Titel: Pressostat högtryck - CTC Ecoair 107 2009
Skrivet av: JonatanCTC107 skrivet 08 mars 2016, 08:59:08
Hej, får denna felkod konstant.
Har precis flyttat in i huset och håller på att renovera, har brutit elen till och från på vissa proppar då jag satt nya uttag.
Kan detta orsaka detta problem?

Hade en kompis ute igår som är VVS:are och det verkar som att cirkulationspumpen inte går igång automatiskt men går vi in och gör funktionstest så drar pumpen igång och så fungerar allt som det skall.



Någon som har en idé?

Titel: SV: Pressostat högtryck - CTC Ecoair 107 2009
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 08 mars 2016, 11:36:32
Kan det helt enkelt vara så att CP kärvar och inte alltid kommer igång av sig själv? Prova att skruva loss pluggen vid axeländen i CP och vrid på axeln med en skruvmejsel, då värmepumpen har stannat med felkod. Om CP då kommer igång direkt så är saken klar.