Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: RoffeN skrivet 14 november 2015, 09:42:00

Titel: Vanligt systemvatten vid inkoppling av min L/VVP?
Skrivet av: RoffeN skrivet 14 november 2015, 09:42:00
Hej på er!

Jag har slagit till på en L/VVP. Installatören vill installera den direkt till min acktank. Funkar det? Vad händer vid längre strömavbrott eller om jag vid en längre period av kyla vill elda? Finns det inte risk då att VP fryser söder då pga att systemvattnet är vanligt vatten utan glykol? Installatören säger att det inte är någon fara.

Jag vore mycket tacksam för synpunkter...
Titel: SV: Vanligt systemvatten vid inkoppling av min L/VVP?
Skrivet av: cocacola skrivet 14 november 2015, 10:04:29
vill han in med en luft vatten på ackarna till ved systemet , 
Vad gör han med skiktningen för vedeldningen?
vilken värmepump har dom föreslagit ?
Dom flesta har styr för flytande kondensering
cc
Titel: SV: Vanligt systemvatten vid inkoppling av min L/VVP?
Skrivet av: RoffeN skrivet 14 november 2015, 10:29:04
Det är en Nibe 2030-9 och den kopplas in direkt i tanken. Styrs med en givare i tanken...
Titel: SV: Vanligt systemvatten vid inkoppling av min L/VVP?
Skrivet av: Mekaniker skrivet 14 november 2015, 11:28:34
Jag har en Nibe 8kW och den går direkt i tanken utan växlare, visst låg det i bakhuvet när jag tog den i bruk att det finns en frysrisk men inget har hänt ännu...
Och långa elavbrott har vi haft många gånger sedan dess
Dock litar jag inte på turen så jag har en liten omkopplare på cirk.pumpens elmatning från värmepumpen så att jag kan ha cirk.pumpen och gå med tex en omvandlare om det blir så illa, har ett 30 år gammalt 500W elverk som sköter dessa saker med glans.

En liten UPS med jätteackumulator ger liv i pumpen många dygn och eldar du med ved så hålls ju huset varmt med samma system
Finns på webben ett flertal verkligen bra exempel på automatiska omkastare som går att använda just till detta


Titel: SV: Vanligt systemvatten vid inkoppling av min L/VVP?
Skrivet av: Carl N skrivet 14 november 2015, 12:13:25
Rätt kopplat bör det ju kunna bli självcirkulation via värmepumpen vid strömavbrott om man drar rören på rätt sätt och inte snålar på dimensionen så man förhindrar frysning.
Det förutsätter dock att det funkar att värma tanken från vedpanna vid strömavbrott?
Titel: SV: Vanligt systemvatten vid inkoppling av min L/VVP?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 november 2015, 12:18:32
Hur har installatören löst problemet med att det blir hett vatten (80 grader) i tanken vid vedeldning och att troligtvis cp mellan tank och l/vp kommer att gå konstant för att förhindra frysning i ute delen vid minus grader ?
Titel: SV: Vanligt systemvatten vid inkoppling av min L/VVP?
Skrivet av: Mr Henke skrivet 14 november 2015, 16:24:13
Jag har också kopplat så. Men min cirkpump går aldrig när jag eldar. Min vp har varit avstängd i många timmar när jag eldat. Tittar man på kondensor temp givaren så är den långt ifrån vad ute tempen är. Jag har förmodligen lite lite cirkulation ändå. Min växlare har nog aldrig varit under 20 plusgrader när jag eldat.
Titel: SV: Vanligt systemvatten vid inkoppling av min L/VVP?
Skrivet av: RoffeN skrivet 14 november 2015, 17:58:40
Tack för alla kloka synpunkter!

Reservel går nog relativt lätt att ordna vid strömavbrott. Om jag förstår er rätt så är risken för frysning liten då man eldar under en längre period och att vvxl med glykol till vp är överkurs?