Titel: Fel på givare för köldbärare IN/UT, spelar roll?
Skrivet av: Granville skrivet 10 februari 2014, 18:11:09
Hej, har en IVT X15 där givarna för köldbärare IN och UT verkar ha gett upp. IN visar 23 grader och UT 78 grader...

Nu min fråga: Spelar dessa någon roll för hur väl värmepumpen fungerar?
Titel: SV: Fel på givare för köldbärare IN/UT, spelar roll?
Skrivet av: David Rinnan skrivet 10 februari 2014, 18:57:02
Jag har för mig att X15 inte har variabel CP på kalla sidan. Så det bör inte spela någon roll.
Titel: SV: Fel på givare för köldbärare IN/UT, spelar roll?
Skrivet av: Carl N skrivet 10 februari 2014, 21:00:57
CP på kalla sidan är frekvensstyrd, men den styrs av samma signal som kompressorn så är detta rätt inställt från början så kommer det funka bra ändå.
Men jag skulle ändå byta givarna för att ha koll.
Titel: SV: Fel på givare för köldbärare IN/UT, spelar roll?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 februari 2014, 21:39:14
Det brukar sitta larm som stoppar kompressorn om brine in blir för varm eller för kall vet inte hur det är på X15 men bör finnas så byt givare.
Titel: SV: Fel på givare för köldbärare IN/UT, spelar roll?
Skrivet av: Granville skrivet 10 februari 2014, 21:59:10
Tack för infon!

Då väntar jag nog till nästa servicetillfälle om det inte spelar någon roll för driften.

Mycket strul för övrigt med dessa givare, tycker inte det borde vara så svårt att för en rimlig peng se till att de inte ballar ur titt som tätt. Skärpning IVT!
Titel: SV: Fel på givare för köldbärare IN/UT, spelar roll?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 februari 2014, 22:11:28
Det verkar inte finnas larm för varm brine så det ska gå bra att köra vidare men det finns larm om brine blir för kall.