Hur minimeres vämepumpens brug af eltilskott?
« skrivet: 28 augusti 2008, 22:08:30 »
Hej

Beklagar mit odugliga Svenska.

Jeg funderar på om det er muligt att indstille min värmepumpe till att minimera bruk af eltilskott?

Min värmepumpe er en IVT Optima 1100 + en IVT 290 A/W 13 kw (ver 2)

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Hur minimeres vämepumpens brug af eltilskott?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2008, 13:40:51 »
Hej Martin,

du kan koppla bort eltillskottet i Rego800. En annan möjlighet är att minska framledningstemperaturen när det är kallt ute.

Mikael

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hur minimeres vämepumpens brug af eltilskott?
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2008, 07:50:02 »
Har du termostater på dina radiatorer/golvvärmekretsar kan du sänka temperaturen i källare, garage, hobbyrum och liknande som ni inte använder så frekvent när det är riktigt kallt ute.

Går det eltillskott när det EGENTLIGEN inte behövs är det en annan sak, och då behövs felsökning.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Martin_M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Hur minimeres vämepumpens brug af eltilskott?
« Svar #3 skrivet: 03 september 2008, 20:56:41 »
Tack.

Finns det et sät at se hur mange gange eltilskott er brukt?

El-priset er jo inte billigt mer, så jeg forsöker at få rett indstilling på pumpen...

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hur minimeres vämepumpens brug af eltilskott?
« Svar #4 skrivet: 04 september 2008, 16:10:41 »
Det finns på vissa modeller av värmepumpar räknare som du kan titta på.
Kolla i manualen om det finns på din värmepump. (i styrdatorn)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: Hur minimeres vämepumpens brug af eltilskott?
« Svar #5 skrivet: 05 september 2008, 19:18:38 »
I service menyn har du drifttider på kompressor och eltillskott.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad Martin_M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Hur minimeres vämepumpens brug af eltilskott?
« Svar #6 skrivet: 06 september 2008, 19:50:55 »
Kan tyvärr inte als finde drifttider på kompressor och eltillskott :(

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: Hur minimeres vämepumpens brug af eltilskott?
« Svar #7 skrivet: 09 september 2008, 14:57:36 »
Kan tyvärr inte als finde drifttider på kompressor och eltillskott :(

Är du inne på service nivå och inte bara kund nivå, samt under avancerat (du håller inne knappen någon sekund)?
Du kommer dit genom "accessnivå" och skriver in månad +1 och datum +1 som kod. (Om det är 8 sep, 0908, blir koden 1009.)
Där ska du ha "drifttider och förbrukningar" om det nu är en 290AW med hyggligt fräsch mjukvara det är du har.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad Martin_M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Hur minimeres vämepumpens brug af eltilskott?
« Svar #8 skrivet: 10 september 2008, 07:59:31 »
Tack.

Det fär jag testa i kväll

Utloggad Martin_M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Hur minimeres vämepumpens brug af eltilskott?
« Svar #9 skrivet: 10 september 2008, 20:35:50 »
Är du inne på service nivå och inte bara kund nivå, samt under avancerat (du håller inne knappen någon sekund)?
Du kommer dit genom "accessnivå" och skriver in månad +1 och datum +1 som kod. (Om det är 8 sep, 0908, blir koden 1009.)
Där ska du ha "drifttider och förbrukningar" om det nu är en 290AW med hyggligt fräsch mjukvara det är du har.

Kom ind på service nivå men kunne inta hitte drifttider och förbrukninger :(

Värmepumpen installeredes for 1 år sidan

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: Hur minimeres vämepumpens brug af eltilskott?
« Svar #10 skrivet: 10 september 2008, 21:39:03 »
Efter du slagit in koden kommer du till en meny, håller du nu in ratten i tre sekunder hamnar du i ytterligare en meny. Här ska det finnas.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Hur minimeres vämepumpens brug af eltilskott?
« Svar #11 skrivet: 11 september 2008, 20:02:47 »
Hej,

Rego 800 har inte funktionen driftider och förbrukning i sin meny, tyvärr  :(

Mikael

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: Hur minimeres vämepumpens brug af eltilskott?
« Svar #12 skrivet: 12 september 2008, 06:49:14 »
Hum...rätt märkligt att jag har den funktionen då...
Men är väl den enda då tydligen, tack IVT.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad Martin_M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Hur minimeres vämepumpens brug af eltilskott?
« Svar #13 skrivet: 16 november 2008, 18:36:59 »
Hej Martin,

du kan koppla bort eltillskottet i Rego800. En annan möjlighet är att minska framledningstemperaturen när det är kallt ute.

Mikael

Kollade pumpan i dag, och kunne inta finde et stella och koppla bort eltillskottet. Jag var i service menu.

Utloggad Martin_M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Hur minimeres vämepumpens brug af eltilskott?
« Svar #14 skrivet: 16 november 2008, 18:38:00 »
Kan tyvärr inte als finde drifttider på kompressor och eltillskott :(

Är du inne på service nivå och inte bara kund nivå, samt under avancerat (du håller inne knappen någon sekund)?
Du kommer dit genom "accessnivå" och skriver in månad +1 och datum +1 som kod. (Om det är 8 sep, 0908, blir koden 1009.)

Jag skal bruke dags datum for at komme i service nivå...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!