« skrivet: 21 september 2008, 21:27:31 »Nu efter en timme så är det tvärtom. Nu är fremledningtempen 50 grader och börvärdet fortfarande 24 grader. Nu är det bastu istället. Vad är det som händer?
Skrivet av: Bagarn56« skrivet: 21 september 2008, 21:27:31 »Nu efter en timme så är det tvärtom. Nu är fremledningtempen 50 grader och börvärdet fortfarande 24 grader. Nu är det bastu istället. Vad är det som händer?
Skrivet av: erp« skrivet: 21 september 2008, 20:57:44 »Hej
Om du väljer 50º och lutning 0 under huskurva, så innebär det att du får 50º på framledningen, när det är -15º ute och cirka 25º just nu. Det verkar som om du behöver något varmare än kurva 50, prova med att öka till 55º under huskurva och vänta någon timma och kolla vad som händer med värmen. Blir det fortfarande för kallt, kan du prova med att ändr justering till 5º. Lutningen avgör vilken framledningstemp du får vid -15º C ute. Justering ändrar framledningstemperaturen lika mycket som du anger här. Har du alldeles för kallt, öka lutningen, är det bara lite för kallt, öka justeringen. Är det för varmt, gör du tvärt om. Läs vad som står på sid 6 i manualen, längst ner står lite om justeringar om det är för kallt eller för varmt. Titta på lutningarna och försök välja en kurva som ger en temp vid noll grader, som du tror att du behöver, men får du för kallt, öka lutningen eller justeringen. Det viktigaste är att hitta en lutning, som ger en lämplig temperatur inomhus. Sedan kan man finjustera med lutningen. //Ronnie PS: Jag behöver runt 50º på elementen vid några minusgrader ute. Jag kör med huskutva 55º och justering 0º. Blir det så kallt ute att det blir för kallt inne, höjer jag värdet på justering ett par grader. Skrivet av: swepri« skrivet: 21 september 2008, 20:46:33 »Kan just inget om CTC, men finns det möjligen något sommarläge i styrsystemet? Går cirkulationspumpen?
/Paj Skrivet av: Bagarn56« skrivet: 21 september 2008, 20:39:17 »Hej.
Nu börjar det bli kallt hemma. Termometern kryper ner mot 8-10 grader, och elementen är iskalla. Vrider jag upp shunten för hand så funkar det, men efter ett tag går det ner igen. Börvärde på framledning står på 24 grader, men under huskurva har jag ställt in graderna på 50 grader. Hur ska jag få upp börvärdet på framledning? Vad gör jag för fel? |
|