Författare Ämne: Har lite problem med min bergvärme  (läst 16277 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Shaft

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Har lite problem med min bergvärme
« Svar #15 skrivet: 22 december 2010, 14:01:22 »
Hej MÃ¥le10,

hhhmmm skumt.

Ska hem från jobbet snart.
Men jag ska höja till 55 som de sa här och som Comfort-Support sa också. SÅ får vi se vad som händer under eftermiddagen.

Men hur kollar jag om jag har luft i systemet??
Har det fixat sig för dig? Vad gjorde du?

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Har lite problem med min bergvärme
« Svar #16 skrivet: 22 december 2010, 15:10:52 »
Hej igen

Du provar att lufta elementen med en luftnyckel om du inte har någon så låna

Det problemet är mycke vanligt

Jag tror det är det felet som du har prova först .alla element måste du lufta
börja med dom som ligger högst upp i huset du känner om dom är kalla
nedåt du har ju ett ingångs rör till radiatorn och ett som går ut från elementet

lycka till mvh kennet
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Har lite problem med min bergvärme
« Svar #17 skrivet: 22 december 2010, 15:18:17 »
Kolla även trycket i exp-kärlet och efterfyll allt eftersom du luftar.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Shaft

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Har lite problem med min bergvärme
« Svar #18 skrivet: 22 december 2010, 17:55:43 »
Hej allihopa igen!

Uppdatering.

Elementen luftades i somras av en polare som är röris.
Expansionskärlet är det bra tryck i, ligger på 1,2.

Nu till uppdateringen av kurva o sånt.

Kl 16:30 gjorde jag följande:
Ökade Max retur till 55 grader.

Temperatur:
ute: -19
rum: 20
Framledning: 55 (56)
Returledning: 48 (55)
varmvatten: 53
integral: -760
brine ut: 3
brine in: 5

Värmekurva:
Kruva: 43
Min: 17
Max: 57
Sänkning: 2

Kl 17:30 (efter 1 timme) gick jag ner igen.
Framledning: 58
Returledning: 52

Alla element är varma upptill och lite kallare nertill.

Jag ändrade Max till 60 och Min till 15, för att 8 grader diff mellan framledning och returledning. Men det pendlar lite där hela tiden. Ibland är det 8 i diff, ibland 6 i diff osv. Ska den va fast på 8 i diff hela tiden eller?

Hittills har det fungerat. Värmepumpen går igång och tillsatsen hjälper till. Mellan 16:30 och 17:30, enligt tabell gick Värmepumpen 1 timme, tillsats 1 i 1 timme och tillsats 2 har inte kört.

Men ska integralen va så låg?
Som sagt lite ovanför, Framledning och Returledning pendlar typ mellan 1-3 grader hela tiden. Så det är inte alltid 8 i diff. Ska det va så?

Tacksam för alla svar jag får från er och all hjälp.

Utloggad Shaft

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Har lite problem med min bergvärme
« Svar #19 skrivet: 22 december 2010, 17:57:13 »
PS. Jag återkommer igen om ca 1 timme med nya uppgifter.

Integralen har även sänkts till -710, -711, -715. Ska den ligga så o pendla? Ska den ligga på så mycket minus?

Tack igen!

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Har lite problem med min bergvärme
« Svar #20 skrivet: 22 december 2010, 18:20:23 »
6-8 grader diff är helt OK, hellre 8 men perfekt är svårt att få. Enligt siffrorna har du 2 grader i brine-diff, är det så hela tiden? Isf kan du sänka brine-cirkpumpen lite, diffen ska vara 3 grader.

Integralen kommer pendla så där, och gå upp till 0 igen först då vp klarar att gå till 0 på bara kompressor. Det beror på att när framledntemp med hjälp av tillskottet blir 3 grader över den beräknade framledntemp (den inom parentesen) så stängs tillskottet av och vp får chansen att försöka upprätthålla tempen utan tillskott. Klarar den inte det så går tillskottet igång igen när framledningstempen har dippat, och så ligger den och duttar vilket får tempen att pendla upp och ner.

Nu verkar det ju funka att få värme ut i huset i alla fall, alla raddar är kalla i botten. Det går framåt! Går kompressorn hela tiden?
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Har lite problem med min bergvärme
« Svar #21 skrivet: 22 december 2010, 18:28:19 »
Hoppas att det funkar bra

Men jag tror du ska kolla elementen i alla fall för det är ju nu som det är kallt som
systemet expanderar och inte på sommaren .Det är ju lätt att kolla . En sak som jag
funderar över är storleken på huset ,Har du 250 och en 8kw hm mitt hus är på
108 och jag en 8kw skumt.Min pump har blivit en el-panna går på eltillsats hela tiden nu
men det är -26 ute .Har ökat till retur från 48 till 52 men tyc
ker inte det märks något,Han bryter på för hög retur i alla fall.

mvh kennet
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Har lite problem med min bergvärme
« Svar #22 skrivet: 22 december 2010, 18:36:55 »
då är du näste man på tur för lite support.
Berätta allt och alla värden *vinkar*

Utloggad Shaft

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Har lite problem med min bergvärme
« Svar #23 skrivet: 22 december 2010, 19:09:45 »
Ok boys, nu håller vi tummar för detta. Hittills ser det bra ut. Värmepumpen + Tillsats är igång. Drift Auto.

