Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Wallac skrivet 03 april 2011, 10:33:53

Titel: Saknad meny på en 1145'a
Skrivet av: Wallac skrivet 03 april 2011, 10:33:53
Hej efter mycket rör krökande och fundering är värmepumpen nu i gång. b00k

Har nu samlat lite loggningar för att trimma lite. Konstaterar att kb diffen ligger på ca 5-6 grader.
Skall nu kontrollera kb pumpens hastighet och upptäcker att den menyn saknas. Sc:,h
Undrar om någon mer saknar denna meny ?

Lånar en fjärrkontroll till kb pumpen, och den går i max läge.
Då kommer nästa fråga , behöver jag göra något åt en diff på 5-6 grader.


 
Titel: SV: Saknad meny på en 1145'a
Skrivet av: Smurfen. skrivet 03 april 2011, 10:44:06
Har för mej att på de första 1145 så ställer man kb hastigheten på cp direkt. Jag skulle öka hastigheten diffen är stor.
Titel: SV: Saknad meny på en 1145'a
Skrivet av: Wallac skrivet 03 april 2011, 13:15:46
Cirkpumpen går redan på max. Nibe rekommenderar 2 x 100m borrhål till en 15 kW, jag har ett hål på 200.
Hittade tilbaka hit via Google http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35364.10 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35364.10)
och mysteriet med den försvunna menyn är löst.
Jag har för mig att jag har läst här på forat att på en lite större vp
är det ok om diffen blir runt 5 men jag hittar inte inlägget igen.

Som jag ser det har jag tre alternativ för att få ned tempdiffen på kb.
1 borra ett hål till.
2 byta cirkpump till en kraftigare.
3 byta rören mellan pem-slangen och värmepumpen 2x6 meter 28mm till 35mm.
   beställde att jag ville ha 35 från början men det blev 28,
   sparat tryckfall med uppgång till 35mm 7-10 kpa om jag räknat rätt.
   Någon som törs gissa hur mycket det skulle påverka diffen?

Titel: SV: Saknad meny på en 1145'a
Skrivet av: Smurfen. skrivet 03 april 2011, 13:43:24
Jag uppfattade det som att din vp är nyinstallerad hade den gamla typen av cp ändå ?
Har du kollat tempgivarna så dom visar rätt genom att tvångsköra kalla cp ?
Har du kollat filtret som brukar sitta i påfyllnadskopplet ?
Titel: SV: Saknad meny på en 1145'a
Skrivet av: Wallac skrivet 03 april 2011, 16:00:03
Köpte pumpen hösten 2010, och har den tidigare cirkpumpen med indikeringar och knappar.
Startade upp den för ca 3 veckor sedan då jag blev klar med första delen av konverteringen till vattenburen värme.
(Lite småjobbigt att ha pumpen hemma men inget att koppla in den mot, under denna kalla vinter)

Glömde att skriva att jag har kollat smutsfilter och att kb-in ligger  0,1-0,2  under kb-ut vid tvångskörning.
Titel: SV: Saknad meny på en 1145'a
Skrivet av: Smurfen. skrivet 03 april 2011, 17:19:54
200 meter låter som lite borra till en 15 kw vp vem har räknat fram djupet.
Titel: SV: Saknad meny på en 1145'a
Skrivet av: Wallac skrivet 03 april 2011, 18:10:43
Huga den ömma punkten. :-\
Borrdjupet är nog den delen jag borde oroa mig mest för.
Jag tog in några offerter men ingen ville bygga som jag ville ha det.
Därför räknade och projade jag själv.Sen ändrades några punkter efter att hålet var borrat tex en 12kw vart en 15.
Framtiden får utvisa om jag måste borra mer.
Skall senare få till frikyla och sol, dessa två hoppas jag hjälper mitt något korta borrhål.