Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 januari 2006, 21:48:08 »Om det inte är problem med växelventilen: Prova om pumpen ger den effekt den skall. Koppla bort tillsatselen och mät temperaturskillnaden VBfram och retur. Helst skall man göra det när pumpen har gått ett bra tag och temperaturerna har stabiliserat sig. Verkar inte bli något problem i det här fallet.
Kör sedan pumpen på enbart 6 kW elpatron eller 9 om det ligger närmare den effekt pumpen skall ge och avläs temperaturna igen när de har stabiliserat sig.
Det är sedan enkelt att beräkna vilken effekt pumpen ger. Är det problem med kompressorn, inre läckage t.ex, brukar kompressortemperaturen bli onormalt hög men det förutsätter att det finns gamla värden att jämföra med. Skriver du vad det är för effekt på pumpen och vad det är för temperaturer på värme- och köldbärare och kompressor finns det säkert någon med en liknande anläggning som kan ge tips.
Kör sedan pumpen på enbart 6 kW elpatron eller 9 om det ligger närmare den effekt pumpen skall ge och avläs temperaturna igen när de har stabiliserat sig.
Det är sedan enkelt att beräkna vilken effekt pumpen ger. Är det problem med kompressorn, inre läckage t.ex, brukar kompressortemperaturen bli onormalt hög men det förutsätter att det finns gamla värden att jämföra med. Skriver du vad det är för effekt på pumpen och vad det är för temperaturer på värme- och köldbärare och kompressor finns det säkert någon med en liknande anläggning som kan ge tips.