Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Jiz skrivet 28 april 2007, 18:37:08

Titel: Optimering av Nibe 1230!!!
Skrivet av: Jiz skrivet 28 april 2007, 18:37:08
Har letat som en tok (amatör som man är) här på forumet utan framgång, skulle vilja ha er expert hjälp med alla inställningar då jag fick en årsförbrukning på ca 14500kwh, går nog att få ännu lägre tror jag. Här kommer lite meny inställningar(fabriks inställningar)
1.1 VA-period/periodtid 20 (60) min
1.2 Periodtid 60 min
1.3 Maxtid VV-period 20 min
1.4          /starttemp.VV (47)ºC
1.5 Stopptemp.VV 56
1.10 Drifttid VV 759h
2.1 Kurvlutning 10
2.2 Förskjutning värmekurva -6
2.8 Gradminuter 76?
4.1 Utetemp. medel 11.7 ºC
5.1 Köldbärare ut/MIN 65.4 (-8) ºC
5.3 Tid mellan start 20 min
5.4 Startvärde kompressor -60
5.6 Antal kompressor starter 8564
5.9 Drifttid kompressor 1873h
8.2.0 Driftläge
8.2.1 Sommarläge temp. 25 ºC
8.2.2 Vinterläge temp. 20 ºC
Tacksam för svar Mvh Jiz
Titel: SV: Optimering av Nibe 1230!!!
Skrivet av: gladiac skrivet 28 april 2007, 19:07:22
Skulle börja med att öka gradminuterna till -100 eller mer .. jag kör -180 , funkar bra för mig , sedan skulle sänka starttid vv lite , säg till 43 eller så..Öka sedan VA period till 40

//Mats
Titel: SV: Optimering av Nibe 1230!!!
Skrivet av: Rickard skrivet 28 april 2007, 19:09:21
Har du alla termostater helöppna?
Om inte, öppna dem!

Jag tycker du verkar ha hög kurva, förmodligen därför du tvingats paralellförskjuta värmekurvan med 6 grader.

Prova kurva 6-7 och förskjutningen på noll istället, blir det för kallt inne till vintern (när det blir typ -15°C ute) så höj kurvan igen.

Jag brukar rekomendera att man ökar värdet för startvärde kompressor till minst 120 och kanske ännu mer, en fördubbling av detta värde halverat antalet start och stopp och KAN kanske påverka livslängden.

Sätt startvärde för eltillskott på max 500 (9.1.1)

Sommarläge kan du ställa på ca 17-18 grader, det gör att du får betydligt mindre driftstimmar på cirkpumpen, du kan säkert spara en hundring eller två/år på att justera detta. Sommarläge skall du ställa på den utetemp som du vet att huset klarar sig uten tillförd värme, när det sker beror en del på hur dragigt hus du har, hur välisolerat det är och på hur hög hushållselförbrukning du har. (hushållsel värmer)
I vårt hus kan man sätta sommartemp på 15 grader, vi behöver ingen värme i huset om det är varmare än så ute... Förbrukar mycket hushållsel!

Sätt vintelägetemp till ca 1 grad under sommarlägetemp.

Sommartid tycket jag att du skall köra med starttemp VV på 42-43 grader, det ger dig färre start/stopp och bättre genomsnittlig COP.
Vintertid kan du ha starttemp VV på 45-47 grader, då värmer värmepumpen vattnet i samband med en vanlig "radiatorvärmning" så det genererar inga onödiga start/stopp.

Hoppas detta hjälper dig att ytterligare sänka förbrukningen, jag gissar att du kan kapa ytterligare ca 500-1000 kWh/år om du optimerar din värmepump ordentligt!
Det blir 5000 - 10 000 kr på 10 år!

Lycka till.
Titel: SV: Optimering av Nibe 1230!!!
Skrivet av: Jiz skrivet 28 april 2007, 19:13:56
Tack för ett j**ligt snabbt svar Rickard!!!
Alla termostater är på max, ska ändra på engång
Ha dä!!!!