Uppdatering kl 18:30, när jag besökte min kompis (VP).

Värmepumpen har gått konstant i 2 timmar sedan jag har gjort inställningarna för maxretur till 55. Tillsatsen har också hjälpt kompressorn under dessa 2 timmar. Tillsats 2 har inte hjälpt till, för den verkar inte behövas eller??

Igår o i förrgår, när jag fick "Hög Retur" tillbaka så gick tillsats 2 hela tiden igång.
-----------------------------------------------------------------------------
Samma värmekurva som innan: Kruva 43, Min 15, Max 60.

Ute: -20
Rum: 20
Framledning: 58 (60) (Denna pendlar lite fram o tillbaka)
Returledning: 51 (55) (Denna pendlar också lite fram o tillbaka, såg i grafen att den kom upp till 55-56 en gång)
Varmvatten: 54
Integral: -760
Brine ut: 1
Brine in: 4
------------------------------------------------------------
Labold: Nu är diffen för brine 3, som du sa att den ska va.

Men det är fortfarande lite kallt inomhus (18 grader). Känns lite varmare på nedre våningen. Kan det vara för att mina fönster släpper in lite luft på mellanvåningen.
Man ska inte öka RUM (20) eller hur? Enligt manuall så ska man ändra kurva för längre perioder. RUM är endast tillfälligt (typ i några timmar). Så hur ska jag göra. Jag kan väl inte ha så hög kurva heller eller hur?

Kenneth: Höj maxreturen till 55 o prova. Min returnerar upp till 54-55 ibland.

MVH
Shaft

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Har lite problem med min bergvärme
« Svar #24 skrivet: 22 december 2010, 19:14:32 »
Nu börjar det hända grejor
int. har sjunkit från -760 (har stått så i 2dygn snart) men har gått ner till -704
och hör och häpna inge tillskottsvärme??
Ändrade till 54 på returen
Men fortfarande får jag inge fart på ett element(sitter nere i gillestugan och är säkert 3m långt)
Måste trimma in det i vår men har inte haft problem med det tidigare annars grymt nöjd med
min tws 8 .har tidigare jobbat som röris så man skäms lite.
underbart forum och tack ska ni ha.

mvh kennet
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Shaft

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Har lite problem med min bergvärme
« Svar #25 skrivet: 22 december 2010, 19:16:10 »
Labold: Japp, elementen är LITE kallare nere än uppe.
Men ska det va så på exakt alla och det måste vara så? Vad händer annars?
Om de inte är det, vad gör jag då?
Lite svårt att bedöma med handflatan, men de flesta jag har känt på så är de kallare nere än uppe. 2 av elementen har jag känt på, men jag har lite svårt att avgöra om de är kallare nere än uppe (det känns nästan nästan som om det är lika varmt nere som uppe, men kanske en liten marginal kallare nere än uppe).

Utloggad Shaft

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Har lite problem med min bergvärme
« Svar #26 skrivet: 22 december 2010, 19:19:01 »
måle10: Men dra upp maxreturen till 55 istället, som jag har gjort, så är du på säkra sidan. Kollade med comfort som var installatör av min panna och de "godkände" över telefon, att jag kunde höja maxreturen till 55. Så gör det du också.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Har lite problem med min bergvärme
« Svar #27 skrivet: 22 december 2010, 19:22:43 »
Du måste få fart på 3m elementet, det är ju räddningen.

 

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Har lite problem med min bergvärme
« Svar #28 skrivet: 22 december 2010, 20:06:02 »
Jaja du om någon borde veta att har du ingen cirkulation i ett element så funkar inte resten
helt övertygad om att får jag bara snurr på elementet kan jag sätta tillbaka standard värdena
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Shaft

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Har lite problem med min bergvärme
« Svar #29 skrivet: 22 december 2010, 20:12:32 »
Uppdatering kl 19:45.

Ute: -21
Rum: 20
Framledning: 62 (60) (men gick ner till 55-56 på typ 2-3 minuter)
Returledning: 54 (55)
Varmvatten: 53
Integral: -758
Brine ut: 5
Brine in: 4

På displayen stod det endast Tillsats, och det var 2:an som var igång.
Efter 1 minut gick den över till Tillsats 1 och den lilla fyrkanten nere till vänster lyste i 30 sekunder, sedan försvann den. Och den gick till Tillsats 2 igen. Sedan visade den "Värmepump start 15 min".

NÃ¥gra kommentarer och synpunkter?
Tacksam för svar.

MVH
Shaft

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!