Författare Ämne: KB-vätska sjönk och hög retur vid vv-beredning  (läst 2696 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hot and cold

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Thermia Diplomat TWS 8

Har gått bra sen install. 2007, har dock bytt växelventil och kontrollfönstrets lcd display.

KB-vätskan i plastburken har alltid varit i toppen dvs, nästan helt fylld.

Nu har den sjunkit ner till hälften i behållaren och när pumpen startar så sjunker den ytterligare några centimeter. Det har den inte gjort tidigare.

Jag har vp i driftsläge varmvatten och när den startar sÃ¥ gÃ¥r den nÃ¥gon minut,  innan den stannar och visar sen Hög Retur i displayen och när den stoppat bubblar det i rören och tryckkärlet till kb-vätskan. Samt att vätskan Ã¥ter höjs lite tillbaka upp i tryckkärlet.

Så här ser displayen ut på temperatursidan då pumpen bryter. Och den lilla fyrkanten syns i displayens nedre vänstra hörn.

Framledning  54 (70)
Returledning  48 (48)
Varmvatten 49
Integral 0
Brine ut 13
Brine in 19

Jag vet att inget filter har blivit rengjort någon gång, om det nu är nån bov i dramat?

Vi hade också för en vecka sen ett strömavbrott på lite mer än ett dygn.

Behövs det luftas, rengöras, eller vad, vad har hänt?

Tack på förhand

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: KB-vätska sjönk och hög retur vid vv-beredning
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2014, 05:26:12 »
Thermia Diplomat TWS 8

Har gått bra sen install. 2007, har dock bytt växelventil och kontrollfönstrets lcd display.

KB-vätskan i plastburken har alltid varit i toppen dvs, nästan helt fylld.

Nu har den sjunkit ner till hälften i behållaren och när pumpen startar så sjunker den ytterligare några centimeter. Det har den inte gjort tidigare.

Jag har vp i driftsläge varmvatten och när den startar sÃ¥ gÃ¥r den nÃ¥gon minut,  innan den stannar och visar sen Hög Retur i displayen och när den stoppat bubblar det i rören och tryckkärlet till kb-vätskan. Samt att vätskan Ã¥ter höjs lite tillbaka upp i tryckkärlet.

Så här ser displayen ut på temperatursidan då pumpen bryter. Och den lilla fyrkanten syns i displayens nedre vänstra hörn.

Framledning  54 (70)
Returledning  48 (48)
Varmvatten 49
Integral 0
Brine ut 13
Brine in 19

Jag vet att inget filter har blivit rengjort någon gång, om det nu är nån bov i dramat?

Vi hade också för en vecka sen ett strömavbrott på lite mer än ett dygn.

Behövs det luftas, rengöras, eller vad, vad har hänt?

Tack på förhand
Hej!Är det någon speciell anledning varför du har den inställd på varmvatten och inte auto läge??.Börja med att göra rent filter på både varma sidan och kalla och har du tur så har du filterball och är det bara stänga vredet och skruva av muttern.Du måste ha en låsringtång för kunna plocka ut filtret.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad hot and cold

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: KB-vätska sjönk och hög retur vid vv-beredning
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2014, 20:03:05 »
Kör driftläge varmvatten under sommarn, då inget varmvatten behövs ut till elementen, är inte det brukligt?

Den kalla årstiden kör jag driftläge Värmepump eftersom jag inte vill att elpatron ska slå till vid ev. behov av tillsats.

När pumpen stannat pga Hög Retur så står det i displayen att pumpen startas om x-antal minuter, sen startar den och bryter igen för Hög Retur.

Jag vill minnas att när pumpen installerades så nämnde jag något att jag inte ville att elpatron skulle kopplas in som stöd under den kalla årstiden, varpå installatören svarade att elpatronen kunde han koppla bort genom någon knapptryckning i install.menyn, tror han gjorde det oxå.

Men det är väl isåfall i driftläge auto han har kopplat bort elpatron om så är fallet, för i driftläge Värmepump så tillåts väl endast kompressorn att jobba väl?

Eller går det inte koppla ur elpatron i autoläget? Han kanske bara ställde in så att den jobbar i steg 1= 3kW?

I driftläget Varmvatten kan väl heller aldrig elpatron slå på som stöd, utan där är väl endast kompressorn som jobbar ensam?

Lite övriga frågor man undrar över som sagt.

Men ang. filtren du nämner (kalla och varma sidan), är det filter på köldbärarvätskan du benämner kall och varm vilket filter är det, hur många finns det och var är filtren placerade?

« Senast ändrad: 11 augusti 2014, 20:05:49 av hot and cold »

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: KB-vätska sjönk och hög retur vid vv-beredning
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2014, 12:35:00 »
Lufta! ställ nåt under skvallerröret från säkerhetsventilen osså lyfter du den samtidigt som du fyller på vatten i systemet.
Om vattnet som kommer är mjölkigt då har du luft i slingan i varmvattenberedaren.
Lite klurigt beroende hur det är kopplat kanske. Jag har luftat några som funkat som skit.
Sen var dom som nya. Körde ur mer än tio liter innan vattnet blev klart!

KB rör sig lite när du startar cirkpumpen på kalla sidan, nivån kan ha minskat om det var luft nånstans. Håll koll på nivån bara.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: KB-vätska sjönk och hög retur vid vv-beredning
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2014, 10:03:32 »
Kör driftläge varmvatten under sommarn, då inget varmvatten behövs ut till elementen, är inte det brukligt?

Det brukliga är väl att låta automatiken i pumpen avgöra vad den skall göra? Om du tycker att den värmer elementen för mycket på våren/hösten så får du justera gränsen för värmesäsong och/eller värmekurvan.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad mliljedl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Thermia Diplomat 10
SV: KB-vätska sjönk och hög retur vid vv-beredning
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2014, 21:56:48 »
Vi har oxå vår värmepump på drift endast varmvatten på sommaren. För jag anser att det inte är ekonomiskt att pumpen börjar värma huset på natten ifall utetempen sjunker. Och att jag sedan på dagen när solen värmer kör kylaggregatet.....
Thermia Diplomat 10

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: KB-vätska sjönk och hög retur vid vv-beredning
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2014, 07:10:09 »
Ställer man in VP'n rätt så blir det inte så. Och om VP'n mot all förmodan skulle gå en kvart i onödan en natt så är det ju inte direkt så att man går i konkurs...
Min VP motionskör cirkpumen till värmesystemet regelbundet när den står i sommarläge. Skulle jag stänga av värmen manuellt och pumpen kärvar ihop så har jag förlorat flera hundra gånger mer än vad jag skulle ha tjänat på att slippa nån enstaka värmekörning nån enstaka kall natt.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 489
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!