Ämnessammanfattning

Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 19 februari 2011, 10:57:28 »

 ang. utegivaren så kan det vara fel på den eller att den sitter i solskenet eller värms från huset. Prova hänga loss givaren från huset, flytta bort den från solskenet. Annars är det byte av givare som gäller.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 18 februari 2011, 19:36:50 »

du behöver höja kurvan. kör utan inomhusgivaren och försök få en så bra kurva som möjligt. sen kan du aktivera inomhusgivaren.

det är kurvan som bestämmer. sen kan inomhus givaren korrigera till en viss del.
men om kurvan är för lågt ställd spelar det ingen roll hur högt du än ställer in önskad rumstemp.
Skrivet av: Carl-Otto
« skrivet: 18 februari 2011, 19:25:42 »

Hej!

Jag har problem att få upp rumsvärmen till inställd temp på rumsgivaren. Tacksam för goda råd!

Anläggning: EcoPart 12 kw med EcoZenith I550

Inställningar
Radiator:
Max fram = 60 ºC
Kurva = 55 ºC
Justering= 0
Rumstemp inställd på = 22,5 ºC

Övre tank:
Stopptemp = 55 ºC
Maxtid övre = 20
Maxtid nedre = 40
Stoppdiff = 3 ºC
Spets övre= 55 ºC
Spets extra VV = 50 ºC

Avlästa värden
Rumsvärme avläst 20,4 ºC (stämmer med övriga rumstempar)
Utetemp avläst -10 ºC (stämmer inte med övriga sprit- och digitala termometrar, de visar i snitt -14,5 ºC)
Framtemp = 58 (58)
Retur = 38

Övre tank 60 (64)
Nedre tank 52 (55) (i samband med att vp stannade sänktes plötsligt börvärdet till (52)!)

Zenithen spetsar med från 3 kw - 9 kw; just nu med 3 kw.

Det som jag inte förstår är varför det inte blir varmare i rummen när rumstempen inte nått sitt börvärde? Tar inte rumsgivaren över allt annat? Om jag ställer in + 22,5 ºC och börvärdet följaktligen säger 22,5 ºC, så borde det väl bli så, dvs den bivalenta shunten borde trycka ut mer än 58 gradigt vatten till radiatorerna

Vad bör jag helst göra? Höja max framvärdet från 60 ºC? Höja spets övre från 55 ºC? Höja kurvan från 55 ºC? Höja med justeringen? Eller något annat?

Vad ska jag göra åt att utegivaren signalerar för hög temp; f n ca 4,5 ºC?



Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!