Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Aston M skrivet 02 december 2010, 18:34:18

Titel: Behövs två cirkulationspumpar för VB?
Skrivet av: Aston M skrivet 02 december 2010, 18:34:18
Jag har förutom den cirkulationspump för VB som sitter i min NIBE 1125-10 även en extern cirkulationspump för radiatorvattnet, som fanns i huset redan innan jag installerade min IVT 2000 för 30 år sedan. När jag bytte den uttjänta IVT:n (fantastiskt bra maskin!) till NiBE:n härom året, bytte man även den externa cirkulationspumpen mot en ny. När jag har kört bägge pumparna på lägsta hastighet har VB delta legat på 5-6 grader. Idag stängde jag av den externa cirkulationspumpen helt och då har VB delta ökat till 7-8 grader, vilket jag tycker verkar bättre. Behövs det 2 cirkulationspumpar för VB, eller går det bra att köra med endast den som sitter i pumpen? Tacksam för synpunkter.  :)
Titel: SV: Behövs två cirkulationspumpar för VB?
Skrivet av: Remo skrivet 02 december 2010, 22:26:54
Differensen är ju perfekt med bara en Cp så varför skulle du köra med två pumpar du kan lugnt
fortsätta med en Cp.
Titel: SV: Behövs två cirkulationspumpar för VB?
Skrivet av: Aston M skrivet 03 december 2010, 04:12:05
Tack Remo för svaret!