Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Brinnerstark skrivet 27 september 2013, 17:10:54

Titel: Antal starter 1245-12
Skrivet av: Brinnerstark skrivet 27 september 2013, 17:10:54
Hej,
Jag har nyligen installerat en 1245-12kW. (200m borrhål)
Anläggningen verkar fungera bra men jag funderar lite över vad som är ett rimligt antal starter per dygn.
Jag har ca: 200 kvadrat (2-Vån+ källarplan) i huset samt ett garage på 40 kvadrat och ett gästhus på 50 kvadrat.
Det är golvvärme över allt utom i garaget där det sitter en vattenburen aerotemper.
I garaget håller jag endast 10-12 grader.
Bifogar en bild från Logpro gjord den 26:e sept. då det var minusgrader på natten.
Kommentera gärna om ni tycker något ser galet ut.
Titel: SV: Antal starter 1245-12
Skrivet av: Smurfen. skrivet 27 september 2013, 17:21:52
Lägg gärna in loggfilen i originalformat fast du måste byta filändelse till nått annat än log annars godtar inte forumet filen. Tycker det är lättare att se på originalfilen.
Titel: SV: Antal starter 1245-12
Skrivet av: Brinnerstark skrivet 27 september 2013, 17:54:48
Här kommer logfilen.
Det var lite längre gångtid, ca: 40 min, när det blev kallare på natten.
Annars verkar den gå 20 minuter varannan timme ungefär.

Brinetempen oroar mig också lite, efter 40 minuters gångtid är returen -3 grader.
Titel: SV: Antal starter 1245-12
Skrivet av: Carl N skrivet 27 september 2013, 18:10:33
Tycker det ser rätt OK ut, möjligen lite högt :dt: på KB, ställ upp KB-CP lite grand.
9 starter på 12 timmar vid denna utetemp är helt OK.
Titel: SV: Antal starter 1245-12
Skrivet av: Brinnerstark skrivet 27 september 2013, 19:07:20
kb-cp står på 90%, jag ökade till 95%.
Vad är optimalt  :dt:?
Titel: SV: Antal starter 1245-12
Skrivet av: Carl N skrivet 27 september 2013, 19:16:59
kb-cp står på 90%, jag ökade till 95%.
Vad är optimalt  :dt:?

Jag brukar säga ca 3 °C tempdiff på KB, men det är ingen katastrof med 4 °C.