Hej Putte!Kan du på något ställe hitta någon larmsida?eller någon lampa för fel eller visar pumpen att allt är ok?Går det inte in någon elpatron?Har du hittat någon sida för att kolla KB in/ut? (alltså media som går ner och vänder i borrhål)Jag har en Nibe och på den är det inställt att utgående max får vara -8 ºC, är det kallare så stannar pumpen.Men jag får samtidigt ett larm som säger att det är för kallt.Skulle det krisa och du är orolig för huset så slå över driften från Automatik till tillsats.Då kommer elpatronen att gå igång. Gör den inte detta så får du ringa en servicefirma.Lycka till.
Hej igen Putte!Klart man hjälper till.När jag satt med en gammal pump för 2månader så var det tack vara detta forum som jag tog steget och installerade en ny pump själv.Så man får väl föra vidare lite kunskap om man nu kan hjälpa till.Har du ingen manual för din pump?Det brukar finnas ett sk "användarläge" där man bara kommer åt viss info i VP.Sedan brukar det finnas ett läge för servicefolk.Försök hitta detta läge.Där kan du komma åt all info som finns i pumpen.Där skall finnas något som heter Brine eller KB in/ut.Kolla vad dessa står på.Jag kan tyvärr inte hjälpa dig längre annars.Du hittar servicefolk på Thermias hemsidahttp://www.thermia.se/aterforsaljare/hitta-aterforsaljare.asp?menuid=54Lycka till