Nu har jag installerat och kört Nibe f1245-8 i drygt tre månader (99 -100 dagar) och resultatet ser så här ut.

Antal Starter   2794
Total drift       1041 H
Varm vatten       126 H

Värme kurva   1.9.1  lÃ¥g pÃ¥ nr 9 (41-0) (alla inställningar är fabriksgjorda)
För att minska antal starter ska jag minska värmekurvan till nr 6 (34-0) eller?  :(

Jag har en och halv plan vila med källaren som har 60m2 var. Golvvärme i hela huset och en tillbyggnad på 50m2 som är inte inkopplad än.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Säkert Gammalt Fråga
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2011, 10:24:21 »
Kurvlutningen minskar inte antalet starter, utan den bestämmer hur varmt vatten som körs ut till radiatorerna i relation till utetempen.
Kurvlutningen skall vara ställd så låg som möjligt utan att det blri för kallt i huset.

För att justera kurvlutningen skall du öppna alla termostater för fullt, och sedan ca 1 gång/dygn justera kurvan tills du får lagom varmt i huset.

För att minska ned på anatalet starter skall du öka gradminutvärdet.
Justera även upp TS-min så att det är ca 5 gånger så högt som värdet för gradminuter.

OM gradminuterna är satt på 60 och TS min på 300 kan du höja dem till 100/500, då kommer antalet starter nästan att halveras.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad josi m

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Säkert Gammalt Fråga
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2011, 11:06:26 »
Hej Rickard
Tack för dit snabba svar.
Har tittat i värmepumps meny och hittar inte var jag ska ändra TS-min och grad minutvärdet.
Under vilken meny ligger det?
MVH Josi


Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Säkert Gammalt Fråga
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2011, 13:04:15 »
Hej Rickard
Tack för dit snabba svar.
Har tittat i värmepumps meny och hittar inte var jag ska ändra TS-min och grad minutvärdet.
Under vilken meny ligger det?
MVH Josi



4.9.3

"start kompressor" förslagsvis 100
"start tillsats" (TS-min) förslagsvis 500
« Senast ändrad: 30 januari 2011, 13:09:33 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad josi m

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Säkert Gammalt Fråga
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2011, 17:22:59 »
Tack för svaren 2000.
Nu har jag hittat och ändrat värden på pannan.
Är det något mer som man ska ändra än dessa tre värden
1.9.1   värmekurvan  Till 6  (34-0)
4.9.3   start kompressor" förslagsvis 100
          start tillsats" (TS-min) förslagsvis 500


Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Säkert Gammalt Fråga
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2011, 21:33:20 »
Tack för svaren 2000.
Nu har jag hittat och ändrat värden på pannan.
Är det något mer som man ska ändra än dessa tre värden
1.9.1   värmekurvan  Till 6  (34-0)
4.9.3   start kompressor" förslagsvis 100
          start tillsats" (TS-min) förslagsvis 500



Klarar du dig på kurva 6 är det ju bra.

som Rickard sa tidigare:
Kurvlutningen minskar inte antalet starter, utan den bestämmer hur varmt vatten som körs ut till radiatorerna i relation till utetempen.
Kurvlutningen skall vara ställd så låg som möjligt utan att det blir för kallt i huset.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad josi m

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Säkert Gammalt Fråga
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2011, 21:38:37 »
Ja jag provar köra så fram till imorgon om de blir kalt i huset då skruvar jag upp. Annars huset är väl isolerat så jag tror inte att det blir någon problem.

Tack för hjälpen

MVH josi

Utloggad josi m

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Säkert Gammalt Fråga
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2011, 20:08:38 »
Nu efter två dagar har jag tittat på kompressor info och det står så här:
Antal Starter   2836
Total drift       1059 H
Varm vatten       128 H
Temperatur i hela huset är 21 grad.
Ska jag fortsätta ändra dessa två värden.
1.9.1   värmekurvan  6  (34-0) till 5
4.9.3   start kompressor" förslagsvis 100 höja till 120

mvh josi

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Säkert Gammalt Fråga
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2011, 21:54:23 »
Nu efter två dagar har jag tittat på kompressor info och det står så här:
Antal Starter   2836
Total drift       1059 H
Varm vatten       128 H
Temperatur i hela huset är 21 grad.
Ska jag fortsätta ändra dessa två värden.
1.9.1   värmekurvan  6  (34-0) till 5
4.9.3   start kompressor" förslagsvis 100 höja till 120

mvh josi

Vill du ha kallare inne ska du sänka kurvan annars låt den vara.
Start kompressor kan du prova att sänka till -120 och se om du fortfarande har jämn värme inne.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!