Hej.
Har nyligen köpt hus med EcoEl/EcoAir installerad 2009.
Det är ett enplans tegelhus med källare, ca 100 kvm boyta med lika stor källare. Finns i västsverige.
Nu är det ju fortfarande rätt varmt ute så jag vet inte hur bra pannan är inställd för västsvensk vinter, men inställningarna på pannan är enl. nedan. Är inställningarna/värdena OK? Tacksam för synpunkter/kommentarer.

AKTUELL DRIFTINFO 140815
ute 24
rum 23.0 (21.0)
panna 53 (50)
framledn 25 (9)
panna nedre 40 (55)
hetgas 26
kompr från
fläkt från
laddpump från
vp in/ut 40/41
ute vp 22
rad pump från
eleffekt 0.0+0
strömuttag 0 (16)
shuntventil stänger
fördr shunt 30
prog id 1011111
prog datum 08-05-05

INSTÄLLNINGAR
språk sve
produkt ecoair
värmepump tillåten
rumsgivare ja
elpanna 50
elpanna max 4.5
elpanna nedre 50
förd shunt 30
huvudsäkring 16
extra vv min 120
extra vv elpanna 60
fjärrstyrning ns

HUSPARAMETRAR
max framledn 55
min framledn från
husvärme från 18
huskurva
lutning 52
justering 2
Titel: SV: Nybliven EcoEl/EcoAir ägare
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 15 augusti 2014, 21:05:21
Om du inte har jättestort behov av varmvatten (exv ofta bad i badkar, eller flera tonårsbarn som ska duscha efter varandra) så skulle jag ställa ner elpanna (dvs övre tanken) till 44-45 grader eller nåt sånt. Annars kommer det i praktiken nästan alltid vara övre elpatronen som värmer övre tanken, och då går det mycket el. Ju lägre du kan ställa den, desto mer värms den av värmepumpen.
Har du ett menyval som heter VVhöjning så bör det stå på Ja. Det innebär att värmepumpen får gå till max temperatur vid var fjärden körning. Det höjer temperaturen i övre tanken (indirekt) och gör att du behöver mindre elpatron.

Sen skulle jag nog öka Fördröjning shunt till betydligt mer, typ 90 eller 120 minuter. Den parametern säger hur länge systemet måste vänta innan det varma, elpatronvärmda vattnet i övre tanken får användas till radiatorkretsen. Ju högre värde desto större chans att värmepumpen kan höja temperaturen i nedre tanken så att börvärdet nås, men desto större risk att framledningen till radiatorerna inte klarar att hålla tillräckligt hög temperatur.

Om du inte läst erp's introduktion till EcoEl-EcoAir (tråden högst upp på sidan) så gör det. Den ger en bra beskrivning på hur systemet fungerar.
Titel: SV: Nybliven EcoEl/EcoAir ägare
Skrivet av: Jeppe07 skrivet 15 augusti 2014, 21:15:19
OK. Tack för tipsen lunk Umeå!
Skall kolla om jag har ett menyval som heter VV höjning.
/Jeppe07
Titel: SV: Nybliven EcoEl/EcoAir ägare
Skrivet av: Jeppe07 skrivet 24 augusti 2014, 20:01:36
Bara så jag fattar rätt.
"Husvärme från" är ställd på 18 grader. Innebär det att pannan slår ifrån och inte värmer upp huset när utetempen är 18 grader eller mer?
Titel: SV: Nybliven EcoEl/EcoAir ägare
Skrivet av: Carl N skrivet 24 augusti 2014, 21:45:46
Bara så jag fattar rätt.
"Husvärme från" är ställd på 18 grader. Innebär det att pannan slår ifrån och inte värmer upp huset när utetempen är 18 grader eller mer?

Helt korrekt, den värmer bara varmvatten då.
Titel: SV: Nybliven EcoEl/EcoAir ägare
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 25 augusti 2014, 01:16:48
Nej, pannan slår inte ifrån. Radiatorpumpen stoppas, och EcoAir går över i "sommarläge" som innebär att den kör till max värme vid varje start, för att ge varmvatten till dusch etc. Eftersom det är varmt ute så behöver den bara typ 10 min för det, fem-sex gåmger om dagen.

 Husvärme från brukar vara ställd på 16 grader.

Det som styr värmen i huset övrig tid av året är Huskurva och Justering.
Titel: SV: Nybliven EcoEl/EcoAir ägare
Skrivet av: Carl N skrivet 25 augusti 2014, 08:44:22
Jo, jag tolkade "slår ifrån" som att den stoppar cirkpumpen till husvärmningen och stänger shunten.
Men pannan värmer som sagt fortfarande varmvattnet.
Titel: SV: Nybliven EcoEl/EcoAir ägare
Skrivet av: erp skrivet 25 augusti 2014, 10:36:15
Nej, pannan slår inte ifrån. Radiatorpumpen stoppas, och EcoAir går över i "sommarläge" som innebär att den kör till max värme vid varje start, för att ge varmvatten till dusch etc. Eftersom det är varmt ute så behöver den bara typ 10 min för det, fem-sex gåmger om dagen.

 Husvärme från brukar vara ställd på 16 grader.

Det som styr värmen i huset övrig tid av året är Huskurva och Justering.
"Husvärme från" påverkar inte att EcoAir går över i sommarläge, det är värdet på "sommardrift" i de kodade inställningarna som bestämmer när pumpen går i sommarläge.
Titel: SV: Nybliven EcoEl/EcoAir ägare
Skrivet av: Jeppe07 skrivet 25 augusti 2014, 21:34:50
Tack för svar/synpunkter!
Mycket bra forum det här  :)
/Jeppe07