Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Fleetwood skrivet 09 augusti 2009, 15:39:31

Titel: Bergvärme installation
Skrivet av: Fleetwood skrivet 09 augusti 2009, 15:39:31
Efter tips och råd från er alla här på forumet beslutade jag mej på försommaren för bergvärme.
Jag är mycket nöjd med valet av installationsfirma, snyggt och bra gjort och dessutom den enda som gav ett fast pris vilket så här med facit i hand var bra (24m foderrör). I offerterna från 2 firmor till låg den ena lite högre och den andra lite lägre.

Så här såg offerten ut som jag valde.

Bergborrning inkl. rördrivning ingår, inga tillägg, 200m
Rörarbeten ingår, elarbeten ingår
Thermia försäkring ingår 6 år
Miljöavgifter ingår
2 st fria servicebesök ingår
Befintlig panna demonteras, bortforslas.
1 st radiator bytes i vardagsrum
2 st radiatorer monteras i källarvåning
Erf. projektering ingår.     

Thermia Diplomat Opt. G2 10       198 000:-

Dom borrade dessutom 212m mot 200m som var överenskommet.
Och med 24m foderrör hade det blivit en betydande merkostnad med dom andra firmorna.

Anläggningen togs i drift 1a juli och har således bara gjort VV(lite värme kalla nätter till radiatorerna i källaren)Rotavdraget blev fakturamodellen trots att installationen skedde före 1a juli, men det kanske är fakturadatumet som gäller. Hur som helst var det naturligtvis bra för mej.
Arbetskostnaden blev 58000:- således 29000:- i avdrag direkt på fakturan.
Slutsumma för installationen blev 169000:-

Nu börjar finliret med intrimmningen för bästa ekonomi till hösten/vintern.
Kommer säkert behöva hjälp av er med lång erfarenhet av VP på forumet framöver.
En fråga som poppat upp genast är om man skulle kompletterat med innegivare?
Ska jag kanske prova denna vinter och se hur det funkar först?




Titel: SV: Bergvärme installation
Skrivet av: Lexus skrivet 09 augusti 2009, 17:57:23
Har du sett om de strypt in radiatorn vid värmepumpen?
Grymt viktigt att den blir korrekt injusterad, speciellt när den matas med varvtalssyrd cirkulationspump.

Vilket fabrikat är det på radiatorventilen.
Titel: SV: Bergvärme installation
Skrivet av: Carl N skrivet 09 augusti 2009, 18:45:32
Kör en ett tag utan innegivare så du får till en så bra kurva som möjligt. Framåt vårvintern kan du skaffa en innegivare om du tycker du behöver.
Titel: SV: Bergvärme installation
Skrivet av: Fleetwood skrivet 09 augusti 2009, 22:20:08
Hej Lexus!
Kan du för en novis förklara lite mer varför det är viktigt att justera in den radiatorn?
Är det inte öppna spjäll på alla radiatorventiler/termostater som gäller?
Radiatorventilen står det MMA på.
Titel: SV: Bergvärme installation
Skrivet av: pricken skrivet 09 augusti 2009, 22:44:54
Jag föregår lexus lite, men han får gärna komplettera om det behövs, då han e lite skarpare än mig.

Eftersom den sitter så när VP riskerar den att kortsluta systemet pga det låga tryckfallet avgreningen ger upphov till, du behöver alltså strypa slingan lite så att samma tryckfall uppstår som i övriga systemet och på så sätt skapa balans i flödet.
Titel: SV: Bergvärme installation
Skrivet av: Lexus skrivet 10 augusti 2009, 00:57:13
Mycket bra Pricken! Din beskrivningen av problematiken behöver inte kompletteras.

Nackdelen med MMA är att man behöver ett specialverktyg för att strypa ventilen....om det nu sitter en strypbar ventil där.

Är radiatorn en 22:a d.v.s. dubbla paneler med konvektorplåtar på bägge panelerna, och storleken är 1200 x 600 mm, så kan det räcka med 0,02 l/s. (beroende på önskad avgiven effekt)

Med tanke på att nominellt flöde från värmepumpen är ~0,35 l/s, så kan det bli väldigt fel om inte flödet är justerat.

---------------
redigerad på grund av tankevurpa.
Titel: SV: Bergvärme installation
Skrivet av: Fleetwood skrivet 10 augusti 2009, 14:45:00
Tack för infon Pricken & Lexus!

Ska kolla lite med firman som installerade ang strypning.
Tror att dom löst det med mindre diameter på rören till radiatorn närmast VP
Vid närmare koll såg jag att dom dragit rör med dia 12mm till det närmast och dia 15mm till dom övriga i källaren.
Kan det vara så dom löst problemet?
Jag har stort förtroende för firman och dom har installerat VP i många år, så jag tror dom tagit hänsyn till problemet med radiator nära VP.
Titel: SV: Bergvärme installation
Skrivet av: Heddan skrivet 11 augusti 2009, 10:46:45
Du kan väl mäta returtempen på radiatorn. Är den ungefär samma som systemets totala returtemp så borde strypningen vara hyffsat rätt.
Titel: SV: Bergvärme installation
Skrivet av: cheetah1 skrivet 11 augusti 2009, 11:45:01
Tänk om man hade så där rent och snyggt i källaren..  Thumbsup
Titel: SV: Bergvärme installation
Skrivet av: Fleetwood skrivet 11 augusti 2009, 13:23:07
Hi hi.. då ska du se hörnet där min gammla vedpanna stod, där har jag inte fixat till ännu.
Titel: SV: Bergvärme installation
Skrivet av: Lexus skrivet 11 augusti 2009, 16:02:00
Du kan väl mäta returtempen på radiatorn. Är den ungefär samma som systemets totala returtemp så borde strypningen vara hyffsat rätt.

Absolut!

Genom att mäta temperaturer och med värmepumpen i drift för värme, så får man en bra fingervisning om hur radiatorn är injusterad i förhållande till sin egen storlek. Förutsätter att pumpen varit igång en stund.

Titel: SV: Bergvärme installation
Skrivet av: Jan Ohlsson skrivet 11 augusti 2009, 18:22:53
Tänk om man hade så där rent och snyggt i källaren..  Thumbsup
Största delen av jobbet när jag installerade min VP själv var att städa upp den gamla rörinstallationen, som bara hade byggts på mer och mer vid tidigare pannbyten. Rörsystemet såg ut som ett nystan, bestående av rördelar och material från olika epoker med början i 40-talet.