Titel: Kompressorn till en Greenline C7 tycks starta nyckfullt
Skrivet av: andla2 skrivet 09 december 2012, 19:06:43
Har nyss haft fel på givaren till hetgasen som bytts efter att larm indikerat att det var problem med den. Problemet nu är att kompressorn inte vill starta ibland. Tycks ffa uppträda morgontid. igår och i natt  gick den ua i den ganska kalla väderleken men så i morse stod den plötsligt stilla igen utan att lösa något larm. Displayen säger att den producerar värme, och varmvatten efter en stund, enbart via pump men den står still. När så timern för tillskottets tillslag gått ned till 0 (efter 1 tim) så slog inte det till. Gick in i Menyn för manuell körning och inte heller där kunde jag köra kompressorn men väl få tillskottet att starta. Ställde sen om den till att enbart gå på tillskott då det började bli kallt. Ställde sedan om den till normaldrift någon timma senare och då gick den igång som vanligt o har gått hela dagen som vanligt och utan några speciella avvikelser i temperaturerna.
Att det har hänt morgontid när kanske ett par duschar, är det en ledtråd? Å andra sidan har den både gett husvärme o värmt vatten i ett par omgångar idag.
Hittade en tråd på forumet som beskrev något liknande med en C9 men tyvärr utan någon upplösning.
Titel: SV: Kompressorn till en Greenline C7 tycks starta nyckfullt
Skrivet av: Roland skrivet 09 december 2012, 19:13:56
Att tillskottet inte går in när tillskottstimern har gått ner till noll är som det ska vara. Vid noll startar en annan timer, ramptidstimern. Först när den har räknat färdigt går tillskottet in.

Hur gammal är pumpen? Det finns lite buggar i programmet för Rego 600 som gör att pumpen kan stanna efter det den har gjort varmvatten även om pumpen behöver komplettering med tillsatsel.

PS: Det räcker med att starta en tråd.
Titel: SV: Kompressorn till en Greenline C7 tycks starta nyckfullt
Skrivet av: andla2 skrivet 09 december 2012, 19:23:49
Tack för snabbt svar.
Nu hände det igen, min fru tog en dusch för en liten stund sedan o nu står den still trots att displayen säger att den producerar varmvatten.
Den är från år 2000.
Anders
Titel: SV: Kompressorn till en Greenline C7 tycks starta nyckfullt
Skrivet av: Roland skrivet 10 december 2012, 09:29:00
Jag har aldrig varit med om att lampan för varmvattenberedning har lyst när pumpen har stått still. När det är kallare ute än den temperatur som sommarinkopplingen är inställd på går växelventilen över till läge för husvärmning när pumpen stannar.

Det finns en meny, 8.3.4, där man ställer in ramptid öppna. Är tillsatseffekten inställd på 6 kW går 3 kW in vid halva tiden och 6 kW vid full tid. Är det 3 kW tillsatseffekt inställd går 3 kW in vid full tid. Man kan följa förloppet i 8.5.
Titel: SV: Kompressorn till en Greenline C7 tycks starta nyckfullt
Skrivet av: andla2 skrivet 10 december 2012, 20:14:12
Den tycks stanna när den gör varmvatten med kompressorn o tempen går upp till 117-18 grader. Överhettningsskyddet i kompressorn? men varför löser det ut? är det inte lite låg temp för det? inget larm.
Titel: SV: Kompressorn till en Greenline C7 tycks starta nyckfullt
Skrivet av: purjo__ skrivet 11 december 2012, 08:03:55
118 graders hetgastemp är inte normalt och indikerar nåt problem med kylkretsen. Styrsystemet stoppar kompressorn vid 120 grader, så det är nog det du har råkat ut för. Men, det borde finnas nåt larm om det?
Kontrollmät på röret med en stektermometer eller liknande för att utesluta givarfel, men om den visar rätt så är det nog dags att kalla på en kyltekniker.
Titel: SV: Kompressorn till en Greenline C7 tycks starta nyckfullt
Skrivet av: Roland skrivet 11 december 2012, 09:31:42
Med tanke på att det är andra givaren som ger larm för hög temperatur är det risk att det är något annat fel än givaren, t.ex. expansionsventilen. Men kontrollera med annan termometer först. Det verkar annars vara rätt vanligt med stor felvisning på hetgasgivare. Resistansen är så låg vid höga temperaturer att även en liten avvikelse mot vad resistansen borde vara ger stort fel i antal grader.
Titel: SV: Kompressorn till en Greenline C7 tycks starta nyckfullt
Skrivet av: andla2 skrivet 13 december 2012, 21:05:40
Tack för svar. Växelventilen hakade sig delvis o den är bytt o allt har gått bra när det gäller VV produktion några dagar med maxtemp på 105-110 grader men nu när det blivit riktigt kallt igen hände det igen under värmedrift. Kompressorn stannar.
Inga larm går. Var inte där när det hände så jag vet inga temperaturer.
Är det inte komressorn som börjar ge sig?
Titel: SV: Kompressorn till en Greenline C7 tycks starta nyckfullt
Skrivet av: Roland skrivet 14 december 2012, 10:49:44
Det behöver inte vara kompressorn som krånglar, det kan vara expansionsventilen. Mät, om du har möjlighet, temperaturen på röret en bit efter expansionsventilen.
Titel: SV: Kompressorn till en Greenline C7 tycks starta nyckfullt
Skrivet av: andla2 skrivet 16 december 2012, 17:26:36
Tack för svar. Hade tekniker här som mätt "allt" och han menar att han inte hittar ngr andra fel än att kompressorn blir för varm i sig.
Tror tyvärr inte att jag har lös stektermometer men om jag hittar en o kan mäta ; vad menar du att temp ska vara efter expansionsventilen? resp vad är def fel temp?
AL