan som carl  skriver men det är nog dags för det.
Vidare bör du ställa upp retur värdet (48) till ett högre värde så den inte bryter på hög retur, Risken är att om den bryter på
hög retur så går elpatron in i stället . Vet du om servis killen gjorde rent dina filter?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 20 april 2011, 07:03:07 »

På min VP så tar det 6-8 timmar mellan VV-laddningarna om ingen använder varmvatten, så det låter som att växelventilen inte håller tätt. Kanske är växelventilen orsaken till det andra problemet också, den kanske hänger sig ibland i VV-läge?

I övrigt så bör du rensa filtret på KB-ledningen, det brukar sitta en "filterball" på denna.
Kolla även smutsfilter på varma sidan då du ändå håller på.
Skrivet av: DG
« skrivet: 19 april 2011, 23:12:58 »

Hej igen

För drygt 3 månader sen hade jag mitt "sista" larm trodde jag, häromdagen kom det igen och elpatronen hade åter startat!!!!

Till er som försökt hjälpa mig tidigare har jag kanske lite nya uppgifter som ni jättegärna får försöka hjälpa mig och givetvis alla andra oxå.

Mitt synglas är helt klart fortfarande efter att kylteknikern va här och fyllde på gas men fick inga mätvärde av honom och jag tror inte han mätte nåt vidare heller för den delen!

Har för mig att jag läst någonstans på forumet tidigare att skillanden mellan KB till och KB från ska vá 3 grader och det har det varit tidigare vet jag men någon gång under sista månaden eller 2 så har det ändrats till 5 graders skillnad (t.o.m varit 6 graders skillnad under kortare stunder)är det ok ??

Har skrivit tidigare om VV pressostaten visar 1 (=sluten) för att sedan ändra sig till 0 när vv produktionen är klar men bara efter några sekunder så ändrar sig den till 1 igen fast varken vv eller värme går då !! Kan det vá riktigt??
(Har även tagit bort fronten och sett att "kontakten" eller vad det heter flyttar sig nedåt för att sedan gå tillbaks till ursprungsläget när vv produktionen är klar)

När den producerar vv så är värdena följande när den slår ifrån:
Framl 55  (55)
Retur 50  (48)
VV     52  (46)

när returen kommer upp till 48 i är värde så visar displayen " Returledning hög" , kan det vá det som ibland ger "HP larm" ??

Sitter ju en 150 lit vv beredare i denna, hur lång tid ska den klara att hålla vattnet varmt innan den startar igen, vet inte om jag bara fått för mig att det känns som att den går igång "ofta" , idag har det bara tagit knappt 1 timme från att den värmt upp vattnet till 52 grader till att det sjunkt ner till 46 då den startar igen utan att vi använt något varmvatten under tiden , ska det sjunka ner så fort ??

"Låter och skurrar" betänkligt mer från någonstans ovanför kompressorn (tror jag det kommer ifrån) när den producerar vv jämfört med när den bara producerar värme, kan jag heller inte komma ihåg att det varit sådan skillnad tidigare, ska det vá det ??

Detta vá många frågor och påståenden, hoppas ni orkar ta er tid en runda till med att ge mig svar på detta om ni kan så kanske jag har lite mer kött på benen innan jag nog måste kontakta vvs killen eller kylteknikern igen

//Dan
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 13 januari 2011, 16:33:46 »

Citera
Jodå, det kan de mycket väl vara. Har man igensatt kondensor och pressostaterna felar det minsta så är man i farozonen direkt.
Och, precis som du säger, när tillsatsen går in stiger tempen det där lilla extra och så klipper endera pressostaten.
Så en kyltekniker skulle behövas här
Då får man alla värden svart-på-vitt

Angående den Villa 90 jag var på så ska den växlaren syras. Ska bli intressant att se effekterna av detta. Denna maskinen körs inte alls under sommaren då huset använder en solanläggning, därav tror jag att kondensorn tar mer stryk när det smutsiga radiatorvattnet står still under ca 4-5 mån.

Lite info om den Villa 90 jag jobbade med.
Växlaren stod bortkopplad med en pump som körde runt citronsyra under ett dygn. Efter detta sattes den åter i drift. Efter lite justeringar av fyllnadsmängd (hade varit en kyltekniker där innan) så fick jag en differans på ca 3 gr mellan kondensering och framledning. Detta gjorde jag i mitten på december, och vid telefonkontakt med kunden härom veckan så har det rullat på utan problem sedan dess...
LITE bättre än 11 grader... Thumbsup
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 13 januari 2011, 16:21:28 »

Citera
Tobocop, 7 graders skillnad vá det på köldmedietemp och framledning, men det reagerade inte kylteknikern över, du skrev "ett par grader lägre"!! Är det för mycket på min då?
Nu har jag inte alla mätvärden från mätningen, men om den går som den ska så är 7 gr lite mycket ja!
Var han bara där och fyllde på gas? Om det nu fattades, så måste han väl ha förvissat sig om vart det tagit vägen Sc:,h
OM han bara fyllde på gas så vill jag gärna se hans mätvärden från det tillfället... En överfylld maskin får också en tempdiff mellan kondensering och framledning.

