Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 juli 2011, 09:02:07 »Det borde sitta minst två cirkulationspumpar - En som cirkulerar vattnet genom radiatorerna/golvvärmen och en som cirkulerar brine till borrhålet/markslingan.
Eftersom ni har varmvatten så borde brinepupen och kompressorn fungera.
Det låter som växelventilsproblem. Kolla att rören ut till radiatorerna/golvvärmen blir varm när VP'n värmer huset. Annars har nog växelventilen fastnat i läget mot varmvattenberedaren. Det som händer då när VP'n skall värma huset är att varmvattenberedaren värms i stället. Eftersom inte framledningstempen ökar så kopplas även elpatronen in efter ett tag och varmvattenberedaren värms ännu mer. Då löser pressostaten och överhettningsskyddet för elpatronen ut.
Att kompressorn funkar kan man kolla med hjälp av temperaturen ut när den har gått en liten stund. Om man inte kan läsa av hetgas och värmebärartemperaturerna i reglersystemet så kan man känna/mäta på röret som går ut från kompressorn. När den gör varmvatten så borde det bli upp emot ca 80-100 grader varmt.
Eftersom ni har varmvatten så borde brinepupen och kompressorn fungera.
Det låter som växelventilsproblem. Kolla att rören ut till radiatorerna/golvvärmen blir varm när VP'n värmer huset. Annars har nog växelventilen fastnat i läget mot varmvattenberedaren. Det som händer då när VP'n skall värma huset är att varmvattenberedaren värms i stället. Eftersom inte framledningstempen ökar så kopplas även elpatronen in efter ett tag och varmvattenberedaren värms ännu mer. Då löser pressostaten och överhettningsskyddet för elpatronen ut.
Att kompressorn funkar kan man kolla med hjälp av temperaturen ut när den har gått en liten stund. Om man inte kan läsa av hetgas och värmebärartemperaturerna i reglersystemet så kan man känna/mäta på röret som går ut från kompressorn. När den gör varmvatten så borde det bli upp emot ca 80-100 grader varmt.