Skrivet av: Elmer
« skrivet: 11 september 2011, 01:47:24 »

Diff VP-TS är en inställning som styr när eltillsats skall tvingas gå in.
Den har ett samband med VB diff VP.

VB diff VP:
Innehåller ett värde i ºC.
Om framledningens verkliga temperatur avviker från börvärdet med mer än detta värde, tvingas det fram en kompressorstart eller ett kompressorstopp.

Diff VP-TS:
Innehåller ett värde i ºC.
Om framledningens verkliga temperatur avviker från börvärdet med mer än värdet på "VB diff VP" + "Diff VP-TS" tvingas eltillsats att aktiveras eller avaktiveras.

Exempel:
VB diff VP = 13
Diff VP-TS = 3
Kompressor står still.
Verklig framledningstemperatur är 30 ºC. Börvärdet är 45 ºC. Gradminuterunderskottet är 30.
Enligt gradminuter skall inte kompressorn startas. Avviker verklig framledningstemp mot beräknad aktiveras tvångsstyrning (enligt VB diff VP). Eftersom diff mellan verklig framledningstemp och bör värde i detta exempel är 15 ºC tvingas det fram en kompressorstart.

VB diff VP = 13
Diff VP-TS = 3
Gradminuterunderskottet = 200
Kompressor går.
Verklig framledningstemperatur är 25 ºC. Börvärdet är 45 ºC.
Verklig framledningstemp understiger börvärdet med 20 ºC. Eftersom det är större än VB diff VP skall kompressorn tvångsstartas. Nu är den redan igång och då sker nästa kontroll. Är verklig framledningstemp mer än "VB diff VP" + "Diff VP-TS" (alltså 13+3 = 16 ºC) tvingas eltillsats att gå in och hjälpa till.
Eftersom framledningstemperaturen är 20 ºC lägre än börvärdet i detta exempel tvingas eltillsats att gå in och hjälpa till trots att gradminuterstyrningen tycker att det inte behövs.
Skrivet av: lokiz
« skrivet: 10 september 2011, 20:42:56 »

Någon som har lust att förklara hur
"Diff VP-TS" fungerar,syfte etc ???


Finns det något samband med "VB diff VP" ??

Det är i meny 10 på Nibe 1110.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!