Citera
Hej dg
Gör rent ditt filter på varma sidan.
Ser från ditt första inlägg att tempdiffen är ca 7 gr så länge bara kompressorn går. Då är det nog inga problem med smutsfilter... Men givetvis ska det kollas som allt annat. Täta filter brukar få skenande tempdiffar som följd.

Skrivet av: måle10
« skrivet: 10 januari 2011, 09:24:41 »

Hej dg
Gör rent ditt filter på kalla sidan.
Skrivet av: DG
« skrivet: 09 januari 2011, 10:08:37 »

Hej igen

Ja, jag kanske ska ringa supporten och kolla det du skriver om ovan, "Larm-HP".

Igår, 1 dygn efter jag skrev att den verkar fungera nu, så kom detta HP larm igen, tidigt igår morse vá allt ok, vid midnatt hade larmet löst ut och tillsatsen hade gått i 14 timmar!!!

Kollade även synglaset och det vá helt klart så gasen verkar ju stannat kvar iaf

Mvh Dan
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 07 januari 2011, 11:08:54 »

grænsen før nær DP kan bryta vid husværmedrift tror jag ligger vid ett årtal på ca 01. Ring Thermia support och kolla   Thumbsup
De ældre villamaskinerna hade justerbara pressostater. En fjæderbelastad historia. Dessa kunde med tiden flytta sig i bryttryck. Man får du justera in pressotaternas brytværden via manometersett.
Skrivet av: DG
« skrivet: 07 januari 2011, 08:56:08 »

Hej

Nu är det drygt 2 veckor sedan kylteknikern va här och fyllde på gas och sedan dess har jag inte haft några HP larm och eltillsatsen har heller inte gått överdrivet mycket.

Får hoppas att det var det som var problemet

Tack alla än en gång för ert engagemang

Mvh Dan
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 december 2010, 10:28:12 »

Det låter som du kollade på en VV-laddning och sen hade den växlat över till rumsvärmning.
VV-pressostaten bryter precis i slutskedet av en VV-laddning ja.
Skrivet av: DG
« skrivet: 21 december 2010, 23:41:04 »

Hej igen

Idag har kylteknikern varit här och fyllt på gas

Carl, synglaset som du skrev är nu helt klart, inget "forsande" längre

Tobocop, 7 graders skillnad vá det på köldmedietemp och framledning, men det reagerade inte kylteknikern över, du skrev "ett par grader lägre"!! Är det för mycket på min då?
Angående vv så fattade jag visst lite fel, inom parantes är ju startvärdet precis som du skriver, det är 46 på min och vad jag sett 2 ggr nu så går den upp till 52 när den värmer vattnet, alltså 6 grader över startvärdet sen slår den ifrån.

En annan sak, i menyn så står det VVpressostat 1 (reglerpressostaten)vilket = sluten och det har jag för mig att det alltid har gjort frånsett tidigare idag när kylteknikern vá här då stod den på 0 = bruten!! Är det något som ändras om varmvattenproduktion pågår, eller ??

Och precis i skrivande stund såg jag följande när jag tittar i displayfönstret,
Returledning hög, då vá värdena: fram 55 (54) och retur 49 (48), 2 minuter senare är värdena, fram 44 (54) och retur 37 (48)

Vet inte om jag blivit mycket klokare idag men kanske någon av er experter kan konstatera något av detta!!

//Dan
Skrivet av: DG
« skrivet: 13 december 2010, 22:19:09 »

Hej

Fått fatt i en kyltekniker nu som ska komma någon av de närmsta dagarna, återkommer med vad resultatet blir av det!!

Tack så länge, alla

/Dan
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 13 december 2010, 11:36:26 »

Citera
Om jag inte är felunderrättad skall driftspressostaten bryta vid 55 graders framledning, och HP vid ca 58 grader.
Om tempgivaren visar fel, och/eller om HP-pressostaten bryter för tidigt, eller om kondensorn är igensatt i kombination med en defekt drifts eller HP-pressostat kan man få de problem du upplever.

