Hej,
Jag har en nyinstallerad bergvärmeanläggning och behöver hjälp med optimeringen. Här kommer några kluriga frågor till expertpanelen från en nybörjare!

1. Temperaturen på radiatorsystemet ligger på ca 41 ut och 33 in. Hur stor delta-T bör systemet hålla och varför, bör jag göra några justeringar?

2. Antalet starter per dygn är knappt 40 vilket känns som väldigt många(?). Vilka parametrar påverkar antalet starter, tex cirkulationspumpens hastighet? Vad är mest optimalt om man väger in strömförbrukning, livslängd, mm? Kompressorn går 20-30 min/start.

3. Köldbäraren håller ca 3'C in och 0'C retur. Är temperaturen oroväckande låg för ett nyborrat hål? Har hört att berget ska hålla ca 7'C i regionen? Finns något lämpligt riktvärde för delta-T att optimera mot? Vilka paramterar påverkar förutom effektuttaget?

Anläggningsdata
NIBE 1225-8
170m borrdjup, ca 160m aktivt
Installation jan-09
Varmvattentemp ca 50'C
Kompressorns drifttid ca 12-15 h/dygn, dvs ca 20-30 min/start
Systemet har inte behövt gå på tillskott
Radiatorsystemets circulationspump går på lägsta hastigheten (1 av 3).
Kurvlutning 9
Utetemp under mätperioden har pendlat mellan -2'C och 2'C

Fastighetsdata
Souterrängvilla 185m2 i Älvsjö, södra Sthlm (inkl garage med lägre temp)
Byggår 1950, ö-vån tilläggsisolerade väggar på 70-talet
Innetemp 20'C
Tidigare uppvärmning kombipanna olja/el. Förbrukning knappt 3m3 olja/år. Vid "svensk vinter" drog elpannan ca 2700-3000 kWh/månad.

7 radiatorer per våning modell äldre=effektiva. Radiatorer undervåning fullt öppna, termostater på övervåningen. En slinga för hela huset med avstick tillopp/retur för varje radiator.

Tacksam för smarta optimeringstips!


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Klurig optimering av bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2009, 12:12:30 »
1. 8 ºC tempdiff är optimalt.  Thumbsup

2. Bästa sättet att justera antal starter är i meny 9b, öka VP-°min till 120 och TS-°min  till ca 5 x VP-°min=600. Optimalt är ca 20 starter/dygn.

3. DeltaT på KB bör vara mindre än 4 ºC, nu mitt i vintern så brukar KB-in sjunka ner mot 0 ºC så du behöver inte oroa dig för detta.

Sen bör alla termostater vara fullt öppna, blir den varmt uppe så stryp radiatorerna där med fast instrypning, typ på koppel, returventiler eller byt ut termostaterna mot vred.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Älvsjökapten

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Klurig optimering av bergvärmepump
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2009, 17:52:10 »
Tack för tipset Carl N! Jag gjorde ändringarna direkt så nu har pumpen gått snart 4 dygn med de nya inställningarna. Resultatet är att antalet starter har minskat till hälften, ca 20 st/dygn. Pumpen går ca 40-50 minuter per start så det känns kanon! I övrigt är det inga större skillnader på temperaturer etc. En något högre framledningstemp.

Det här med termostater har jag hört på annat håll också. Varför inte? Vi har vred (fullt öppna) på undervåningen och har justerat pumpen efter temperaturen där nere. Jag kan förstå att problemet om man har termostater i hela huset.

Utloggad Tesso

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Klurig optimering av bergvärmepump
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2009, 19:38:18 »
Hej!

Sitter i samma sits.. nyistallerad vp sen i torsdags, Nibe 1225-8 2 planshus från 43, 100 m2+källare, 150 m aktiv borra. Dessa värden har jag nyligen läst av från displayen och är ungefär det jag klarar av, har läst i meny 9b med hjälp från detta eminenta forum b00k.

