Skrivet av: Jalle H
« skrivet: 11 augusti 2009, 21:13:48 »
Frågan är nog en av forumets vanligaste, men jag kan inte riktigt bedöma rimligheten på offerten så jag vill hemskt gärna höra era tankar.
Huset är energibesiktat i april och beräknas där behöva ca 22 000 kWh/år i ren uppvärmning. (Tidigare husägaren konsumerade 2,6m3 olja för året 2008. Då höll han enligt uppgift rätt bra värme, 23-24 eller nåt, men å andra sidan tror jag inte han använde mkt varmvatten eller värmde hela huset till fulla 20ºC.)
Mina funderingar rör energikalkylen från IVT som bifogades offerten, som räknade med ett energibehov på 19 420 kWh/år (2,6m3 olja med verkningsgrad 75%). DUT är -31,9ºC, medeltempen 2,1ºC, beräknad framledning vid DUT 55ºC och IVTs kalkyl ville då ha ett borrdjup på 124m vilket skulle ge en medeltemperatur på brine på -1,6ºC. Nu tror ju jag mer på energikalkylen som räknat på värme i hela huset och alltså kräver mer än vad IVT-kalkylen är beräknad på. Jag begärde en beräkning på väl tilltaget borrdjup så 155m aktivt hål kan jag räkna med. Kommer jag få vettig temperatur på brinen?
Offerten ger förslaget IVT HT+ C7 med 170m borrdjup varav minst 155 aktivt. Kommer detta bli bra?