Ämnessammanfattning

Skrivet av: besserwisser
« skrivet: 12 april 2004, 10:49:33 »

om du är säker på att den bryter på hög hetgas, så kan det bero på ett antal saker, något kan ha hänt med kompressorn, otäta ventiler efter vätskeslag eller dylikt vilket gör att temperaturen kommer att stiga tills den bryter.

Vad är det för typ av kompressor? leta upp hetgasröret och förvissa dig om att inte givaren är trasig, (mest troligt om det är en någorlunda ny anläggning).
Om det är en kolv kompressor känn med handen ovanpå kompressorn, den ska kännas lite småvarm absolut inte het, känn även på sugledningen innan den går in i kompressorn,  mät gärna lite temperaturer på dessa ställen och återkomm med värdena.
Skrivet av: Woofer
« skrivet: 24 februari 2004, 13:22:00 »

Ref. Rickards inlägg
Nja, Kondensorn (innedelen) är inte en sådan som är bruklig dvs en vit liten pryl som sitter på väggen och sprutar varmluft, utan min kondensor ingår i ett stort luftvärmeaggregat som försörjer huset med sk luftburen värme/ventilation.

Luftflöde över kondensor är ca 800 m3/h

Vad jag främst tänkte på är om det finns någon som kan kommentera temperaturdiffarna, om dessa är normala/optimala ?

Skrivet av: admin
« skrivet: 19 februari 2004, 15:56:15 »

Vid varmare utomhustemperatur ger en luft/luft-värmepump hög uteffekt. Den måste då även kunna göra av med värmen på något sätt.

Jag undrar om du kollat så att fläkten är ren och fräsch, luftfilterna?, du har väl flera olika typer av damm/pollen/m.fl. filter. Se till så att allt har fullt luftgenomsläpp.
Kanske du måste rengöra själva värmepaketet.

Fungerar varvtalsregleringen på fläkten..

Den här typen av värmepump är inte min starka sida, men några uppslag kanske du fick i alla fall.

Lycka till!
Skrivet av: Woofer
« skrivet: 19 februari 2004, 14:23:54 »

Jag har en luftvärmeinstallation där jag använder mig av en luftluft-utedel.  Tyvärr löser hetgasvakten ut så fort utetemperatur blir +2 grader eller varmare.
Jag har roat mig med att, amatörmässigt, mätt temperatur på fram och återledning med följande resultat.
In = ca +70 grader
Retur = ca + 38 grader.
Vid returtemperatur som överstiger 39 grader löser vakten ut !.
Enligt kylfirma är inte systemet överfyllt utan har korrekt mängd R410.

Har någon tips på felorsak och åtgärder.


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!