Skrivet av: olof63
« skrivet: 07 januari 2016, 16:08:41 »

Sorry ROland, glömde lite pumpfakta för dig, jag har satt ned GM till 700, systemvolymen var väl kanske 200 liter innan jag satte in en UKV i oktober med + 100 liter.  BIfogar en aktuell logga då jag fått lite hjälp av Smurfen att ställa in systemet efter det att installatören varit här :-) 
Skrivet av: olof63
« skrivet: 07 januari 2016, 15:50:25 »

Hej, inte riktigt expert på vad som är normalt, med hushåll på tre vuxna, lite lysen överallt, men det som möjligen sticker ut är väl tre st värmegolv med eldrift, ett badrum 10 kvm som har tropisk inställning, dvs 25 grader 12 timmar per dygn,. sommar som vinter.  Sedan två mindre ytor på kanske 10 kvm totalt som är inställda på mer komfortvärme, dvs hall och tvättstuga, dygnet runt. Vad är "normal" komsumption för ett sådant hushåll ?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 januari 2016, 13:46:18 »

Har du hög andel hushåls el lysen överallt eller ?
Skrivet av: olof63
« skrivet: 07 januari 2016, 13:32:18 »

Hej och tack för snab feedback.  Volymen kanske lite liten, men nu datte jag in en 100 liters UKV i oktober, så det borde bli bättre.  Nästan alla radar öppna, tycker själv 25 kwh är lite i överkant, men så har jag tre st elgolv som alltid är på /badrum, 25 grader temp/, hur mkt bör jag räkna per kvm i förbrukning där ?   Något skumt med anläggningen, men på det stora hela nöjd, skulle köpa en likadan igen och ingen inverter. 
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 januari 2016, 13:01:01 »

Huset är byggt -97 så det bör vara välisolerat. Men det vore bra med en uppgift om antal tillsatstimmar också.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 januari 2016, 12:17:19 »

Låter konstigt om en 10 kw vp som värmer 300 m2 ska gå så pass lite per år som 2400 tim och med så hög total förbrukning som 25000kwh tycker det verkar vara nått som inte stämmer men kan ju vara ett väl isolerat hus med ovanligt hög andel hushåls el Sc:,h Hur som helst inget behöver bytas kolla filtren eller håll koll på deltat och cp hastighet i alla fall.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 januari 2016, 08:55:27 »

Pumpen går lite mindre än 2400 timmar per år, den är kraftig i förhållande till värmebehovet. Jag reagerar också på antalet starter. För mig verkar det som om vattenvolymen i värmesystemet är för liten i förhållande till pumpens kapacitet. Man brukar rekommendera minst 20 L/kW pumpeffekt om det är radiatorer. Vad är det för inställning på antalet gradminuter?

Jag tycker 25000 kWh/år låter mycket. Med tanke på att värmepumpen bör dra ca 8000 kWh/år (det bör vara obetydligt med tillsatsel) betyder det 17000 kWh/år hushållsel.

75000 timmar drifttid är en normal livslängd för en kompressor men startar den ofta blir livslängden kortare. I det här fallet tycker jag det är väl många starter per år. 

Är pumpen bara 5 år gammal tycker jag inte det finns anledning att byta någonting. Annars är det inte fel att ha en cirkulationspump för värmebäraren i reserv. Går den sönder kan man inte värma huset överhuvudtaget.

Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 07 januari 2016, 08:13:42 »

25000 kwh är väldigt mycket, det borde vara en vansinnigt hög del hushållsel?

Dessutom verkar pumpen starta lite väl ofta förhållande till drifttiden. Har du alla termostater helt öppna? Eller är det små radiatorer?
Skrivet av: olof63
« skrivet: 07 januari 2016, 07:18:20 »

Har kört min 1245-10 i drygt 5 år,  ca 23,000 starter och 12,000+ timmar drifttid. Endast ett större haveri och det var kb-pumpen som brann/fick kortslutning.  I övrigt funkat bra.  Ligger på ca 25,000 kWh per år i förbrukning inkl hushållsel för fyra personer - låter det rimligt ?  Totalt värmer jag ca 300 kvm i Stockholms förort.

Hur länge håller pumpen ? BYter jag några slitdelar i preventivt syfte eller är det bara att köra till nästa grej rasar ?

Tacksam för tips.


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!