Hej, detta blir mitt första inlägg på detta forum.

Bor i ett tvåvåningshus i norrland på 110m2 per våning, vi har en ny F1245-8 som har gått i en månad nu ungefär. Borrhålet är på 220m.
Vattenburna element finns endast på undervåning, pumpen är med andra ord överdimensionerad med flit ifall vi drar rör på övervåningen någon gång.

Inställningarna står på standard -60gm på kompressor, -400 på tillsats.

Antal starter 356 på 688 timmar varav varmvatten 16h.

Värmekurva 7 +2 förskjutning. Ingen innegivare installerad ännu.

Tillsatsen står på Tidsfaktor 16 timmar, och tickar uppåt, detta känns ju fel.är det så att 1 kw spets i 6 tim ger 1 timme spets i menyn? Vill även kunna dra på nån grad till inne nu så att det sticker iväg mer värme på övervåningen. Detta borde väl kompressorn klara själv utan tillsats? Vi har -8 grader ute och har haft det ett tag.

Verkar detta vara normala siffror eller är det något som som kan justeras? Har en logg från igår med värmekurva 7 och +5 i förskjutning ifall någon vill kika. (Ville pröva höja tempen inne och se vad som hände)

Mvh Manne
« Senast ändrad: 23 januari 2013, 13:19:03 av manpiece »

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2013, 21:10:37 »
Lägg in loggen på forumet men byt filändelse på den till .xlsx annars går den inte bifoga.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad manpiece

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2013, 11:42:20 »
Här kommer loggen från de senaste dagarna, detta är med blockerad tillsats, då gick kompressorn ständigt. Stängde sedan av fläktelementet i källaren igår och då stannade den av ibland. Antar att det har sugit mycket värme eftersom det står ensamt i källaren.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2013, 16:38:05 »
Hur spets tiden beräknas beror på max inställd eleffekt 1 timme spets är just 1 timme med max effekt. Jag skulle sänka hastigheten på cirkpumpen tills skillnaden mellan in ut ur vp är ca 7 grader den är för liten i dag sen får du ev justera gradminuterna men det kan man kolla på när det är varmare och vp står lite mera..
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2013, 17:01:01 »
Det är höga temperaturer på börvärdet, har du klena radiatorer?'
Det är även liten tempdiff mellan BT2 och BT3, ställ ner farten på värmebärar-CP (5.1.11 värme) så att det blir uppåt 7-8 °C tempdiff mellan BT2 och BT3.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2013, 17:24:26 »
Såg att innegivaren saknas i loggen är den inte installerad den följer med vp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad manpiece

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2013, 18:44:47 »
Nej elementen är inte klena, har två små och 7 normal stora, samt ett gigantiskt, alla termostater står öppna. Värmer alltså upp hela huset just nu med dessa och det går fint. 22 grader nere och 20.2 uppe. Ska ställa ner farten på värmebärar-CP vilket är samma som cirkulationspumpen eller hur? Innegivare finns men är inte innkopplad än tills jag är nöjd med inställningar, sa rörfirman iallafall.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2013, 18:56:54 »
Cp=cirkulations pump läge värme när kompressorn går läge ekonomi när kompressorn står brukar kunna ställas lägre än värme läge. Man kan installera rumsgivaren men ställa rumsgivarpåverkan på 0 så styr den inget.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2013, 18:59:47 »
Nej elementen är inte klena, har två små och 7 normal stora, samt ett gigantiskt, alla termostater står öppna. Värmer alltså upp hela huset just nu med dessa och det går fint. 22 grader nere och 20.2 uppe. Ska ställa ner farten på värmebärar-CP vilket är samma som cirkulationspumpen eller hur? Innegivare finns men är inte innkopplad än tills jag är nöjd med inställningar, sa rörfirman iallafall.

Jepp, man justerar som sagt cirkpumpen i meny 5.1.11.
Och det är klokt att få till kurva + fininställning innan man aktiverar rumsgivaren.
Man kan dock koppla in den med påverkan 0 (meny 1.9.4).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad manpiece

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2013, 20:17:19 »
Okej, då ska jag försöka sänka farten på den tills tempskillnaden blir högre på in och ut. Är det nåt annat jag kan göra i pumpen mot det höga börvärdet?
Så om det står tidsfaktor 18.3 och min högsta inställda eleffekt är 7Kw så blir timmarna vad egentligen? Vill ju inte att eltillsatsen går för mycket, samtidigt hade jag ganska hög elförbrukning igår(mäter dag för dag). Hur mycket drar kompressorn då den går dygnet runt?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2013, 20:27:52 »
En gissning är att kompressorn drar ca 2,1 kw per timme vilket ger ca 50 kwh per dygn. Elpatron har dragit totalt 18,3*7=128.1 kwh
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad manpiece

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2013, 22:53:21 »
Ställde ner farten på värme cp från 50 till 45, vad borde jag kunna ställa ekonomi farten på? Kompressorn står stilla nu.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2013, 10:37:11 »
Ekonomi kan man ställa så lågt som möjligt utan att några element blir kalla men jag skulle nog köra på samma som värme läge tills allt är injusterat. Räckte det med att sänka 5% låter som du sänkt för lite har du delta på ca 7 grader nu utan elpatron.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad manpiece

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2013, 10:39:58 »
Ok,nej jag har sänkt till 35% nu så får vi se. -12 idag och värmen är stabil.

Utloggad manpiece

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2013, 19:06:48 »
Verkar vara svårt att få ner diffen, den ligger runt 4-5 grader, nu står Cp farten på 25% på värme och ekonomi. Skickar upp en till logg snart.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!