Min värden ser ut såhär:
VB f     43(40)
VB r     39(max 53)

Varmvatten 48
vv start 48(44)

KB f      3
KB r      0

Kurvlutning 9

Vp starter 93(snitt 24/dygn)
Vp tid     71h
TS tid     1h

Det har varit som minst -12 och som mest -4 sedan vi installerade, det var kallast när vi startade upp pumpen. När värdena avlästes var det -6.

Kan jag pÃ¥ nÃ¥got sätt optimera pumpen eller är allt bra? Har läst om gradminuter mm och det stÃ¥r pÃ¥ 0,  Vp min 60 och Ts min 300(inställt av installatör), vinner jag nÃ¥got pÃ¥ att justera detta och isÃ¥fall vad?

Mvh Therese
Nibe 1225-8 installerad 2009-02-12. 100kvm+ 45 kvm källare.

Utloggad Mr Energi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Klurig optimering av bergvärmepump
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2009, 00:00:13 »
Min värden ser ut såhär:
VB f     43(40)
VB r     39(max 53)

Var det när du gjorde värme eller varmvatten?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016

Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....

Utloggad Tesso

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Klurig optimering av bergvärmepump
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2009, 08:31:04 »
hej!

Det var värme, jag har fått förklarat för mig att 0 i gradminuter betyder att pannan står still... he he jag är helt novis o ::)
Nibe 1225-8 installerad 2009-02-12. 100kvm+ 45 kvm källare.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Klurig optimering av bergvärmepump
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2009, 09:47:57 »
Min värden ser ut såhär:
VB f     43(40)
VB r     39(max 53)

Var det när du gjorde värme eller varmvatten?


Värme, sker vv-prod ser det ut såhär:

VB f     43(VV)

Tesso

Du har nÃ¥got liten diff pÃ¥ vb, endast 4 grader. Prova att ställa ned hastigheten pÃ¥ cp ett snäpp. Även ngt för mycket starter/dygn, Ã¥tgärdas med att ställa undan GM till kanske  -100, och TS till 5*GM(-500)
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Stig-H

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 343
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Liteuppochner
SV: Klurig optimering av bergvärmepump
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2009, 10:33:52 »
Tesso. VP'n kan brumma fast gradminuterna visar 0 eller även + några grader. För då har VPn gått över till att värma duschvatten. (vv) Starta en ny tråd och läs av din värmepump igen då den brummar och inte lampan med en vattenkran lyser. ( inte heller lampan vid blixten skall lysa med fast sken) Det är tillsatsvärme som då gått in. Blinkar är ok, men inte lysa konstant.

Starta sedan ett nytt ämne här på forumet så kommer du att fort lära känna din värmepump genom alla här på forumet. Just nu är du inne på en lånad tråd från älvsjökaptenen. (inte för att jag tror det gör något, men)
Anteckningar är alltid bra att ha från start på VP. Längre fram kan man se om något är på gång att försämras eller så. Det är egentligen bara VB diffen som är lite knas hos dig, men allt går att optimera för bästa ekonomi och livslängd.

Det Pricken skriver är ungefär det jag skrev i går, fast jag använde andra ord..Haha!!
Kör pÃ¥, men gör en ny avläsning sÃ¥ kanske du slipper ta pÃ¥ dig rörmockarkläderna och mixtra med cp, rörtänger gängtejp och linolja!  Om en vecka kan du sitta pÃ¥ den lokala pubben och rabbla CP,KB-bör värden deltan, och stila inför bartendern. Haha!!

Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!

Utloggad Tesso

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Klurig optimering av bergvärmepump
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2009, 16:46:28 »
Hej Stig-H

Tack för ditt mail! Jag ska starta en egen tråd för att få fram det mest optimala för min vp. Shit vad proffsiga människor det finns här, jag är såå imponerad b00k
Nibe 1225-8 installerad 2009-02-12. 100kvm+ 45 kvm källare.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!