Sitter inte din kb-pump inne till höger? Ta bort höger plåt? Nåt i vägen?
Uppmuntrad av Lars inlägg har jag nu utfört något som närmast kan beskrivas som en titthålsoperation med rörtång. Om inte uttrycket hade haft lite dålig klang sedan Leni Riefenstahls film om partidagarna i Nürnberg skulle jag ha postat inlägget under rubriken Viljans triumf. Köldbärarpumpen är demonterad och delvis isärplockad. Återstår en låsring på rotoraxeln men den får vänta till i morgon när nivån av stresshormoner har återgått till normala värden. Köldbärarrören går in genom hål i den plåten, det går inte att lyfta den så mycket att det går att haka av den.
HejJag såg just att det finns Wilo Stratos PICO och ävenWilo Yonos PICO.Det är nog bäst att kolla vilken som passar bästSW
Jag hade velat ha en cirkpump med framledning och returgivare. Så man kunde ställa in vilket delta man ville ha.
Men den kanske inte har isolering till köldbärarsidan ?
Går det att flytta expansionskärlet till KB-in?På min anläggning sitter en ventil under expansionskärlet.
vad berodde läckaget på och har pumpen verkligen skurit och vad är i så fall rotorsaken? Slitna lager? Vad har i så fall orsakat slitaget? etc, etc?
Det finns en beskrivning av orsaken till att pumpen stannade på första sidan i tråden. Det var korrosionsprodukter som fick rotorn att fastna. När den väl var rengjord fungerade den bra veckan som gick (bortsett från läckaget) medan jag väntade på leverans av den nya pumpen. Ska undersöka den gamla pumpen närmare vid tillfälle.
Koppla inte in lågenergi cirkulationspumpar till Rego 600, de har högre startstöm och kommer att bränna utgångarna!
Aj, aj, det hade jag inte en aaaaning om .... . Men nu förstår jag följande mening i installationshäftet: "Fur die Pumpe ist ein getrenneter, an der Phase installierter Leistungsschutzschalter mit 10A Nennwert erforderlich". Jag tyckte var konstigt att en pump som drar max 45 W skulle kräva en 10 A säkring.
Vad är det som korroderat i din köldbärarvätska? Något vi alla har eller specifikt för din anläggning?
Det är pumphuset som har korroderat. Det diffunderar in syre genom köldbärarslangen. Det är inte som i radiatorsystem att vätskan är syrefri.
Igår kapade och pluggade jag bypassen och modifierade styrsystemet så att det nu är den interna cirkulationspumpen som ensam sköter cirkulationen på varma sidan på samma sätt som i Nibes och Thermias pumpar. Jag upptäckte att jag var tvungen att ställa upp hastigheten på pumpen ett snäpp för att få bra deltaT så minskningen i elförbrukning blir inte så stor som jag hade räknat med. Det gör också att när kompressorn inte går kommer elförbrukningen att öka. Tidigare skötte den externa pumpen cirkulationen via bypassen, nu gör den interna pumpen arbetet men med högre elförbrukning.
Intressant , sitter yttre pumpen kvar (men är inte igång)? Misstänker att du nästan halverat elförbrukningen för varma sidan
Jag tycker detta är mysko, visst hindrar etanolbrine korrosion.
Men Rödjärn?
Är väl samma sak som rost?
Hade jag kunnat få bort locket på elektronikboxen på nya värmebärarpumpen hade jag förmodligen försökt ordna så att den gick på lägre fart när kompressorn inte gick men radiatorvattnet cirkulerades. Då det bara skulle spara ca 20 kWh/år kan det vara lika bra att lockets öppnande förblir en gåta.