I oktober 2015 installerades en Mitsubishi msz-fh25ve i min enplans villa pÃ¥ 121 kvm. Innerdelen är placerad i  vÃ¥rt vardagsrum, matrum och kök. Dvs öppen planlösning. Rummet är pÃ¥ ca 45 kvm.

Under julhelgen kröp yttertemperaturen ner under nollan för första gången under pumpens verksamma tid.

Vi upplever nu rummet som väldigt svalt.

Pumpen är inställd på 31 grader. Värme (sol symbolen).

När vi med en enkel digitaltermometer mäter temperaturen på utblåset kommer vi inte över 35 grader.

Lägger vi termometern på soffbordet ca 5 meter ifrån innerdelen visar den 21 grader som mest.

Oavsett var i rummet vi lägger termometern kommer vi inte högre.

Om vi sänker termostaten till 24 grader sjunker temperaturen knappt märkbart i rummet och i utblåstemperaturen.



Montören har varit här och mätt lite temperaturer med sitt IR mätinstrument och fick väl aningens högre värden.

Montören säger och menar att värmepumpen fungerar som den ska?!?!
Den skall inte ha högre temperatur på utblåset tex.

Kan detta stämma?

Vi blev lite osams 2:a gången han var här, men han lovade att kolla med Mitsubishi för att se om någon från dom kunde komma ut och mäta lite temperaturer. Han har dock inte återkommit i ärendet. Är generellt svår att få tag på montören.

Kan de låga temperaturerna på utblåsluften stämma?
När jag läser generellt i detta forum tyder 35 grader på något fel.

Tar gärna emot tips på hur vi skall komma vidare.
Är ju garanti på anläggningen. Kan vi vända oss till annan firma för felsökning?

Daniel
Malmö


Utloggad Mike

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2498
  • Karma +3/-2
  • Panasonic LZ25
SV: Fungerar min msz-fh25ve som den skall?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2016, 19:59:47 »
Min 12 år gamla Toshiba blåste 55-60 grader vid -12 på näst högsta fläkthastigheten så något måste ju vara fel, jag tror inte att Mitsubishi är så dåliga.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Fungerar min msz-fh25ve som den skall?
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2016, 21:43:14 »
35 grader i utblåstemp framför innerdelen är för dåligt och någonting är fel.
Borde ligga mellan ca 47 och 53 beroende pÃ¥ utetemp, innertemp,  fläktläge och hur nära den är avfrostning.

Om du kan vända dig till någon annan firma måste du nog kolla med Mitsubishi Electric Sverige.
Tror det kan bli lite strul om det är installationen som felar på grund av tex läckage och din säljare inte fått chansen att åtgärda detta själv.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad DanielNilsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fungerar min msz-fh25ve som den skall?
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2016, 14:21:49 »
Har pratat med Mitsubishi idag. De bad mig mäta göra en mätning på temperaturen på insuget vid innerdelen och samtidigt då temperaturen på utblåset. Detta gjordes under ca 2 h. Samma förutsättningar som tidigare förutom att fläkten skulle stå i läge "3".

Ute temp +3

Termostat inställd på 31 grader

Insug temp 25 (som max)
Utblås temp 34 (som max)

De skulle ta kontakt med installatören och sedan återkomma.

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Fungerar min msz-fh25ve som den skall?
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2016, 17:49:32 »
Du verkar ha något fel på maskinen.
jag har idag precis vägt fyllt min gammla Toshiba ras13-jkvp och
försökte på mig superheat mätning och om mina nu mätare för wetbulp och clampmätare är exakta så skall nu pumpen vara fylld enligt konstens alla regler?
fläkt på max 705m3(uttagna filter)
inluft 24
utluft 43.4
utetemp -9
AT 19.4

och det är så länge sedan jag mätte effekt så jag glömt bort hur man gjorde?,
nån som kan friska upp mitt minne..=)
hittade en anteckning..
43.4-24=19.4 ºC x 1,2 x 195.83l/s =4559w vid -9 grader.
« Senast ändrad: 11 januari 2016, 18:00:21 av doggydoggen »
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad DanielNilsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fungerar min msz-fh25ve som den skall?
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2016, 14:33:59 »
Mitsubishi i Lund skickade hit en servicekille.
Efter ca 2 minuter hittade han första läckan.
Installationen var otroligt slarvigt utförd.
Gjorde i princip om installationen med bl.a. ny gas etc etc och nu fungerar värmepumpen!

Hoppas nu Mitsubishi skickar en saftig faktura till installatören och återförsäljaren.

Tack Mitsubishi Electrics




nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!