Fighter 1210 8,5Kwh borrdjup 180m
KB in/ut normalt 3-5 grad.skillnad (in+4 ut +1)
Nu under de kallaste dagar vid vb fram 47grad. kb in +1 ut 0
Testad med avstägd värmepump och enbart kört kb-pump under 30 minuter skillnad in ut varierade mellan 1 till 0grad.
Tyder det på svag prestanda av kompressorn?
Eventuell i behov av gaspåfyllning?
Tacksam för svar!
Hej Warthen,
vänta lite nu...
Vi tar det enklaste först,
Av det du skriver står det och faller när du läste av värderna och hur pumpen jobbade då, vilket du inte skvallrar något om? Förutsätter att pumpen inte gick på Tillsats el ( om den gjorde det vid avläsning är det samma som nedan följer)
I ditt fall: Om ditt Vb börvärde var (47) eller mindre när du läste av kan du lungt sätta dig ned, pumpen behövde då inte ta ut max effekt men om börvärdet var (48) eller högre vid aväsning har du anledning att forska vidare(om ej tillsats).
Det är samma sak med avläsning av VB deltat som du skriver vidare om "tidigare 8-9 grader nu 6-7" du måste veta i vilket läge du läser av i början på sekvensen eller slutet? = gjorde du aväsningen i slutet borde du som jag skriver här ovan ha ett börvärde på (47) eller mindre (Alt. tillsats på).
Jag tror det är normalt också att KB delta kan sjunka vid långvarig kyla i borran .
Du har förvisso en diff på kb givarna vid test men det behöver inte vara något problem då det läses på hela grader. Thumbsup