DP bryter på 26,5 bar(e) vilket motsvarar en kondenseringstemperatur på ca 57 ºC och HP bryter på 29,5 bar(e) som ger en kond.temp på 62 ºC.
Det är trycket i köldmediekretsen som avgör. Vilken framledning det blir är beroende av en mängd andra faktorer. Såsom växlarens kondition, läge på cirkpump och inställning/fyllning av köldmediekrets.
Mao, tempgivarna har ingen brytande funktion i säkerhetsaspekt. De är endast till för start och stopp vid normal drift.

Citera
Jag är inte så säker på att driftpressostaten bryter vid husvärmning.
Jag är inte säker, men har bestämt för mig att DP bryter vid värme om den ligger öppen mer än 30 sek

Citera
Tobocop, mitt varmvatten funkar iaf, åtminstone enligt displayen så blir det några grader varmare än börvärdet å sen slår det ifrån!!
Nja, då skulle inte jag vara nöjd. Det du säger är börvärde i displayen är ett startvärde för vv. Antar att det står någonting mellan 38 och 44  ºC i parentes på vv? Slutar den några grader över det så är jag nu tämligen övertygad om DP problem alt. igensatt kondensor. (Kke både-och)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 december 2010, 09:39:33 »

Jag är inte så säker på att driftpressostaten bryter vid husvärmning.
På min Nibe gör den det om det står ett (A) efter returtemp, står där en siffra så är det returtemperaturen och inte driftpressostaten som stoppar kompressorn.
Ett högt delta över kondensorn kan då göra att högtryckspressostaten löser.

I DG:s första inlägg står det (48) efter returtemp så jag tror att driftpressostaten inte begränsar kompressorn vid rumsvärmning.  Sc:,h
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 december 2010, 07:01:48 »

Om jag inte är felunderrättad skall driftspressostaten bryta vid 55 graders framledning, och HP vid ca 58 grader.
Om tempgivaren visar fel, och/eller om HP-pressostaten bryter för tidigt, eller om kondensorn är igensatt i kombination med en defekt drifts eller HP-pressostat kan man få de problem du upplever.
Som jag tyder det måste det vara fel på antingen driftspressostaten eller HP-pressostaten, annars skall den inte kunna bryta på HP-pressostaten.

Detta innebör att du antagligen behöver ha hem en kyltekniker. (som kan sitt jobb)

Enda gången värmepumpen skall kunna bryta på HP-pressostaten är om flödet på vb-sidan helt stannar av, då hinner inte driftspressostaten bryta i så god tid att HP-pressostaten inte löser ut.
Skrivet av: DG
« skrivet: 13 december 2010, 05:56:38 »

Hej

Rickard, sent igår kväll gick elpatronen på när det vá 15 minusgrader, då vá Framl 53 (55), Integral 1180

//Dan
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 08 december 2010, 22:15:05 »

Jodå, det kan de mycket väl vara. Har man igensatt kondensor och pressostaterna felar det minsta så är man i farozonen direkt.
Och, precis som du säger, när tillsatsen går in stiger tempen det där lilla extra och så klipper endera pressostaten.
Så en kyltekniker skulle behövas här Thumbsup
Då får man alla värden svart-på-vitt

Angående den Villa 90 jag var på så ska den växlaren syras. Ska bli intressant att se effekterna av detta. Denna maskinen körs inte alls under sommaren då huset använder en solanläggning, därav tror jag att kondensorn tar mer stryk när det smutsiga radiatorvattnet står still under ca 4-5 mån.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 december 2010, 21:56:50 »

Tobocop, tror du inte det kan vara en kombination av elpannesyndromet, igensatt kondensor, och defekt driftspressostat (eller för tidigt brytande HP-pressostat)?
Kombinationen skulle göra att problemet kommer nu, trots att det inte funnits tidigare.
Skrivet av: DG
« skrivet: 08 december 2010, 21:32:29 »

Hej

Å tack Rickard och Tobocop, för ert engagemang,

Rickard, jag återkommer så fort jag kan fånga detta ögonblick när båda går samtidigt (betyder väl att när den går på eltillskott som man kan läsa i displayen så går även kompressorn!? Är ingen expert på detta som sagt var  :))

Tobocop, mitt varmvatten funkar iaf, åtminstone enligt displayen så blir det några grader varmare än börvärdet å sen slår det ifrån!!
Man kanske skulle ta å få hit en kyltekniker innan VVS killen kommer så man får det utrett om det ev beror på det du skriver!
Filtret gjordes rent i våras när VVS:aren va här och växelventilen kollade han häromdagen när han va här, cirk pumpen kan man väl höra om man sätter något emot den och lyssnar har jag för mig

