Författare Ämne: Hur min är kopplad i finland Nibe 1145 10kw+ ukv 100 +vpb 300  (läst 2906 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jallu

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?

Kan ni kommentera är det rätt och vad som är bra eller dåligt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Det jag ser direkt är att framledningen bör kopplas i toppen på UKV och inte till botten, det förstör skiktningen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jallu

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Detta är från finska nibe, och kompressorn går nästan hela tiden med elskott??? kompressorn gör bara 47 grad på wärme sidan?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hur stort hus värmer den?
Vad har du för radiatorer?
47 °C borde väl räcka till så här års?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jallu

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
tillräckligt förstås nu,men kompressorn gör bara net här 47grad när jag manipulerar wärme kurvan att jag vill ha exempelvis 52 grad går kompressorn till 47 grad och tar elskottet med sig. Jag gjorde ett experimen och strypade lite returledningen och kompressorn gjorde 53.5 grad, men Framledningsgivaren visar 44 grad ?Är det något att göra med skiktningen ? Huset är 200m2 i Åbo och oljeförbrukning var ca.3500l

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Om oljeförbrukningen var 3,5 kbm så borde en 10 kW VP räcka rätt gott.
Hur har du trimmat in cirkpumparna?
Tempdiff på VP bör vara mer än 5 °C mellan VP-ut och VP-in på varma sidan (7-8 är optimalt).
Sen bör yttre cirkpump trimmas in så att tempdiffen till och från UKV är ungefär samma (drygt 5 °C).

Problemet då är att UKV:n matas i botten från VP:n vilket gör att vattnet i den blandas om så att du får betydligt lägre temp till radiatorerna än vad VP-ut är.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jallu

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
När huset är byggt 1965 har systemet varit öppen system flöde är bra och rördimension stor. Leder detta till nogot vad som behöver beaktas vid installationen?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
När huset är byggt 1965 har systemet varit öppen system flöde är bra och rördimension stor. Leder detta till nogot vad som behöver beaktas vid installationen?

Jag man bör kolla runt så att alla radiatorer får bra flöde.
Risken finns att några radiatorer nära VP:n "kortsluter" flödet så de andra radiatorerna i systemet får dåligt flöde.
Man kollar genom att mäta till och frånloppstemp på varje enskild radiator.
Om någon radiator har i princip samma tillopps och returtemp så måste den strypas in så flödet tvingas ut till resten av systemet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jallu

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
VP:n cirkulationspumpen är defekt,på fredag kommer någon reparatör. Jag hoppas därefter fungerar VP:n.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!