Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Hånta skrivet 25 december 2010, 00:02:53
-
Hejsan
Jag har en Nibe 1225 på 12Kw
Jag värmer ca 240m2
Jag har 2st borrhål på 160 respektive 130m djup.
Jag har nu i 2år kört utan Ts och klarat mig hur bra som helst,även då det varit -25 i vecko tal.
Och nu i dagarna då jag kom hem så hade jag bara 17 grader varmt inne i huset,fasen vad kallt det var.
Jag har inställt värde på 54 på önskade VB-r värdet ,och nu då jag kollar så kommer bara pumpen upp till 33.Jag tar in +4 från borrhålena.
Nu har jag kopplat på Ts:en och nu kommer jag upp på ca 48 på VB-r värdet.
Kan det vara så att kompressorn har lagt av????????
Lars
-
Vill du avläsa både VB-fram och VB-r då endast kompressorn går?
Den styr på VB-fram, börvärdet på VB-r är endast en spärr då kompressorn stannar (för att skydda denna).
-
Nu har jag haft TS inkopplat i ca 24h och pumpen har bara gått på TS:en,alltså gett TS stöd i 24h.Något måste vara fel med pumpen,tycker nästan att den låter lite konstigt också.
Lars
-
Läs av alla värden när kompressorn jobbar så går det kanske att utläsa något av dom.
-
Fick du någon ordning på problemet?