Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: NickeLenkan skrivet 22 september 2010, 13:37:18

Titel: Cirkulationspump F1245
Skrivet av: NickeLenkan skrivet 22 september 2010, 13:37:18
Hej

Kan man justera hastigheten på cirkulationspumpen på värmesidan (till radiatorerna) på NIBE F1245-6kw?
Har precis fått den installerad och upplever ett väsande ljud från elementen när jag har termostaterna fullt öppna.
Tänkte att det kanske kunde vara för hög hastighet på den.......eller någon som har några andra tips?
Vilka andra inställningar ska man tänka på att ev ändra från fabriksinställningarna för att få en bättre/mer ekonomisk gång på pumpen?
Läst många trådar, men det är mycket att ta in och man blir lite vilsen på alla inställningar och förkortningar.

Ha det
//Nicke
Titel: SV: Cirkulationspump F1245
Skrivet av: Carl N skrivet 22 september 2010, 16:46:44
Jepp, meny 5.1.11.
Den har olika hastigheter för VV-laddning och radiatorvärmning.
Kolla hur stor tempdiff du har mellan framledning och retur då VP:n värmer radiatorerna, tempdiffen bör vara ca 7-8 ºC.
Du kommer nog även behöva lufta radiatorerna några gånger i vinter.