Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: te96usn skrivet 24 augusti 2010, 15:58:35

Titel: Vilken koppling mot befintlig kombipanna!
Skrivet av: te96usn skrivet 24 augusti 2010, 15:58:35
Hej,
Jag har köpt en InVest LVE-06, som jag skall installera mot min kombipanna, en Parca 3000.
(
Jag eldar idag med ved & har 2st  acc.tankar med laddomat á 500l kopplad till den. (som jag kan stänga AV med ventiler) Jag har tänkte elda som vanligt när det blir över 10-15 minus ute dvs koppla bort LVE-06.
MEN..
 jag skulle vilja kunna spetsa med vedeldning i pannan även när jag kör LVE-06. HUR skall jag koppla... som på sidan 16?
Klarar LVE06 den värme som den tar ur botten på pannan och jag eldar pannan till 80grader?

Titel: SV: Vilken koppling mot befintlig kombipanna!
Skrivet av: Carl N skrivet 24 augusti 2010, 16:09:57
Har du ingen VVB i nån av dina acktankar?
I så fall är det bäst att flytta shunten till denna tank och docka LVVP:n mot denna.

Typ så här:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10561-3.pdf
Titel: SV: Vilken koppling mot befintlig kombipanna!
Skrivet av: te96usn skrivet 24 augusti 2010, 16:25:22
Nej, Jag har inga vvb i tankarna det är rena acc.tankar!