Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: andwi skrivet 12 januari 2015, 22:28:52
-
Vi har tagit in offerter på bergvärme till vårt stora hus. Offerterna spänner mellan en Thermia Diplomat Duo 16 med MBH200 respektive en NIBE F1145-17 med två stycken VPB200. Den senare kombinationen är det NIBE säger är minsta som krävs, en ensam VPB200 kan inte ta emot nog värme från en 17 kW så temperaturen på vv skulle inte komma upp i max. Men är Thermias MBH200 så mycket bättre på att ta emot värmen från deras 16 kW:are? Eller borde egentligen den också ha mycket mer vv att leka med för att få avsättning av effekten? Jag antar att enheterna (Diplomaten mot 1145) i övrigt är ganska likvärdiga. Och vi tror att 200l vv räcker gott till för vårt hushåll.
Andreas
-
Hej!
Det stämmer rätt bra att det behövs lite mer vatten i VVB för att ta emot effekten från en 16-17 kW värmepump.
Men varför 2 st VPB200 och inte en VPB300? ???
Och till Thermia Duo 16 så är det nog bättre med en MBH300
-
Finns inte Thermia Diplomat 16 kw med inbyggd beredare ?
-
Finns inte Thermia Diplomat 16 kw med inbyggd beredare ?
Tror inte det, jag hittar den inte i produktbladet (tomt på raden för varianten med VVB på 16-modellen).
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia-Varmepumpar--Diplomat-DiplomatDuo.pdf
-
Kanske slutat med den men har för mig att det var en sån Rinnan köpte Sc:,h
-
Nä, det köpte han inte.
-
Kanske en Nibe1255 /16? Lite lägre effekt än de andra två herrarna IOFS men en kompakt och inverter
/Kalle
-
Nibe 1255 lämnar högre effekt än de båda andra när den går på max.
-
Nibe 1255 lämnar högre effekt än de båda andra när den går på max.
Njaa.
Räknade på ett exempel med 16kw effektbehov. 6 graders medelårstemp, dut -20, 55/45 samt 0 grader medeltemp KB.
Då ger 1255/16 15kw vid dut
1145 15,3kw vid dut
Dock hade jag utan tveka valt 1255/16 alt 1155 om mer varmvatten behövs.
/Kalle
-
Men är Thermias MBH200 så mycket bättre på att ta emot värmen från deras 16 kW:are? Eller borde egentligen den också ha mycket mer vv att leka med för att få avsättning av effekten?
Det är inte mängden varmvatten som är begränsande, det är slingans storlek.
-
Men varför 2 st VPB200 och inte en VPB300? ???
VPB300 går inte, den slingan är för liten, det krävs större flöde, dvs minst två VPB200
-
Vi har mycket begränsad takhöjd vilket begränsar urvalet. En 1145-17 kan driva en VPA300/200, lite oklart varför han inte offererade den. Enligt Thermia-säljaren så har MBH200 och MBH300 samma förmåga att ta upp energi (som jag tolkade det så är slingorna lika, endast vattenmängden skiljer).
Samtliga 4 offerter väljer enklare (dvs inte Thermia G3 resp 1155) modeller. En sa att även om de var något effektivare så tjänar man inte in mellanskillnaden för de dyrare.
En säljare påpekade att vi måste sätta ett element i källaren för att ha tillräckligt värmt (8 grader behöver värmepumpen) i källaren när pelletspannan försvinner.
F.ö. blev det Thermian till slut.
-
Nä, det köpte han inte.
Vad köpte han då ? har för mig det var en Diplomat 16 kw med inbyggd vv beredare och en uvl tank till rad systemet.
-
16kw duo, 300Liter UVL och separat vvb.
-
Måsta kolla genom lite gamla trådar och det var en inbyggd beredare han har ;)
-
Termia 16kw med inbyggd vvb finns inte ;)
Och hade det funnits hade vi köpt det också, hela syftet från vår sida var att kopiera Rinnans värmepumpskoncept.
-
Den finns inte nu men läs den här tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42694.0
-
Läste bara första inlägget, och det verkar som du har rätt Skämspådig
tummenupp
Måste också få ge beröm för ditt sätt att hjälpa folk på forumet ;)