Tack så länge

//Dan
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 08 december 2010, 20:52:42 »

Jobbade med en Villa 90S häromdagen. Den uppförde sig liknande. Där slutade det med att kondensorn var tät. På denna så hade man problem med vv också. Driftpressostaten bröt vid rätt tryck men vv blev bara ca 44 ºC. Om växlaren är tät ser man om det kommer en kyltekniker till dig och sätter dit sitt manometerställ. Så jämför han köldmedietemperaturen med framledningen. Då får inte framledningen vara lägre än ett par grader mot kond.temp. På den jag var diffade det ca 10-11 grader.
Enkelt förklarat:
Kondenseringstemperatur (i kondensorn) är 52 ºC och framledning är 41 ºC. Differans=11 ºK Inte Bra!
Vid kondensering 52 ºC bör du ha framledning 50 ºC.
Säg att vi kommer upp i en framledning på 46 ºC som du vill ha och det diffar ca 11 ºC. Då är ju köldmediet uppe i temperaturer kring 57 ºC... Här löser Driftpressostaten ut.
Se till så att ALLT annat fungerar (filter, cirkpump, växelventil etc) Finns problemet ändå kvar så är min kvalificerade gissning att kondensorn krånglar Thumbsup
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 december 2010, 19:36:11 »

UNdrar om du lider av elpannesyndromet, alltså, när eltillskottet behövs blir framledningstempen så hög att kompressorns stoppas.
Normalt skall den stoppa på driftspressostaten, och själv återstarta när trycket sjunkit.
Om driftspressosten inte fungerar som den skall så finns HP-pressostaten som ett skydd för kompressorn, och om den löser ut så återstartar inte pumpen automatiskt.

Hur hög framledningstemp har du när kompressor + eltillskott går samtidigt?
Skrivet av: DG
« skrivet: 08 december 2010, 17:15:37 »

Hej igen

Problemet är tillbaks :(

HP larm har löst ut och Integralen stod då på 1180 och tillsatsvärmen har börjat användas igen (ökat 2 timmar från igår) trots att det bara är runt 0 grader!!!

Efter att jag startade om allt i lördags den 4/12, bröt även strömmen, så har den fungerat helt ok

KB från har varit -4 och KB till 0 dessa 4-5 dagar, är det normalt??

Och just nu verkar det som den "står å stampar" på en Integral på runt 1180 hela tiden så man får väl bryta strömmen igen och se om det hjälper till VVS killen kommer!

/Dan
Skrivet av: DG
« skrivet: 05 december 2010, 23:32:42 »

Hej

Ok Bertil, har ändrat Hysteres från 7 till 15 och TS från 15 till 20, hoppas det va så du menade, tack

Carl, hade luckan borta hela f.m och det "forsade" direkt från start och sen höll det på hela tiden tills den stannade igen, minst 15-20 minuter så jag får väl nämna detta för VVS killen och se vad han säger om det!!

Tack igen båda två

//Dan
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 december 2010, 14:27:23 »

Sen ändrades Integralen till - 11, ca 1 min senare ändrades den till - 90 och då startade pumpen igen och det ser återigen ut som att det "forsar" igenom synglaset!! Framl vid start va 38 (43) och retur 36 (48)

Som sagt kan det vara lite småbubblor de första minutrarna, kolla 5-10 minuter efter start.
"Forsar" det då så ha du nog brist på köldmedium.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 05 december 2010, 12:03:12 »

Läs om hysteres här, höj den siffran så tvångsändras inte integralen. Då styr inte pumpen värmen på ett bra sätt!

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0

"Hysteres" har inte med ditt problem direkt, men bör ändras på Thermia.
Skrivet av: DG
« skrivet: 05 december 2010, 10:14:56 »

Hej

Å tack för att du engarerar dig Carl, nu har jag precis kollat igen, den gjorde VV och då stod Framl på 56 (55) sen slog den av och då stod den på 57 (43), då va Integralen på + 1 min och det va helt klart i synglaset.

Sen ändrades Integralen till - 11, ca 1 min senare ändrades den till - 90 och då startade pumpen igen och det ser återigen ut som att det "forsar" igenom synglaset!! Framl vid start va 38 (43) och retur 36 (48)

10 minuter senare är Integralen - 114 och framl 42 (43) retur 36 (48)

//Dan
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 december 2010, 08:46:14 »

Jag tror att synglaset ska vara klart, utom precis efter start, ser du nått som forsar så kan det vara brist på köldmedium.  :-\

HP ska normalt inte lösa förrän framledningstemp stiger över 55 ºC.
Skrivet av: DG
« skrivet: 05 december 2010, 08:25:50 »

Hej

Har öppnat och kollat nu men det verkar inte vara några bubblor där, ser mer ut som att det "forsar" igenom, kan lägga till att igår startade jag om den igen (Integralen låg då på 1180) och nu på morgonen så verkar den fungera igen!!!

