Hej,

Har tröttnat på att elda med ved och har tagit lite offerter på bergvärme.
Tre installatörer har varit o tittat, kanske det kommer en till.

Lite husfakta:
Ligger i skåne utanför Kristianstad
1 1/2 plans med källare
162 kvm uppvärmd yta varav 32 kvm golvvärme med egen Wirsbo shuntstyrning på samma stam.
80 kvm källare som pannan har värmt upp, ska sätta in en fläktkonvektor, med möjlighet att koppla in en till.

Följande offertar har inkommit:
Ctc Ecoheat 308, borra 150 meter, all rör och el dragning och 10 meter foderrör 143099:-

Ivt Greenline HT-E9 Plus, Ivt 200C dubbelmantlad varmvattenberedare, Ivt 120 arbetstank, borra 150 meter,
6 meter foderrör och all rör och el dragning 156500:-

Bägge är innan rot avdrag
River själv ut befintlig panna

Dom har haft lite svårt att beräkna energi åtgång, så dom har räknat på någon standard shablon.
Har inte fått några uträkningar som gäller energi åtgång på pump eller spetsvärme.

Vill gärna ha lite synpunkter o tips angående offerterna.
Titel: SV: Råd o tips om bergvärmeoffert
Skrivet av: Carl N skrivet 01 september 2011, 17:37:44
Har du nån siffra på husets energibehov?
Eller kanske husets ålder?
Titel: SV: Råd o tips om bergvärmeoffert
Skrivet av: peerer skrivet 01 september 2011, 18:17:26
har ingen koll på hur mycket ved som gått åt.
huset är byggt -48 och är renoverat -89 med 3-glas fönster och tilläggsisolerat med 5cm + ny panel
Titel: SV: Råd o tips om bergvärmeoffert
Skrivet av: Carl N skrivet 01 september 2011, 20:51:02
Jag får det till att du nog ska ha en 9 kW värmepump, jag vet inte hur mycket effekt CTC 308 ger vid 0/50 men är det samma som Nibe-8 och Thermia-8 så är den nog en storlek för liten. Du bör även borra minst 20 m till.

Här är en kalkyl, mitt program är från Nibe men motsvarande storlek är IVT-9 kW.
Titel: SV: Råd o tips om bergvärmeoffert
Skrivet av: peerer skrivet 01 september 2011, 21:30:12
Vi pratade lite om borrdjupet när dom var här. Men två av dem tyckte inte det var någon ekonomi i det.
Jag har tänkt lägga till 30 meter till det dom säger. Ivt killen skulle ha 295:- metern = 8850:- sen rot på det.

Hade en 11 kw varit bättre?

Titel: SV: Råd o tips om bergvärmeoffert
Skrivet av: David Rinnan skrivet 02 september 2011, 00:02:27
Har du någon uppfattning om vilken temperatur som krävs på framledningen när det är jäkligt kallt (DUT).

Jag antar att de som lämnat offert har koll på vilken typ av berggrund du har och hur långt ner aktivt djup är? Jag har ingen koll på skåne.

Borra är den del som bärgvärmesäljarna tjänar minst på.

Tangerar du 30 000 kwh skulle jag inte gå under 10kw samt försöka borra typ 180. Och det är ju däromkring dina egna tankar samt Carl Ns nibekalkyl verkar peka. Om du ska ha IVT är det nog 11an som gäller.

Titel: SV: Råd o tips om bergvärmeoffert
Skrivet av: David Rinnan skrivet 02 september 2011, 00:20:50
Ok nu har jag dammat av beräkningsprogrammet :)

10kw VP.
Årsmedeltemp 7,6
DUT -18

Lambda berg 2
KB in vid årsmedel 0
KB in vid DUT -4 (jag är knäpp enligt vissa men hade borrat djupare)

Hus före 55 men med tilläggsisolering vilket ger 40w/m2 och maximalt effektbehov om 10,3kw med ett totalt energibehov om 27000kwh, Kanske lite lågt?

Tillsattsenergi från -9 grader, därefter krävs spets
Dock är den tillförda energin via spets endast 205kw per år.
AKTIVT borrdjup 173meter, vilket om du har 6 meter till berg/grundvatten blir ca 180 meter.

Om du har så pass bra som 40w/m2 i effektbehov och 6 meter ner till aktivt hål så skulle alltså en 10a med 180 passa dig som handen i handsken. Eftersom du bor så långt söderut är spets från -9 inget större problem.

MEN

Om huset snarare drar 50w per m2 ja då kommer KB in vid dut ligga på -4.6 och -0.6 vid årsmedel samt att spets krävs från -4. Effekten av spets är vid dina breddgrader inte så tuff så även i detta fallet kommer du ha en mycket fin besparing

Med de ingångsvärden som finns, troligen beroende på bergarten och årsmedeltempen så har jag svårt att kunna se att du skulle tjäna något direkt på att gå upp i effekt eller borra djupare.
Titel: SV: Råd o tips om bergvärmeoffert
Skrivet av: peerer skrivet 02 september 2011, 15:21:08
Temperatur på framledningen har varit som högst 50 grader, det har klarat sig även om det har varit -20.

Har kontaktat en installatör om en offert på en 11kw, får se vad den landar på.
Titel: SV: Råd o tips om bergvärmeoffert
Skrivet av: David Rinnan skrivet 02 september 2011, 19:50:27
 Thumbsup
Titel: SV: Råd o tips om bergvärmeoffert
Skrivet av: peerer skrivet 07 september 2011, 15:23:58
Idag kom offerten på en 11kw.

IVT HT Plus C11
Ack.Tank 100 liter
Fläktkonvektor
Borra 170m
och all rör och el dragning
160000:-

Då får jag större pump, längre borra och en fläktkonvektor i källaren för 3500:- om jag jämför med den andra.
Är det lönt att uppgradera pumpen till en HE istället?

jag är rätt så nöjd med denna, sen lägger jag till 20-30 meter på borran
Titel: SV: Råd o tips om bergvärmeoffert
Skrivet av: peerer skrivet 18 november 2011, 20:40:34
Då var borran klar.
Det blev 200 meter, när dom tog upp borren så var det 1,3 meter till vatten.

Dagen efter när man tittar ut, så flödar det vatten ur röret. Cirka 7 liter per minut.
Artesiskt borrhål kallar dom det visst.

Vad är för o nackdelar med ett sånt hål?
Titel: SV: Råd o tips om bergvärmeoffert
Skrivet av: Smurfen. skrivet 18 november 2011, 21:46:43
Fördelar är att borran inte kommer att kylas ner lika mycket som ett vanligt hål. Nackdel en del vatten att leda bort.