Vad har du för V- och H-värde på kurvan? Innegivaren skall vara urkopplad tills man har hittat rätt värmekurva.Sen tror jag inte att du skall ha 50-55 grader när det är -1 ute. Det skulle i princip betyda att du behöver kokande vatten i radiatorerna när det är -25 ute. Har du ett så dåligt radiatorsystem så är det inte alls lämpat för värmepump.
ajdå. trodde att bergvärmesystem skulle klara av 60 grader med tanke på att gamla system kunde göra det (har alltid trott att nya grejer är bättre än gamla) dock, som du säger, så ska den klara av 50-55 åtminstone. Får jag upp det till att hålla 50-55 grader konstant blir jag gladare än som det är nu på 40-45 grader.
går det på något sätt att ändra börvärdet manuellt, utan att behöva leka med värmekurvan?
Jo, du kan nog få upp framledningstempen till 50-55, men vad händer när det blir 10 grader kallare?Citeragår det på något sätt att ändra börvärdet manuellt, utan att behöva leka med värmekurvan?Citat från: purjo__ skrivet 16 december 2010, 14:38:43Nej, men drar du upp H-värdet till 70-80, eller nåt sånt och knäcker kurvan lite så borde du landa på 50-55 vid 0-gradit.jag ändrade manuellt vid de olika punkterna så att värmen skulle höjas lite. bör kurvan vara lutande hela tiden eller kan jag göra så att den håller 50 grader vid 0-gradigt och 55 när det är minus 5 och minus 10 osv varpå H-värdet är på 70?dvs en kurva som ser ganska horizontell ut mellan 0 till -20 ?
Nej, men drar du upp H-värdet till 70-80, eller nåt sånt och knäcker kurvan lite så borde du landa på 50-55 vid 0-gradit.
Går kompressorn eller är det elpatron som värmer?
Har man en innegivare inkopplad måste man ändra både värmekurva och inställningen på önskad innetemperatur för att det skall fungera bra. Att bara ändra värmekurvan gör att innegivaren börjar fungera som broms om önskad innetemperatur är inställd lägre. Håller med Purjo, behövs det 50 - 55 grader framledningstemperatur vid noll grader är radiatorsystemet inte alls lämpligt ihop med en värmepump. Vad är varmvattentemperaturen inställd på? Är 57 grader avläst på displayen?
en sista fråga: finns det något sätt att ställa in nån minimitemperatur under vilket värmepumpen inte tillåter radiatorvattnet att hamna?Dvs att om jag sätter minimigränsen till 47 grader så gör bergvärmepumpen så att tempen på vattnet ut till radiatorerna inte hamnar under detta värme nån gång istället för att som nu sjunka ner 44-45 innan den höjer igen.
jag ändrade manuellt vid de olika punkterna så att värmen skulle höjas lite. bör kurvan vara lutande hela tiden eller kan jag göra så att den håller 50 grader vid 0-gradigt och 55 när det är minus 5 och minus 10 osv varpå H-värdet är på 70?dvs en kurva som ser ganska horizontell ut mellan 0 till -20 ?