Framl hade gått upp till 45 (43) och Integral gick ner till 0 och efter en stund startade den igen, märkligt eller!!

Kan lägga till också att jag har inte haft något HP larm på drygt 1 vecka nu så det som verkar konstigt är ju varför den verkar ha fått så svårt att jobba upp framl utan hjälp av elpatronen när det inte varit kallare (haft max 7-8 minus sista 4-5 dagarna)

//Dan
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 december 2010, 07:49:33 »

Jepp, det stämmer, hela panelen måste tas bort.  :-[

Synglaset tror jag sitter ganska långt ner brevid kompressorn.
Skrivet av: DG
« skrivet: 02 december 2010, 22:09:59 »

Hej igen Carl

Vet inte om jag har någon annan modell än du tror men det finns ingen "undre" panel, det är en enda stor panel som täcker hela framsidan, såg jag ju när servicekillen vá här häromdagen men jag ska ta bort den och se om jag hittar något synglas!

Kan lägga till att sen igår har Integralen legat konstant runt 1180 och elpatronen går in med jämna mellarum!

Tack så länge

//Dan
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 02 december 2010, 15:41:01 »

Hej Carl

Och tack för svar men jag hittar inget synglas, inte på utsidan iaf, sitter det kanske på insidan?

//Dan

Jo, du måste ta bort undre panelen.
Skrivet av: DG
« skrivet: 02 december 2010, 12:28:34 »

Hej Carl

Och tack för svar men jag hittar inget synglas, inte på utsidan iaf, sitter det kanske på insidan?

//Dan
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 02 december 2010, 09:01:41 »

Det sitter väl ett synglas på den där?
Kolla i synglaset efter bubblor, normalt ska där bara bubbla lite precis efter start.
Skrivet av: DG
« skrivet: 01 december 2010, 22:49:04 »

Hej
Har en Thermia villa classic 75 som är ca 8-9 år gammal med ett borrhål på 130 m.
Fungerat bra i alla år frånsett förra vintern då jag var tvungen att öka börvärdet från 40 till 42 för att hålla ung samma värme inne!

I våras gjorde en VVS firma en service på den och allt verkade ok enligt honom.

För en månad sedan fick jag det första HP larmet (har kommit ca 2ggr i veckan efter det) och ringde VVS killen som vá här idag och kollade men hittade inga fel, han startade om den eftersom den gått på elpatron i ca 90 timmar sista månaden (upptäckte jag i förrgår) och Integralen låg på ca 1280!!
Får återkomma om det fortsätter sa han och det gjorde det redan ikväll, har loggat under några timmar och hoppas någon av alla er experter (för det är inte jag) som finns här på forumet kan hjälpa mig.

1. Minus 11 grader ute   2.En ½ senare, -13 grader  3. Ytterligare en ½ senare -13 gr   4. 10 min senare, -14 gr   5. ½ timme senare, -14 gr
Har kurva 40                 
Framl. 44 (49)               Framl 45 (51)                     Framl 52 (51)                              Framl 49 (52)               Framl 54 (52)
Retur 37 (48)                Retur 38 (48)                     Retur 40 (48)                              Retur 42 (48)               Retur 43 (48)
VV 51 (46)                   VV 49 (46)                         VV 48 (46)                                 
Integral 636                 Integral 931                        Integral 1080                              Integral 1084               Integral 1088
KB fr -3                       KB fr -3                              KB fr -3                                                                      KB fr -2
KB till 0                        KB till 0                              KB till 0                                                                      KB till 1
                                                                          Och nu har elpatronen gått på                                        Elpatron gått på

Mellan punkt 3 och 5 när den kommit upp i ett Integralvärde på nästan 1100 så håller den ju på att slå på och av Elpatronen titt som tätt och det är väl för att framledningen inte kommer upp i temperatur enbart med pumpen antar jag.

Kan lägga till att värmepumpens gradminuter är inställt på 90 och tillsatsen är inställd på 990, dessutom så har vi fortfarande hyfsat varmt nere i gillestugan, ca 21-22 gr men på första våningen är det bara 19 gr, alla de första åren vá det alltid 23 där nere och 22 gr på första våningen.



Hoppas det finns någon som kan förklara på ett enkelt sätt vad som är galet, tack

//Dan

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!