Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Barkis skrivet 04 september 2009, 20:01:53

Titel: VVB
Skrivet av: Barkis skrivet 04 september 2009, 20:01:53
Har börjat få in lite offerter till min kommande bergvärme, kommer ha en värmepump med fristående acktank och alla märken har ju sina egna tankar men har sett att det går att köpa andra märken betydligt billigare, tex rekomenderar Nibe handlaren en 1145 alt 1125 med en VPA 300/200tank, byter jag istället denna tank mot en KW500 från Strömsnäspannan så får jag dubbla slingor för vvb, även solslinga i och ändå 5000kr billigare!!
Så var är haken?? Acktanken låter vettigare till en billigare peng.

Någon kanske har förslag på andra märken?
Titel: SV: VVB
Skrivet av: Limbo skrivet 06 september 2009, 15:44:49
Har du takhöjd i pannrummet på 195 cm så kan du ta 1245 an i stället, ger dig ca 250 liter bad och dusch temperarat varmvatten. Behöver du mer varmvatten?
att en 8 kW värmepump arbetar mot slingberedare på 500 liter är inte bra, det är OK om du har större VP typ 12 kW och uppåt. När det gäller varmvattenberedare och värmepumpar tycker jag att förrådsberedare är bättre än slingberedare.
på 1245 an kan du inte koppla solvärme och frågan är varför du ska göra det.
Litet exempel varmvatten för normalfamilj på 2 vuxna och 2 barn förbrukar ca 5000 kWh/år,
om du i detta läge monterar solvärme så kan du om solen lyser hela sommarhalvåret spara 2500 kWh * elpriset du har. Men... du valde i stället bergvärme då sänker denna din varmvatten förbrukning till ca 1500 kWh/år, med andra ord så spar du 750 Kwh eller ca 1000 kr/år.
Vad kostar sol fångarna med installation 30000 eller 50000 kr.
Payoff tid 30 till 50 år, själv skulle jag behöva bli 87 till 107 år gammal för att betala investeringen. Hur gammal är du?
Thomas
Titel: SV: VVB
Skrivet av: nic2 skrivet 06 september 2009, 19:55:42
Du kan inte jämföra hans förutsättningar med en normalfamilj, Limbo!

230m2, fördelat på 2 lägenheter samt restaurang, 440m3 vattenförbrukning.
Tror nog att separat vv-beredare behövs här, alltså ej Nibe 1245.

 :,v(
Titel: SV: VVB
Skrivet av: cheetah1 skrivet 06 september 2009, 20:02:01
Med andra ord kanske det handlar om typ en 1145-12 eller liknande med de behoven och då är det alltså okej, fast det hade kanske varit bättre med en acktank med förrådsberedare i?
Titel: SV: VVB
Skrivet av: Barkis skrivet 08 september 2009, 06:41:25
ja det går åt mycket vatten, 1200L/dag och troligtvis mestadels varmvatten (går åt en säck pellets/dag)

1245 är alltså förliten :(
takhöjden är 160cm men det går flytta och ställa pumpen i andra ändan, lite bökigare men då är takhöjden 2m

Så du tycker förrådsberedare är bättre än sling? Jag trodde dom var lite "stenåldern"  Sc:,h jag har 200m borra färdig (+30m x2 jordvärme om det nu ger nått extra?) och pumpen är tänkt att vara på 10kw, antagligen en 1145 men det är just vad jag ska ha för tank