Författare Ämne: producerar ingen värme!  (läst 5392 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad andre78

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
producerar ingen värme!
« skrivet: 16 juni 2010, 12:04:10 »
hej! har precis installerat klart min anläggning fighter 1225-5, fyllt och luftat brine med konstens alla regler, men finns fortfarande lite luft kvar i systemet... nu till min fråga Sc:,h den producerar ingen värme vid kompressor drift,kan det vara för det finns luft kvar i kb systemet? kb-temp fram 7 grader retur 7grader med lägsta hastighet på c-pump, har testat skifta faser tänkte om kompressorn går åt fel håll om den nu kan göra det?
finns det någon som har något bra tips!!!!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: producerar ingen värme!
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2010, 15:50:13 »
1225-5 har väl en enfas kompressor (du skulle tagit 6:an) så den kan absolut inte gå åt fel håll, inte heller de övriga mindre nibe-masinerna som har kolvkompressor där rotationshållet kvittar.

Men kolla först hur tempgivarna beter sig, ställ om KB-pump till kontinuerlig drift i meny 14 och de vad de visar då inte kompressorn går, det är fullt möjligt att dessa inte visar korrekt.

Du kan också studera tempgivarna VB-fram och VB-r då kompressorn går för att de om den ger nån värme, blockera först elpatron.
« Senast ändrad: 16 juni 2010, 15:52:41 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad andre78

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: producerar ingen värme!
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2010, 17:46:39 »
Kb-f och Kb-r är konstant på 7 grader oavsett om jag kör kompressor eller ej... :( den går med kompressor nu för att ladda varmvatten, temp nere på 37 grader. hur lång tid ska det rimligtvis ta att ladda från 37 till 50 grader?? hadde en fighter 1215-7 i förra kåken och det känns som det gick betydligt fortare då!! här händer ingenting på 1 timme!!!

Utloggad andre78

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: producerar ingen värme!
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2010, 19:49:57 »
nu har varmvattnet sjunkit till 34 grader med kopressordrift efter ca 3 timmar!!!!!! och ts går inte in... vad är det som händer huvuddunk!!! kan det vara för mycket luft i brinen??

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: producerar ingen värme!
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2010, 22:12:10 »
Har du känt på gasrören till/från kompressorn?

Nåt verkar ju knas om KB är lika in/ut, verkar inte funka alls.

Är maskinen ny?

Om du haft så mycket luft att det påverkat flödet skulle den ju ha stannat på lågtryck.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad andre78

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: producerar ingen värme!
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2010, 22:44:06 »
ja det borde dyka upp larm om det är för mycke luft... går det att komma åt gas rören? jepp pumpen är ny, och vad tänkte du på ang. gas rören?

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: producerar ingen värme!
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2010, 22:53:44 »
Du behöver nog ta ut ngn som mäter upp den.  Om den gÃ¥r i 3h och tempen sjunker sÃ¥ lutar det nog Ã¥t att den är defekt pÃ¥ nÃ¥got sätt.
Vart bor du?

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: producerar ingen värme!
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2010, 22:57:19 »
ja det borde dyka upp larm om det är för mycke luft... går det att komma åt gas rören? jepp pumpen är ny, och vad tänkte du på ang. gas rören?

Det ena skall ju vara varmt och det andra kallt. Mina rör ligger på ca 75 °C resp 8 °C när den kör värme nu.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: producerar ingen värme!
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2010, 23:00:55 »
Det kan helt enkelt vara en propp som gått. Kompressorn går på L3, styren och cirkpumparna drivs av L1. Elpatron går aldrig in vid endast VV-laddning, det är bara vid husvärmning som den går in då gradminutersunderskottet blir för stort.

Tyvärr så har den där 1-fas kompressorn rätt hög startström, en 6 kW VP (med 3-fas kompressor) är snällare med säkringarna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad andre78

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: producerar ingen värme!
« Svar #9 skrivet: 16 juni 2010, 23:06:14 »
aha! men borde inte hela snabbsäkrings gruppen slå ifrån då??

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: producerar ingen värme!
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2010, 23:14:04 »
aha! men borde inte hela snabbsäkrings gruppen slå ifrån då??

Kompressorn går ju bara på en fas på din maskin så det är då bara en säkring som slår ifrån. Hade en av dem slagit ifrån?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad andre78

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: producerar ingen värme!
« Svar #11 skrivet: 16 juni 2010, 23:17:09 »
 mina säkringar sitter ihop, gÃ¥r bara att slÃ¥ av alla tre samtidigt.. ???

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: producerar ingen värme!
« Svar #12 skrivet: 16 juni 2010, 23:20:24 »
Aha, då är det inte detta som är felet. Det sitter ett motorskydd på den också, VP:n borde larma om detta slår ifrån men kolla ändå. Sen har jag inga fler ideér.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad andre78

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: producerar ingen värme!
« Svar #13 skrivet: 16 juni 2010, 23:25:07 »
har resetat motorskyddet å!!! och just nu går det segt och värma vatten med elpatron ochså har kört som elpanna i ca 2 timmar med samma temp på vattnet...börjar bli lite trött nu fiR:

Utloggad andre78

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: producerar ingen värme!
« Svar #14 skrivet: 17 juni 2010, 21:45:35 »
Nu är problemet löst!!!! studs ringde runt å frågade nibe installatörer om mitt problem å ingen hadde en aning om vad det kunde vara, tillslut fick jag ett nummer till ett företag som dom anlitar när dom går bet... och killarana kom till mig å konstaterade problemet som var felande säkerhetsbrytare, en fas var borta från brytaren....1300 spänn för 5 min felsökning!! men nu funkar den iallafall efter många timmars slitande!!!! ;)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!